Опалубка под фундамент высотой 1450мм

Я-Вика

Рекомендовані повідомлення

Всем привет!!Помогите, специалисты!!!!Помогите практики!!! SOS!!!Выставляем опалубку - монолитная лента 400мм, высотой 1450 (1100+350)Траншея трапеция, низ-500, верх-800.Есть в наличии доска 40 мм для щитов и для крепления 2 куба бруса 100*100,куб бруса 50*50 и дополнительно еще 1 куб доска 25.Что-то очень волнуются и суетятся мои строители, совещаются третий день и у меня еще спрашивают совета.Главные вопросы ???1.Как правильно закрепить опалубку из имеющихся материалов? Есть ли какая-то специфика при высоте 1450? 2.Хотим залить бетон в один день B15П4?Выдержит ли опалубка
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если лить за один раз, то опалубку делать из 40-ки, стягивать низ и середину шпильками М10, через 0,5 м., верх планками, через 0,5-0,7м.

Шпильки изолировать от бетона бесполезно, т.к. при такой ширине ленты назад их не вынять.

Ошибка при выборе конструкции траншеи теперь отольётся в денежку.

Приемлемый вариант-залить подошву 0,5м. высотой(без опалубки), потом выставить опалубку и отлить ленту 1м. ( в этой части траншею прийдётся немного расширить для удобства работ.

Судя по опыту нанятых строителей следующий вопрос - как сделать арматурный каркас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если лить за один раз, то опалубку делать из 40-ки, стягивать низ и середину шпильками М10, через 0,5 м., верх планками, через 0,5-0,7м.

Шпильки изолировать от бетона бесполезно, т.к. при такой ширине ленты назад их не вынять.

Ошибка при выборе конструкции траншеи теперь отольётся в денежку.

Приемлемый вариант-залить подошву 0,5м. высотой(без опалубки), потом выставить опалубку и отлить ленту 1м. ( в этой части траншею прийдётся немного расширить для удобства работ.

Судя по опыту нанятых строителей следующий вопрос - как сделать арматурный каркас.

Все рассказывали красиво:), и дома построенные показывали, а когда дошло до дела - увы.....Но с ними уже придется сделать фундамент....:(:o

Доску 40 я купила.Вопрос в дорогих шпильках.Подскажите - можно ли их заменить проволокой, у меня есть много 4мм??(Чтобы совсем не разориться.)Я читала ( в теории) о их применении и применении скруток.Подскажите - как это может выглядеть конструктивно, если можно поподробнее.Спасибо заранее

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.Подскажите - как это может выглядеть конструктивно, если можно поподробнее.Спасибо заранее

1 - 2 дірки(навпроти) в опалубці, 2 обрізка арматури, одну обкручуєте дротом, протягуєте дріт чз обидві дірки, з іншого боку обкручуєте другий обрізок. натягуєте поворотом арматурини. Ніхрєна не технологічно.

2 - 3 обрізка арматури, обрізок пластикової труби по товщині фундаменту( можна і без нього) і зварка. Дубово і технологічно.

3 - Шпилька, гайки, (шайби, трубка). Для естетів. Не технологічно.

 

(Для себе хочу пощупати анкерний прут і пластикові гайки. Але якщо прут ще продають палками по 3 метри, то гайки менше мішка - не знайшов)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

разве они дорогие???

из следуюшего ответа "- Шпилька, гайки, (шайби, трубка). Для естетів"

Если длина фундаментной ленты 190 м(очень изрезанный фундамент для конфигурации небольшого дома) и с шагом 0,5 м - многовато и дороговато:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

из следуюшего ответа "- Шпилька, гайки, (шайби, трубка). Для естетів"

Если длина фундаментной ленты 190 м(очень изрезанный фундамент для конфигурации небольшого дома) и с шагом 0,5 м - многовато и дороговато:(

в умовах обмеженого фінансування, краще прості форми обирати. із дошок опалубку "хитрої" форми - гіморно набирати. начебто не зустрічав, щоб хтось на форумі лив півтора метра бетону у саморобну опалубку.

ІМХО, на занадто серьозну задачу замахнутись.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из проволоки скрутки тоже пойдут, но строителям придётся повозится и проволока должна быть отжжёной (кстати 4мм многовато, крутит трудно).

Вообще если делать как дешевле, то выше сказано несколько раз-заливать в два этапа.

Не представляю как после монтажа арматурного каркаса ставить скрутки и шпильки в траншее шириной 50 см и при этом высота опалубки 1450, руки нужны такой же длины.

Вы бы схемку выложили, того что предполагается, ведь должны быть картинки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет!!Помогите, специалисты!!!!Помогите практики!!! SOS!!!Выставляем опалубку - монолитная лента 400мм, высотой 1450 (1100+350)Траншея трапеция, низ-500, верх-800.Есть в наличии доска 40 мм для щитов и для крепления 2 куба бруса 100*100,куб бруса 50*50 и дополнительно еще 1 куб доска 25.Что-то очень волнуются и суетятся мои строители, совещаются третий день и у меня еще спрашивают совета.Главные вопросы ???1.Как правильно закрепить опалубку из имеющихся материалов? Есть ли какая-то специфика при высоте 1450? 2.Хотим залить бетон в один день B15П4?Выдержит ли опалубка

 

Вика, из личного опыта:

1. щиты стягивать шпильками М8 (достаточно)+шайбы увеличинные, через 0,5м.

