Теплый пол и полотенчик не подружились :(

medvegatko

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте товарищи. Я на этих выходных запускал отопление в своем доме.

Дом 2-х этажный, но пока сделан только первый этаж для жизни. Площадь 1-го этажа 75 м2.

По всей площади установлены теплые полы. 5 контуров по 80-100 м.

Но в ванной комнате дополнительно установлен полотенце-сушитель. Так вот не поверите, но два дня промаялись и не сумели запустить полотенцесушитель.

Что мы только не пытались сделать, отключал подачу в коллектор ТП, открывали обратку после ТП, открывал подачу и обратку в полотенчике, пускали обратку и подачу на 2-й этаж....

Нонсенс, но подача в шкафе в туалете при включеном котле холодная как лед. КОгда открыли подачу на второй этаж, то трубы в этом же шкафе стали горячими. Открывали подачу в полотенчеке, через несколько минут пошла горячая вода, после этого мы открывали обратку в полотенчике и добивались полного прогрева полотенчика, но как только закрутили обратку сразу все начинает холодать.

Есть подозрения, что где-то есть забитая труба, но если обратка была на втором этаже (а она туда поступает после полотенчика) то дело не в обратке (я откручивал обратку с коллектора и включал обратку на 2-м этаже и там теккла вода без проблем).

Вообщем полторгейст. Трубы отопления 25 ПП, только подача с туалета к полотенчику 20 ПП (не хватило 25 - ки).

Прошу помочь дельным советом.

Спасибо заранее

Картинка в большом размере на файлообменнике. (надеюсь это не обидит модераторов) www.ex.ua/141114672062

 

%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но как только закрутили обратку сразу все начинает холодать.

1.Зачем закрывать обратку на п/с? Она должна быть открыта всегда.

2.Зачем в ТЕНДЕРЫ написали, здесь предлагают и ищут работу, материалы.

3.Обычно п/с в частных домах подключают на "рециркуляцию" ГВС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. У меня там нет краников. Открывали, это означает, что просто откручивали полотенчик от трубы. Из трубы сочилась вода и после этого подача справа прогревала полотенчик. Потом мы закрутили гайку и полотенчик начинает остывать :(

2. Тупанул, недосмотрел. Модераторы, можно ли как-то перенсти тему в соответствующий раздел? Спасибо. Ивините

3. Не хотелось, чтобы он был и летом и зимой горячим. Поэтому запитали от отопления

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потом мы закрутили гайку и полотенчик начинает остывать

Потому что, скорей всего "гребаный" полипропилен попал к мастеру не совсем понимающему в температурном нагреве и времени нагрева. Вот какой-то из фитингов на обратке п/с и запаян изнутри. А вешают на ГВС, для того, чтоб можно было им пользоваться (включать-отключать), когда душе угодно, ведь ГВС греется круглогодично. Если у Вас простой двухконтурник, то подключили правильно. А краны нужно ставить, бывают случаи, что в сварном стыке п/с происходит течь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открывали подачу в полотенчеке, через несколько минут пошла горячая вода, после этого мы открывали обратку в полотенчике и добивались полного прогрева полотенчика, но как только закрутили обратку сразу все начинает холодать.

Цікаво як може робити прилад опалення, коли йому закрили подачу і обратку?

Пропоную:

1. Закрити всі крани на радіаторах.

2. Закрити ТП, або вимкнути насос на ТП

3. Відкрити подачу і обратку на полотенчик

4. Ввімнути котел десь на 65-70 гр.С.

Перевіряємо, чи прогрівається полотенчик. Якщо ні, то шукаємо спеца, який робив монтаж системи, і хай намалює принципову схему системи, малі лі десь ступив, з усіма буває! Якщо схема правильна, то існує 2 варіанти: ібо запаяли фітінг, як писалось раніше, ібо банально повітря в системі! Десь, можливо, є повітряний карман, який потрібно просто вибити гідравлічними ударами.

Полотенчик працює.... якщо після проведених дій Ви вмикаєте радіатори, і полотенчик "гасне", то скоріше за все потрібно вирівняти гідравліку за допомогою відсічних кранів (які повинні стояти, як правило, на кожному радіаторі).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно при спайке ППР заузили диаметр и конкретно... а вода как известно идет по наименьшему пути сопротивления)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах