Tom Anderson Опубліковано: 2 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2013 Всем привет! Товарищи конструктора, специалисты по фундаментам и просто грамотные люди, прокомментируйте пожалуйста конструкцию подвала под домом на МЗЛФ. Дом - симметричный дуплекс в 2 этажа, внешние габариты - 10х14, стены: фасадные 40см газобетон, центральная самонесущая между половинами дуплекса - в 1,5 кирпича, внутренняя несущая - в 1 кирпич, перекрытия 1го и 2го этажей монолитно-ребристые (по схеме Winderа), пол 1-эт по грунту, крыша - металочерепица. Общий вес дома около 330 тонн. Нагрузка по осям (приблизительно): А - 4,4 т/мп, Б - 10 т/мп, В - 4,8 т/мп 1 - 2,2 т/мп, 2 - 4,1 т/мп, 3 - 2,2 т/мп Планируемый фундамент: ленточный с подошвой, мелкозаглубленный. Общая высота - 90см, высота подошвы - 30см, ширина ленты - 30см, ширина подошвы варьируется от 40 до 90 см в зависимости от оси. Глубина заложения - 50см. Участок с небольшим уклоном к дороге, есть геология для участка по соседству (250м, спасибо соседям, что поделились). Сам подвал - 2х4,5, глубина 2м, стены монолит, толщина 20см у основания (80-100см высотой) и 10см выше, с армированием 8мм сеткой 20х20, схема во вложении. Дополнительно, длинные стены (4,5м) думаю усилить пилястрами 20х20 по центру. Есть очень большие сомнения, не выдавит ли грунт с фундаментом стены подвала внутрь. Что скажите? Благодарю за помощь!Геология.zip Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tom Anderson Опубліковано: 4 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Что-то тишина совсем, неужели никаких идей, замечаний? Из того что нашел (СП 31-105-2002), минимальная толщина стен из монолитного бетона (правда ничего не сказано про армирование!) для стен без бокового опирания с заглублением на 1.5м = 30см! Но мне попался отчет человека построившего подвал под домом 2м вглубь со стенками всего 10см, армированными сеткой из 8й-10й арматуры с ячейкой 400-500см и никаких проблем не возникло. Что-то явно не сходится здесь... У кого какой опыт, мнение по этом поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orange22 Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Сам хотел создавать подобную тему. Ситуация почти такая же. гараж 3.8х5.6 является частью 2х этажного, уже построенного дома. Планирую отступ по 70 см от стен. Заглубленность фендамента в данный момент 1.1м + 0.6м нужно будет подсыпать до уровня поля в гараже. тоесть вкапываться нужно будет на полметра от нижней части стопы фундамента. Стены планирую лить из бетона толщиной 15см с армированием возможно сделаю столбики на стенах 25Х25см с доп армированием что бы спать спокойно) Меня больше всего волнует вопрос того, что дом уже построен и нагрузка уже будет в момент работ. Добавлено через 50 минут Вот люди еще из кирпича делают www.forumhouse.ru/threads/84230/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Но мне попался отчет человека построившего подвал под домом 2м вглубь со стенками всего 10см, армированными сеткой из 8й-10й арматуры с ячейкой 400-500см и никаких проблем не возникло. Что-то явно не сходится здесь... Что не сходится? Минимальный расчетный срок службы бетонных изделий 50 лет, у человека дом сколько стоит? Если на год нужно, то глину шпатлевкой обмазать и можно вообще не бетонировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tom Anderson Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 (змінено) Я думаю, что в нормах толщина стен в 30см бетона для подвала глубиной 1.5 м все-таки без армирования идет. Есть еще другой пример жб конструкций используемых под землей и рассчитанных на большие нагрузки - теплокамеры для устройства узлов коммуникаций под дорогами. Там при сборной конструкции толщина стенок не превышает 20см, но есть армирование. Размеры сопоставимы с хорошим подвалом, есть к примеру 2х2х4. Добавлено через 57 минут Вот люди еще из кирпича делают www.forumhouse.ru/threads/84230/ Да подвальчик красиво сделан, особенно обвес . Но человек никаких расчетов не делал и особо не парился. Интуитивно, кладка в кирпич выглядит достаточной, ведь стены ямы и без нее держатся неплохо, но на деле может оказаться все не так хорошо. В принципе задача с устройством подвала под домом/гаражом довольно распространенная, я думаю, конструкторский расчет проводился не одну сотню раз, какие-то общие рекомендации по толщине стен из разных материалов, арматуре, узлам, зависимости от нагрузки от фундамента здания и отступа подвала от него должны существовать, вот бы только поделился кто Змінено 15 липня 2013 користувачем Tom Anderson Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zarendorf Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Приветствую! Хотел спросить ТС- на каком варианте остановился? у меня та же проблема - есть фундамент 5*6м, 0,8 см глубиной, и пока нет решения, каким образом организовать стенки подвала. Планируется одноэтажная постройка из шлакоблока, а потолок погреба - пол постройки планируется с перекрытый деревом. Отзовитесь, опытные строители! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tom Anderson Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Остановился на варианте с полноценным подвалом, но только под половиной дома. Основная причина перепад высоты на участке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova2408 Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 И все-таки надеялся ,что кто-то из конструкторов ответит. Меня эта тема очень интересует. Не даст ли усадку фундамент дома (глубина-90см шир-45см, монолит, плюс цоколь-40) ,если сделать подвал во встроенном гараже ? При этом отступив от фундамента дома 50см,а стены подвала сделать из железобетона шир 15-20см ,глубина подвала 1.8-2м грунт-суглинок не менее2кг/см2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 3 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 Ну конечно надо делать расчеты=) А если на глаз, то нужно понимать какие грунты в оновании, если сыпучии (пример песок) то так делать нельзя не в коем случае, если глины то может прокатить. И какой периметр подвала. Суглинок, по идее, связный грунт но нужно понимать на сколько. Копать 2 метра - рисковано это факт! Могут возникнуть большие проблемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...