Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Перекриття по дерев'яних балках між жилим поверхом та холодною стріхою.

Brok_Lv

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня. Перечитав багато постів, але хочу уточнити ще деякі деталі саме для свого варіанту.

Цікавить мене наступний етап моєї будови: перекриття по дерев'яних балках між жилим поверхом та холодною стріхою.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

У кладку зовнішніх стін вмуровані балки 150*150 (чи 160*160) із проміжками між ними близько 95-98 см. Є дошка не обрізна 35-40.

Виникло бажання підбити із низу балок дошку, потім вкласти кам'яну (мінеральну) вату у міжбалковий простір шаром в 15 см та зверху це усе забити дошкою. Пізніше планується кріпитись із низу перекриття гіпсокартон як чистова стеля.

Схематично спробував намалювати основну частину цього перекриття:

(ссылка на изображение устарела)

 

1) гідроізоляція; 2) дошка; 3) кам'яна (мінеральна) вата; 4) балки; 5) гідробар'єр;

 

Виникли запитання:

1) Спочатку підбивати дошку із низу до балок а вже потім кріпити гідроізоляцію? Якщо по іншому то бажано детальніше.

2) Дошку краще прикріплювати самонарізами?

3) Вклавши утеплювач викладати гідробар'єр та зверху забивати щільно дошкою?

4) Має бути якийсь повітряний прошарок у цій конструкції?

5) Гіпсокартон кріпити через профіль до дошки?

6) Що ще можна вкласти на стрісі на дошку підлоги, щоб можлива волога та бруд не залітав у шпарини?

Можливо якісь інші варіанти по утеплювачу та ...

Стараюсь вкладати кошти у будову без фанатизму. Шукаю баланс ціни та доцільності. Можна й порекомендувати виробників певної продукції потрібної мені на цьому етапі.

Чекаю порад та пропозицій. Дякую. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знайшов уже помилку:

Не 1) гідроізоляція; а 1) пароізоляція;

 

1) Спочатку підбивати дошку із низу до балок а вже потім кріпити пароізоляцію? Якщо по іншому то бажано детальніше.

 

Найбільше турбує питання: пароізоляцію на балки а потім дошки чи дошку а потім пароізоляцію?

 

Чекаю відповіді та поради. Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пароизоляция защищает утеплитель, поэтому и уложить ее надо под утеплитель непосредственно.

Что до особенностей укладки мин. ваты между балками.

1. Постарайтесь проводить укладку несколькими слоями, с перекрытием стыков.

2.Желательно увеличить толщину до 200мм. путем укладки дополнительных 50мм поперек балок между брусов с шагом 600мм. Так вы избежите отходов и многочисленной подрезки, которой у вас будет придостаточно по утеплению промежутков основных балок. Ведь шаг, заданный вами прим 900мм, а размер листов большинства производителей -600мм.

3.Дабы избежать отходов и возможных мостиков холода, обратите внимание на применение целлюлозной эковаты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5) гідробар'єр;

необходимо исключить:

1. защитные и ветроизоляционные функции будет выполнять сам настил ходовых досок

2. "гидробарьер" - это торговая марка под которой выпускается конвекционная пленка для скатных крыш. применение конвекционной плёнки при указанных вами условиях недопустимо. и как показывает история форума - это большая проблема в первую же зиму.

 

Добавлено через 48 секунд

Знайшов уже помилку:

Не 1) гідроізоляція; а 1) пароізоляція;

поддерживаю.

пароизоляцию необходимо проклеить специальной лентой, иначе пропадает её смысл

 

Добавлено через 37 секунд

2.Желательно увеличить толщину до 200мм. путем укладки дополнительных 50мм поперек балок между брусов с шагом 600мм.

поддерживаю

 

Добавлено через 32 секунды

3.Дабы избежать отходов и возможных мостиков холода, обратите внимание на применение целлюлозной эковаты.

1. реклама в другом разделе

2. не морочьте человеку голову. мостики холода (образованные балками) неизбежны вне зависимости от того, какое волокно применяется при изготовлении утеплителя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можливо якісь інші варіанти по утеплювачу та ...

Стараюсь вкладати кошти у будову без фанатизму. Шукаю баланс ціни та доцільності. Можна й порекомендувати виробників певної продукції потрібної мені на цьому етапі.

Чекаю порад та пропозицій. Дякую.

Добавлено через 2 минуты

3.Дабы избежать отходов и возможных мостиков холода, обратите внимание на применение целлюлозной эковаты.

1. реклама в другом разделе

2. не морочьте человеку голову. мостики холода (образованные балками) неизбежны вне зависимости от того, какое волокно применяется при изготовлении утеплителя.

Без коментариев.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

необходимо исключить:

1. защитные и ветроизоляционные функции будет выполнять сам настил ходовых досок

2. "гидробарьер" - это торговая марка под которой выпускается конвекционная пленка для скатных крыш. применение конвекционной плёнки при указанных вами условиях недопустимо. и как показывает история форума - это большая проблема в первую же зиму.

...

 

Виходить, що уклавши утеплювач (мін. чи кам. вату) поверху просто прибивати щільно дошку?

Якось такий варіант мене насторожує. Адже волога та порох інколи можуть потрапляти на дошку й відповідно проникатимуть в утеплювач.

Які проблеми виникають з гідробар'єром (спец. плівкою)?

 

У мене холодна стріха, що провітрюється природнім шляхом.

 

Планую стріху частково використовувати для висушування випраної білизни і т.д. От і виникають думки, що вода може капати на дошку.

 

Пароизоляция защищает утеплитель, поэтому и уложить ее надо под утеплитель непосредственно.

...

Як це в реаліях виглядає?

На балки прикріпити пароізоляцію степлером а потім підбивати дошку?

Чи...?

А як у ванній кімнаті?

 

Ще почув думку, що не варта підбивати із низу дошкою а краще ОСБ плитами...

 

Заплутався трохи уже.

 

Чекаю ще декілька думок.

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Невже ніхто схожим чином не робив міжповерхове перекриття?

Чекаю ще порад та думок.

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Виходить, що уклавши утеплювач (мін. чи кам. вату) поверху просто прибивати щільно дошку?

Якось такий варіант мене насторожує. Адже волога та порох інколи можуть потрапляти на дошку й відповідно проникатимуть в утеплювач.

Які проблеми виникають з гідробар'єром (спец. плівкою)?

 

Гидробарьером Вы закупорите вату. И получите конденсат в ней зимой. И хана вате. Если не хотите запылить вату мусором через щели, то накройте ее мембраной.

 

Добавлено через 6 минут

Планую стріху частково використовувати для висушування випраної білизни і т.д. От і виникають думки, що вода може капати на дошку.

 

Вот это зря. Во первых там будет достаточно пыльно, а во вторых нехорошо доске, а в третьих никакой гидробарьер не защитит вату от мокрого белья. Ну а в результате сухое, но грязное белье, грибок на доске и напитанная водой вата, подтеки на потолке и т.д.

 

Нашел еще одну ошибку. Стриха это соломенная крыша, а у Вас это чердак. Або горище.

 

Добавлено через 2 минуты

На балки прикріпити пароізоляцію степлером а потім підбивати дошку?

 

Именно так.

 

Доска или ОСБ решайте сами. Каждому свое.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
І мене цікавить аналогічне питання. Прохання відписатись, на чому зупинився ТС і, можливо, хтось ще має свій варіант. Дякую!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

Привіт всім. Також планую деревяне перекриття між другим поверхом та горищем. Окрім всього вище сказаного зацікавило ще два питання

1) Який матеріал краще, обираю між дубом та модриною (100мм*200мм січення)

 

2) планую між балками засипати перліт, чув про нього непогані відгуки нк принаймні про вату чув більше поганих хоча не виключаю цей варіант, тому запитую :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А є ще одна ідея, спочатку вона відкинулася оскільки горище буде використовуватися не часто але якщо про мостики холоду говорити то така ідея може вирішити це питання. По витратах звичайно більше але не так вже і багато :)

1917075851_.thumb.png.1613a66ed8191bd375204d9712c50aaf.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
не понятно , для чего забивать деревянной доской низ балок ? раньше это делали для тяжелых утеплителей , паробарьер справится с весом ваты. Если для гипсокартона , то обрешетка мет.профиля в разы лучше и экономнее...если будете крепить гипсокартон прямо к дереву , то рано или поздно поимеете растрескивание потолка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Низ балок підшиватиму дошками або плитами, планую засипати всю пустоту перлітом, він важчий за мінвату
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...