Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Подскажите что за душ такой!

zizy

Рекомендовані повідомлення

Часто приходится бывать за кардоном нашей необьятной и заметил стабильную закономерность буржуев, особенно частных небольших готелей что у них в душе такой напор воды горячей и холодной , что кожу снимает(прям гидромассаж) причем это чудо во всех комнатах одновременно(по крайней мере в двух точно). Хотелось бы у себя такое чудо техники сделать в двухэтажном доме с одновременным использованием душа в обеих ванных комнатах!!!

У кого какие предложения будут! И хотелось бы узнать что это за чудо такое.

Думал у себя , воизбежание потери напора горячей ставить либо 2 котла - по одному на каждый, либо котел и газ колонку.Но этим такого напора не добьешся!!!

Помогите!!!:good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариантов может быть несколько, как например, отдельно насос на каждый душ www.bathrooms.com/salamander%20ct-shower-pump-1.5-bar-positive-head?gclid=CJr0uKv7-rkCFbMftAodDwoAdg&gclsrc=aw.ds

или проточный водонагреватель www.screwfix.com/p/mira-sport-multi-fit-electric-shower-white-chrome-9-8kw/95357

имхо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариантов может быть несколько, как например, отдельно насос на каждый душ www.bathrooms.com/salamander%20ct-shower-pump-1.5-bar-positive-head?gclid=CJr0uKv7-rkCFbMftAodDwoAdg&gclsrc=aw.ds

или проточный водонагреватель www.screwfix.com/p/mira-sport-multi-fit-electric-shower-white-chrome-9-8kw/95357

имхо

 

в том то и дело, что обычная душевая без поддона и потаев,облицована плиткой, шторки-занавески и простой смеситель дешовый в стене. Все просто и скромно, но давление огого:good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На собственном опыте, если сделать подвод воды к каждому санузлу трубой 3/4" или более от коллектора 1" или более, держать давление в системе от 3 бар, то и напор будет соответствующий. А что касается температуры и количества горячей воды - это вопрос нагрева и объема бойлера.

 

Я у себя на 2х этажный дом сделал разводку воды в санузлы трубой DN25 от общего центрального коллектора, и не имею проблем с напором. В системе давление поддерживается гидроаккумулятором в диапазоне 4-6 бар. За ГА стоит редуктор Honeywell 1" на давление 3.5 бар. Холодная вода подается в бойлер 200л откуда ~3.2 бар подаются на коллектор горячей воды и снова DN25 в каждый санузел. Разница в напоре между 1-ым и 2-ым этажом несущественная (по науке - меньше 0.5 бар) и снижения напора при пользовании обоими душами я не замечаю.

 

Можно, конечно, частотник типа Sirio Entry с насосом воткнуть в систему... Но зачем? Мало напора 3 бар - поднять давление на редукторе, лишь бы трубы выдержали ;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но этим такого напора не добьешся!!!

Правильно если скважник с запасом по напору, ГА в норме по объему, то редуктор и не жлобится на трубах можно конечно не вести отдельные ветки в каждый этаж, просто изначально увеличить диаметр труб. Допустим как выше сказано берем одну трубу 40 и ответления по 25 в каждый санузел (эффект тот же), но опять же надо смотреть по стоимости трубы. Допустим у рехау две 25 дешевле чем одна 40