Схема дома

vadim_de

Рекомендовані повідомлення

Составляю для своего строящегося дома электросхему. Прошу покритиковать и указать на ошибки.

1822901020_04-11-201317-35-29.thumb.jpg.90788824ff28cb02249a9af1a91e5696.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. На розетки кухни номинал АВ не более 16 А.

2. Одна линия на кухню мало, надо 2 или 3

3. Насос и привод ворот - под защиту УЗО

4. Свет и розетки подвала - под защиту УЗО

5. Прогрев снега - под защиту УЗО

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. На розетки кухни номинал АВ не более 16 А.

2. Одна линия на кухню мало, надо 2 или 3

3. Насос и привод ворот - под защиту УЗО

4. Свет и розетки подвала - под защиту УЗО

5. Прогрев снега - под защиту УЗО

Согласен с вашими замечаниями)

Соберётся их поболее - буду вместе все ошибки исправлять в схеме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё одну ошибку мне подсказали.... Стабилизировать напряжение после генератора нельзя! Буду ввод резерва питания (генератор) подключать после стабилизатора. Надеюсь так будет правильно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Составляю для своего строящегося дома электросхему. Прошу покритиковать и указать на ошибки.

 

В какой программе рисовали схему?

Получился красивый рисунок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя по молчанию "электрических" гуру (приняв поправки IEC 60364),

схема удалась:). Молодец.

 

Интересно было бы получить ее в законченном виде (имеется виду выбор конкретных элементов на примере оптимального (цена -качество) и брендового исполнителя (хотелось бы АВВ:)).

Но, чувствую меня сейчас пошлют...:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та да...пошлем.. В :beer:магазин

А какая мощность у Вас на дом?

Понятие "оптимальные" и " брендовые" элементы... Вы хотите съэкономить на безопасности или вложить раз и забыть? Оптимально это Китай. ИЕК, АСКО, Промфактор и т. д. АВВ, Eaton, Shnaider это проверенные временем качественные элементы ( не считая подделок:))

Кстати, по схеме после стабилизатора у Вас попутан ноль с фазой.

А зачем Вам амперметры еще в схеме? Боитесь перекоса фаз?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может чего не так скажу - пусть гуру поправят.:angel:

На сколько я понял - у Вас стоит один входной рубильник - на весь дом, а следующая возможность отключения - это АВ на каждой линии. Для квартиры, наверное ничего, а вот для дома с тремя десятками автоматов.... я бы их объединил (перед УЗО, если оно есть) по функциональному или пространственному признаку - этаж, улица, мокрые помещения и пр. - и обеспечил бы дополнительную возможность включения-выключения каждой такой группы. Мне кажется, так более удобно и функционально.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Составляю для своего строящегося дома электросхему. Прошу покритиковать и указать на ошибки.

 

добавил бы от УПСа еще ветку с аварийным освещением (хотя бы по лампочке на этаж + лестница)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В какой программе рисовали схему?

Получился красивый рисунок.

 

Графическая прога Visio из пакета Майкрософт Офис

 

Добавлено через 1 минуту

Судя по молчанию "электрических" гуру (приняв поправки IEC 60364),

схема удалась:). Молодец.

 

Интересно было бы получить ее в законченном виде (имеется виду выбор конкретных элементов на примере оптимального (цена -качество) и брендового исполнителя (хотелось бы АВВ:)).

Но, чувствую меня сейчас пошлют...:)

 

Собирать буду на Хагере, только рубильник АВВ.

 

Добавлено через 8 минут

Та да...пошлем.. В :beer:магазин

А какая мощность у Вас на дом?

Понятие "оптимальные" и " брендовые" элементы... Вы хотите съэкономить на безопасности или вложить раз и забыть? Оптимально это Китай. ИЕК, АСКО, Промфактор и т. д. АВВ, Eaton, Shnaider это проверенные временем качественные элементы ( не считая подделок:))

Кстати, по схеме после стабилизатора у Вас попутан ноль с фазой.

А зачем Вам амперметры еще в схеме? Боитесь перекоса фаз?

 

Фаза с нолём попутаны, вы правы. На практике конечно такого бы не было. Спасибо за внимательность. Поправлю. Вольтметр и амперметр трёхфазный на дин-рейку будет. Амперметр для визуального контроля мощности по фазах. Как не распределяй мощность, а при эксплуатации будет виднее. Может придётся в кросс-модуле перекидывать провода. Минутное дело.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Графическая прога Visio из пакета Майкрософт Офис

 

Собирать буду на Хагере, только рубильник АВВ.

Перерисуйте "квадратики" в нормальную однолинейную схему (для Нager - 1-2-3 schema ) - дабы специалисты не угадывали ход мысли. Там же и спецификация по артикулам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

добавил бы от УПСа еще ветку с аварийным освещением (хотя бы по лампочке на этаж + лестница)

 

Дельный совет. Если честно то хотел одну аварийною лампу поставить, а 2 или 3 ещё лучше. Светодиодные лампы сейчас малой мощности.

 

Добавлено через 10 минут

Та да...пошлем.. В :beer:магазин

А какая мощность у Вас на дом?

