"Странна" поведінка рециркуляції ГВС Grundfos UP 15-14 BUT

VVkSoft

Рекомендовані повідомлення

Насос Grundfos UP 15-14 BUT (із таймером і термореле) странно себе поводить: включається -а за певний період виключається. Потім він сам включається знову і так постійно. При такому тактуванні гаряча водя не прокачується - тобто залишається холодною труба рециркуляції.

Я думаю можливі причини такої поведінки є завоздушення трубопроводів гарячої води і вітки рецеркуляції. так як там на поточному етапі нема розбору (розбір є тільки в одній третій зоні рециркуляції). Або завоздушення в насосі так як він установлений вертикально і зразу до нього і після горизонтальніділянки участки труби.

 

Схема рециркуляції є у вложенні.

якщо перекрити кранами Першу і другу зону а лишити зону треттю - тобто найкоротшу то насос її прокачав за весь день приблизно два рази. І виключався...

 

По встроєному термометру він точно не виключається так як труба холодна.

Мої припущення , що насос є завоздушений там можливо є захист відперегріву мотора, або щось подібне, який вибиває а насос (мотор) остигне і включає - і так весь день.

 

З таким насос зустрічаємось перший раз, не маєм ніякого уявлення про него і практи з ним.

Можливо хтось стикався з такою проблемою або має яксь припущення.

 

Не можу знайти інструкції до него в комплекті інструкція по традиції в картінках де мови нема про таку ситуацію або про проблему завоздушення.

 

Дякую всім за допомогу.

IMGred.thumb.jpg.f0bdaa4eb4002babffb0808b83a46aa1.jpg

images.jpeg.b61f6823c45ef6116fca883cfc797708.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос Grundfos UP 15-14 BUT (із таймером і термореле) странно себе поводить: включається -а за певний період виключається. Потім він сам включається знову і так постійно. При такому тактуванні гаряча водя не прокачується - тобто залишається холодною труба рециркуляції.

Я думаю можливі причини такої поведінки є завоздушення трубопроводів гарячої води і вітки рецеркуляції. так як там на поточному етапі нема розбору (розбір є тільки в одній третій зоні рециркуляції). Або завоздушення в насосі так як він установлений вертикально і зразу до нього і після горизонтальніділянки участки труби.

 

Схема рециркуляції є у вложенні.

якщо перекрити кранами Першу і другу зону а лишити зону треттю - тобто найкоротшу то насос її прокачав за весь день приблизно два рази. І виключався...

 

По встроєному термометру він точно не виключається так як труба холодна.

Мої припущення , що насос є завоздушений там можливо є захист відперегріву мотора, або щось подібне, який вибиває а насос (мотор) остигне і включає - і так весь день.

 

З таким насос зустрічаємось перший раз, не маєм ніякого уявлення про него і практи з ним.

Можливо хтось стикався з такою проблемою або має яксь припущення.

 

Не можу знайти інструкції до него в комплекті інструкція по традиції в картінках де мови нема про таку ситуацію або про проблему завоздушення.

 

Дякую всім за допомогу.

 

Проблема проста, у вас воздух не в насосе , а ветках. Учитывая, что насос оооочень слабый он не способен выгнать этот воздух, поэтому нужно сделать пролив водой где-то возле насоса чтобы воздух ушел из труб.

Также на всякий случай проверить работу термостата и таймера на насосе

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. После насоса врезаете тройник с краном, к крану цепляете шлангочку, шлангочку в ведро.

2. В верхних точках веток спускаете воздух (маевские на ПС, краны с ГВС открываете на пару минут)

3. По очереди перекрываете ветки (по две, одна на пролив), и проливаете воду в ведро, удивляясь пузырькам воздуха в трубе (как тормоза в машине прокачивать)

4. Запускаете насос (вначале без термостата и таймера) и радуетесь горячей циркуляции.

5. Если не помогло - проблема или в насосе, или в разводке.

