ink_stroi Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Покажите куда нужно подключить провод PE (выделил красным цветом)Не то. Речь о цепях ВЛ(PEN/N) и ЗУ в щите учета. Что делать (на выбор) уже указывал выше. Добавлено через 56 секунд Странно что РЕС напартачил.Так может ПЕН с ВЛ соединяется с ЗУ? у всех ТУ абсолютно идентичны Наверняка у вас в ТУ прописана система заземления TN-C-S? Система заземления у вас на схеме ТТ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim_de Опубліковано: 29 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Не то. Речь о цепях ВЛ(PEN/N) и ЗУ в щите учета. Что делать (на выбор) уже указывал выше. Добавлено через 56 секунд Так может ПЕН с ВЛ соединяется с ЗУ? Наверняка у вас в ТУ прописана система заземления TN-C-S? Система заземления у вас на схеме ТТ. Могу ошибаться, по памяти помнится вот так всё... Нужно съездить на объект и перепроверить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Нужно съездить на объект и перепроверить. Проверяйте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim_de Опубліковано: 29 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Проверяйте. Ок! Перепроверю и зарисую. С вашей помощью разберусь с этой проблемой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 С вашей помощью разберусь с этой проблемой. Да и без моей тоже, спецов тут хватает. Здесь можете глянуть различия схем с УЗИП www.docload.ru/Basesdoc/40/40489/index.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim_de Опубліковано: 30 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 Может на кондиционеры поставить АВ не С20, а С16? Кондёр на максимуме потребляет около 3 киловатт (13,6А). Кабель соотв сечением 2.5мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 30 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 Может на кондиционеры поставить АВ на С20, а С16? С16 лучше ПУЕ: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim_de Опубліковано: 30 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 (змінено) Стоит ли применять в частном доме АВ с характеристикой С? Электродвигатели бытовых устройств (кондиционеры, холодильник, перфоратор, стиральная машина, фен.....) при пуске будут вышибать? Может исключить их вовсе из щита? И поставить все В. Оставить только на гараж и уличные розетки (циркулярка, сварочник, газонокосилка, бетономешалка и др. мощные потребители на хоз.участке) Змінено 30 листопада 2013 користувачем vadim_de Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim_de Опубліковано: 6 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Внёс изменения по автоматам на кондиционерам. Каких ещё линий не хватает? басейна, сауны, бани, центрального пылесоса, сервера не планирую. Пока стоит три АВ резервных по 16А. Буду признателен за подсказки, может чего забыл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Для специалистов и неспециалистов намного удобнее и быстрее разглядывать и редактировать нормальную однолинейную схему с обозначениями, чем ломать глаза и мозгх над квадратиками. Может кто-то и не разбирается в условных графических обозначениях, но тогда его "советы", естественно, и не нужны вовсе. [spoiler=Образец] Пожалуйста, дайте ссылку на какой-нибудь ресурс, откуда можно "переписать" все эти условные графические изображения... Желательно поэлементно и с описанием их... если они будут в формате jpeg, то вообще замечательно... СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз