Пробка-автомат

zanmos

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте. Собрался устанавливать пробки. Я знаю что обычно ставят две пробки. Но если случается короткое замыкание, то выбивает только одну. Тогда зачем ставить две пробки, если можно обойтись всего одной?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запрещается устанавливать раздельные автоматы в цепи фазы и нуля. Раздельные автоматы допускались только в двухпроводных электропроводках в которых могли эксплуатироваться только электроприборы II класса защиты от поражения электрическим током (не требующие заземления корпуса).

 

Может быть либо спаренный автомат (одновременно отключающий обе цепи) либо автомат только в цепи фазы.

 

При пробое на корпус электроприбора в половине случаев отключится автомат на нуле, то бишь на корпусе сохранится опасный потенциал.