 

удачи:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую в понеділок попробую то і напевно може і бути така причина, тому що, якщо прикривати кран і наставити вухо до труби то характерного шуму "дзужщання" нема, похоже на то що циркуляція відсутня.

 

Чому ж він сам виключається через деякий період і сам включається. То точно не по таймеру і термостату. Може бути що там є захист перегріву коли нема циркуляції.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Були ми на обєкті пролили треттю зону (та що найкоротша) включили насос. чути пішла циркуляція за коротки час мерто циркуляція не чути насос гудить далі алгоритм той самий, може проблема в насосі? поняття не маю що там може бути проблемом - тож не є складний механізм...

 

Добавлено через 2 минуты

5. Если не помогло - проблема или в насосе, или в разводке.

 

ми думали над тим но по гідравліці само собю все правельно нічо не перепутали. Єдине що може бути то багато зон де трубопровід падає в низ і є "зони завоздушення" но після проливки мало б працювати...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

VVkSoft, наверное не попробовали :

4. Запускаете насос (вначале без термостата и таймера)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

VVkSoft, наверное не попробовали :

Я не знаю може чогось не розумію но таймер там всі години включенні а термостат на максимум.

 

А термостат і таймер в корпусі і відключити я їх не мію...:sad:

 

Но термостат не може спрацьовувати так як труба ні перед входом до насоса ні після насоса не була теплою чи гарячою (лише ті деклілька раз коли насос прокачав).

 

А ще при проливі зони рециркуляції (зони три, найкоротшої та що зарас відкрита) витекло приблизно 5-6 літрів і пішла гаряча вода - повітря не було... така коротка вітка і насос не прокачував, думаю що проблема може бути в насосі... В понеділок будем знімати і підключати до "балії"прозорими шлангами і дусити краном на короткі строки.:(

 

То не потемі но в дома насос Grundfos UP Basic 25-60 попрацював на твердопаливному задушений десь три дня і вроді продуктивність та сама і нічо йому - ну коротше повезло...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такий монтаж насоса до бака:

якість фотографії погана бо телефоном фотографував

DSC_2467.thumb.JPG.63869c16a9933740f97856f4b71e0cee.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Проверьте правильность подбора насоса, может, реально он не справляется.

2. Попробуйте другой насос, аналогичный по параметрам.

 

Если новый тоже не справится, значит прощелкали гидравлику

Если новый справится - первый на сервис

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

опасаюсь що по гідравліці є прорахунки. та як система "мертва" але він і не прокачує і найкоротшої вітка довжиною 7 метрів (вітка третя на схемі - тобто він її прокачав останій раз но циркуляція стала і далі не шла
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) Поставьте над насосом вместо колена - тройник, в него автоматический воздушник;

2) Проверьте правильность установки обратного клапана;

3) Проверьте направление в котором качает насос

4) Набросайте в объемом виде (аксонометрии) схемы рециркуляции и показывайте

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4) Набросайте в объемом виде (аксонометрии) схемы рециркуляции и показывайте

 

я не розумію як - то схема в 3D намальована?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Измерьте длину самой длинной ветки (от выхода насоса до входа насоса), а также диаметры труб, пересчитайте все краники, углы и т.д. В итоге будете понимать сопротивление системы. Дальше - в характеристики насоса, смотрите кривые (расход-напор). Сравниваете, делаете выводы.

2. Не верите теории, проводите временную замену насоса :)

3.1. Работает - прыгаете и хлопаете в ладоши

3.2. Не работает - опять идете на форум с симптомами:beer:

 

Вроде так...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

опасаюсь що по гідравліці є прорахунки. ...

 

Еще не видел такого коттеджа, который по рециркуляции не потянула бы эта мелкая с виду козявка...