Понятие "оптимальные" и " брендовые" элементы... Вы хотите съэкономить на безопасности или вложить раз и забыть? Оптимально это Китай. ИЕК, АСКО, Промфактор и т. д. АВВ, Eaton, Shnaider это проверенные временем качественные элементы ( не считая подделок:))

Кстати, по схеме после стабилизатора у Вас попутан ноль с фазой.

А зачем Вам амперметры еще в схеме? Боитесь перекоса фаз?

 

Мощность выделенной на дом 3 фазы по 9 киловатт. Её можно и превышать скок угодно. Важен номинал автомата в ЩУ на фасаде, так как ЩУ опломбиронан РЕСом. Он равен 63А, тип С. Считаю что это не плохо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это не плохо

Даже очень хорошо!

Вам по сути не 27 кВт дали, а все 36.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Составляю для своего строящегося дома электросхему.

 

В дом ставите только стандартные автоматы, розетки, выключатели или

планируете какой-то интеллект в электрике ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В дом ставите только стандартные автоматы, розетки, выключатели или

планируете какой-то интеллект в электрике ?

 

Уже преобретён GSM контроллер CCU825+E011-AR-PBCD

Программирование и подключение входов и выходов логики будет происходить постепенно.

В вышеприведённой схеме в первом посте, в цепи катушки контактора есть дополнительное промежуточное реле - отключать и включать в доме питание с телефона в случаях форс-мажора.

А вы чем торгуете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы чем торгуете?

 

Предлагаем модули собственного производства для организации их в единую сеть

с возможностью управлять нагрузками (реле, диммеры, контроллеры выключателей).

Возможно управление сетью из модулей через Android или Apple.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предлагаем модули собственного производства для организации их в единую сеть

с возможностью управлять нагрузками (реле, диммеры, контроллеры выключателей).

Возможно управление сетью из модулей через Android или Apple.

 

В личку сбросил вам свой эмейл. Высылайте. Посмотрим. Подумаем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Учел замечания форумчан. В некоторых ошибках сам разобрался. Знаю. Ещё не всё идеально.

Также не согласованы номиналы автоматов по селективности.

Прошу не проходить мимо. Критикуйте.

1271785672_.thumb.jpg.d5609c32673c8603c233f059831cffee.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Также не согласованы номиналы автоматов по селективности. Помогите.

В электроустановке жилого дома достичь селективности АВ практически невозможно.

Смотрите зависимости номиналов АВ от тока короткого замыкания в таблицах селективности производителей АВ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vadim_de,

У вас по схеме СЗ ТТ, следовательно не хватает еще 1 УЗИП/ОПН (N-РЕ) или переходим на TN.

Фазные УЗИП/ОПН подключены не верно для СЗ ТТ, либо подключаете между L-N, либо до УЗИПов ставите УЗО S.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перерисуйте "квадратики" в нормальную однолинейную схему (для Нager - 1-2-3 schema ) - дабы специалисты не угадывали ход мысли. Там же и спецификация по артикулам.

 

Я не сильный специалист, и для меня квадратиками наглядней, думаю что и не только для меня. После доведения схемы до ума - составлю согласно требований....

 

Добавлено через 6 минут

vadim_de,

У вас по схеме СЗ ТТ, следовательно не хватает еще 1 УЗИП/ОПН (N-РЕ) или переходим на TN.

Фазные УЗИП/ОПН подключены не верно для СЗ ТТ, либо подключаете между L-N, либо до УЗИПов ставите УЗО S.

 

Всё что находится в ЩУ на фасаде подключалось РЕСом и опломбирован ящик. Схема подключения ОПН соответствует их схеме ТУ. Специально проверил.

Значит нужно схему заземления составить с имеющимися реалиями.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не сильный специалист, и для меня квадратиками наглядней, думаю что и не только для меня. После доведения схемы до ума - составлю согласно требований....

Для специалистов и неспециалистов намного удобнее и быстрее разглядывать и редактировать нормальную однолинейную схему с обозначениями, чем ломать глаза и мозгх над квадратиками.

 

Может кто-то и не разбирается в условных графических обозначениях, но тогда его "советы", естественно, и не нужны вовсе.

 

[spoiler=Образец]soytzcpZ.jpg

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема подключения ОПН соответствует их схеме ТУ. Специально проверил. Значит нужно схему заземления составить с имеющимися реалиями.
Хозяин барин, я лишь указал вам на косяки и не соответствие НТД.

 

Зы. В случае пробоя ОПН и низкого R вашего зу, можно и улицу в братскую могилу уложить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хозяин барин, я лишь указал вам на косяки и не соответствие НТД.

 

Зы. В случае пробоя ОПН и низкого R вашего зу, можно и улицу в братскую могилу уложить.

 

Покажите куда нужно подключить провод PE (выделил красным цветом)

51.thumb.jpg.b5e4e11624e74011c19b5922b91870f8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хозяин барин, я лишь указал вам на косяки и не соответствие НТД.

 

Зы. В случае пробоя ОПН и низкого R вашего зу, можно и улицу в братскую могилу уложить.

 

Странно что РЕС напартачил. Новый посёлок, новое КТП, 5 улиц, 70 домов, и у всех ТУ абсолютно идентичны, с тремя ОПНами.

Посилання на коментар