zanmos Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Здравствуйте. Собрался устанавливать пробки. Я знаю что обычно ставят две пробки. Но если случается короткое замыкание, то выбивает только одну. Тогда зачем ставить две пробки, если можно обойтись всего одной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Запрещается устанавливать раздельные автоматы в цепи фазы и нуля. Раздельные автоматы допускались только в двухпроводных электропроводках в которых могли эксплуатироваться только электроприборы II класса защиты от поражения электрическим током (не требующие заземления корпуса). Может быть либо спаренный автомат (одновременно отключающий обе цепи) либо автомат только в цепи фазы. При пробое на корпус электроприбора в половине случаев отключится автомат на нуле, то бишь на корпусе сохранится опасный потенциал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zanmos Опубліковано: 15 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 А я о спаренном автомате как-то не подумал. Спасибо за идею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...