 

Проблема как всегда - в мелочи. Скорее всего воздух. Первый пуск рециркуляции часто превращается в веселое занятие.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

опасаюсь що по гідравліці є прорахунки. та як система "мертва" але він і не прокачує і найкоротшої вітка довжиною 7 метрів (вітка третя на схемі - тобто він її прокачав останій раз но циркуляція стала і далі не шла

 

у вас неправильно смонтирован насос (мало того , что вниз так еще и серьезным воздушным карманом над ним), есть места с завоздущиванием, если хотите чтобы в будущем не возникало проблем смонтируйте правильно, а потом можно и дальше бороться.

 

Если насосо один раз прогнал воду по системе, то это значит, что с трубами все в порядке, с насосом все в порядке, а не порядок с местами завоздушивания или с настройкой насоса

 

Что мешало смонтировать так?Зачем те зигзаги?

Если по расстоянию подойдет , то можно вобще без сворачивания трубы влево сделать. И воздух сразу будет направляться в бойлер, а не застревать по пути

attachment.php?attachmentid=269792&stc=1&d=1366534820

 

 

 

Добавлено через 2 минуты

1. Измерьте длину самой длинной ветки (от выхода насоса до входа насоса), а также диаметры труб, пересчитайте все краники, углы и т.д. В итоге будете понимать сопротивление системы. Дальше - в характеристики насоса, смотрите кривые (расход-напор). Сравниваете, делаете выводы.

2. Не верите теории, проводите временную замену насоса :)

3.1. Работает - прыгаете и хлопаете в ладоши

3.2. Не работает - опять идете на форум с симптомами:beer:

 

Вроде так...

 

это все делать не нужно, лишнее, даже самый слабый насос прокачает эту систему, вопрос просто за какое время...а у нас вобще ничего не качает

 

по опыту: в домах на 300 квадратов с 3 полотенцами на 3 этажах по 16 трубе качает аж бегом, напортачить с гидравликой в рециркуляции непросто.

DSC_2467.thumb.JPG.e0a528dead04d991774e07ff33c5f53c.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это все делать не нужно, лишнее,...

 

ТС вроде как проектированием интересовался, так это для тренировки совет:)

 

А вообще таки да, воздух. Или с насосом беда...

 

Но как бы классно звучал вопрос - сопротивление ветки "..." метров, напор насоса "..." метров, должен справляться, но не справляется, значит проблема не в подборе, посоветуйте...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТС вроде как проектированием интересовался, так это для тренировки совет:)

 

А вообще таки да, воздух. Или с насосом беда...

 

Но как бы классно звучал вопрос - сопротивление ветки "..." метров, напор насоса "..." метров, должен справляться, но не справляется, значит проблема не в подборе, посоветуйте...:beer:

 

уже, воздух-это главная проблема всех рециркуляций. Был бы насос по типу чугунной четверки, то и такой пробоемы не было бы, а этот малыш не качает даже при минимальном завоздушивании. После объекто на которых возникали подобные прблемы при запуске, я стал ставить тройник с краном для пролива, теперь без проблем

 

ЗЫ А для тренировки действительно стоит посчитать чтобы для себя же понимать что да как :beer: полезно ужь будет точно

 

ЗЗЫ Проверить работоспособность насоса не проблема: нужно вручную (или с помощью большой попки) открутить самую большую гайку на корпусе насоса (там такая же большая прокладка) и в руках окажется весь электронный блок, а ротор попросту выпадет в руки))) он как юла на вид . Вкладываетет эту юлу в электронный блок и включаете, юла должна весело закрутиться. Сломать там что-то сложно. Если все ок, значит с насосом все ок))) ищем дальше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за допомогу.

Там є можливість підключитися до лінії рециркуляціі металопластиковом трубом (всяких кусків є багато) і до бака її підключити. Попробуємо як себе буде вести насос. чи прокачає і чи далі будн відключатись самовільно (не по таймеру і не по термостату)

 

Добавлено через 7 минут

1. Измерьте длину самой длинной ветки (от выхода насоса до входа насоса), а также диаметры труб, пересчитайте все краники, углы и т.д. В итоге будете понимать сопротивление системы. Дальше - в характеристики насоса, смотрите кривые (расход-напор). Сравниваете, делаете выводы.