2. вдоль всего фундамента (по обе стороны) через 1 м в землю забиваются бруски 50х50 и саморезами к опалубке (это для того чтобы опалубку не подняло и бетон не повалил из под низу).

3. по верху опалубку скреплять не рейками (вырвет), а шпильками - 10 см ниже от верха.

 

п.с. пунк 2 обязателен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вика, из личного опыта:

 

3. по верху опалубку скреплять не рейками (вырвет), а шпильками - 10 см ниже от верха.

 

 

Рейки ни разу не вырывало, банальные ширина 40мм, нарезанные из доски 25-ки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по верху опалубку скреплять не рейками (вырвет),

Не вирве рейок, ніколи.

щиты стягивать шпильками М8 (достаточно

Шпильок і М4 не розірве, але це всерівно дорого.

2 дірки(навпроти) в опалубці, 2 обрізка арматури, одну обкручуєте дротом, протягуєте дріт чз обидві дірки, з іншого боку обкручуєте другий обрізок. натягуєте поворотом арматурини. Ніхрєна не технологічно.

Технологічно, і надійно та дешево. Тільки дірок не дві, а чотири. Дві по одній стороні на відстані 1-2см одна від одної та дві навпроти на протилежній опалубці. Звичайний в'язальний дріт складений вдвоє (як при в'язанні арматури). З одного боку підкладаєте кусочок арматури, щоб дріт не врізався в дошки. З іншого скручується дріт, вставляється кусочок арматури і натягується. Дешево, надійно і швидко.

 

Добавлено через 2 минуты

опалубку не подняло и бетон не повалил из под низу)

Опалубку може розперти, а щоб підняло не зустрічав.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вирве рейок, ніколи.

 

Шпильок і М4 не розірве, але це всерівно дорого.

 

Технологічно, і надійно та дешево. Тільки дірок не дві, а чотири. Дві по одній стороні на відстані 1-2см одна від одної та дві навпроти на протилежній опалубці. Звичайний в'язальний дріт складений вдвоє (як при в'язанні арматури). З одного боку підкладаєте кусочок арматури, щоб дріт не врізався в дошки. З іншого скручується дріт, вставляється кусочок арматури і натягується. Дешево, надійно і швидко.

 

Добавлено через 2 минуты

 

Опалубку може розперти, а щоб підняло не зустрічав.

 

Вы не видели как ломается край доски, даже 40 и опалубку роспирает.

 

Какая вязальная проволока!!! Вы наверное бетон выше 20 см не заливали.

 

Спросите у любого водителя миксера, может ли бетон поднять опалубку?, и тогда будете знать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спросите у любого водителя миксера, может ли бетон поднять опалубку?, и тогда будете знать.

подтверждаю, бетон легко ломает опалубку 30-ку, и на опыте свояка/шурина знаю как бетон подымает опалубку, а если бетон жидкий, тут к бабке не ходи.

хоть я и не

водитель миксера
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не видели как ломается край доски, даже 40 и опалубку роспирает.

Я взагалі то бачив як розпирає фірмову горизонтальну опалубку стовпа висотою 3 м від перевібрування.

подтверждаю, бетон легко ломает опалубку 30-ку, и на опыте свояка/шурина знаю как бетон подымает опалубку,

Спочатку бетон розпирає опалубку, а те що відбувається з нею пізніше не варто назавати "підняло опалубку"

 

знаю как бетон подымает опалубку, а если бетон жидкий

Якщо рідкий бетон та погана опалубка - то напевно й "бабка" не допоможе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Технологічно, і надійно та дешево. Тільки дірок не дві, а чотири. Дві по одній стороні на відстані 1-2см одна від одної та дві навпроти на протилежній опалубці. Звичайний в'язальний дріт складений вдвоє (як при в'язанні арматури). З одного боку підкладаєте кусочок арматури, щоб дріт не врізався в дошки. З іншого скручується дріт, вставляється кусочок арматури і натягується. Дешево, надійно і швидко.

ІМХО - не дуже технологічно - через 4 дірки - дріт треба ПРОТЯГУВАТИ. тільки людина з вузькою "совістю" і довгими руками зможе:)) а через одну дірку - можна працювати тільки з одного боку опалубки. сверлити встановлені щити із армокаркасом і просовувати петлю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ІМХО - не дуже технологічно - через 4 дірки - дріт треба ПРОТЯГУВАТИ.

Згідний. Все пізнається в порівнянні. Але навіть шпильки М6 потрібно досить багато. З врахуванням шайб - купка грошей. Після заливки викинутих.