2. Не верите теории, проводите временную замену насоса :)

3.1. Работает - прыгаете и хлопаете в ладоши

3.2. Не работает - опять идете на форум с симптомами:beer:

 

Вроде так...

 

Я не розумію чому все при наприклад колекторній системі обраховується опір самої довшої вітки (тут також паралельне підключення віток рециркуляції) а інші вітки також створюють опір.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не розумію чому все при наприклад колекторній системі обраховується опір самої довшої вітки (тут також паралельне підключення віток рециркуляції) а інші вітки також створюють опір.

 

Пример. У Вас 2 ветки, у одной сопротивление 2 метра, у другой 1 метр. Куда побежит вода - туда, где 1 метр, а там, где 2 метра - давление будет, но не будет циркуляции (не будет перепада давления)

Подбирается насос на 2 метра, а сопротивление той ветки, где 1 метр, арматурой увеличивается до 2 метров.

Имеете 2 ветки с одинаковым сопротивлением, и в каждой будет циркуляция.

Этот процесс и называется статической балансировкой:beer:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пример. У Вас 2 ветки, у одной сопротивление 2 метра, у другой 1 метр. Куда побежит вода - туда, где 1 метр, а там, где 2 метра - давление будет, но не будет циркуляции (не будет перепада давления)

Подбирается насос на 2 метра, а сопротивление той ветки, где 1 метр, арматурой увеличивается до 2 метров.

Имеете 2 ветки с одинаковым сопротивлением, и в каждой будет циркуляция.

Этот процесс и называется статической балансировкой:beer:

 

Дякую за доходчиве пояснення

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Проблема вирішена.

Зразу прошу вибачення що так довго не ввдписував, були на другому обєкті.

Насос був не справний. Термостат в ньому не реагував, і насос працював 2-5 хвилин а потім викдючався. Грундвос через фірму де брали заміняв його без всяких проблем, але ми взяли без термостата.

Перепаяно вітку так як радив сергей_84, і воздух сам почав тікати в бойлер, дякуємо за пораду.

На даний момент насос прокачує дві вітки із троьох без проблем. Дякую всім.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема вирішена.

Зразу прошу вибачення що так довго не ввдписував, були на другому обєкті.

Насос був не справний. Термостат в ньому не реагував, і насос працював 2-5 хвилин а потім викдючався. Грундвос через фірму де брали заміняв його без всяких проблем, але ми взяли без термостата.

Перепаяно вітку так як радив сергей_84, і воздух сам почав тікати в бойлер, дякуємо за пораду.

На даний момент насос прокачує дві вітки із троьох без проблем. Дякую всім.

 

это не неисправность, а нормальная работа насоса, грундфос отключается не сразу по достижении выставленной температуры, а через некоторое время , это около 3-5 мин. Вобще по результатам замеров у нескольких насосов в средеем он работает 5 мин и 10 отдыхает.

ЗЫ Зря взяли без термостата., точнее зря меняли

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это не неисправность, а нормальная работа насоса, грундфос отключается не сразу по достижении выставленной температуры, а через некоторое время , это около 3-5 мин. Вобще по результатам замеров у нескольких насосов в средеем он работает 5 мин и 10 отдыхает.

ЗЫ Зря взяли без термостата., точнее зря меняли

 

Та нє він точно не справний бо він виключався навіть не прокачавши найкоротшої вітки. А в балії якщо він качає і його "задусити" то він слабше качав. А так аж до дуже слабенькоі струї. А другий що поміняли то качає так ніби в два рази краще...

Но те що взяли без температурника новий насос то дійсня зря. Він там якраз кстаті :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах