Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Сломался терморегулятор электрического теплого пола.

mmalia

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!

Посоветуйте, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой.

Установлен теплый пол NEXANS, к нему программируемые терморегуляторы Ekson EX-PRO. Некоторое время все работало, потом один терморегулятор зажил своей жизнью. При включении показывает температуру пола 12 градусов, затем на экране температура растет, доходит до 38 и останавливается. Но пол остается холодным!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

затем на экране температура растет, доходит до 38 и останавливается. Но пол остается холодным!

проблема измерительной части... терморезистор на проводах. система меряет и сопротивление терморезистора и провода..

очень вероятно что виноват не сам Ekson EX-PRO, для проверки поменяйте их местами на время.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Была бы гарантия, не стоял бы вопрос. Все гарантии были выкинуты со строительным мусором. Готов заехать на машине, и оплатить работу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там смаху скорее не будетя ясно в чем поблема.

поменяйте на время местами, определитесь в како части неисправность. если датчик в полу - вытянуть его можно?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Была бы гарантия, не стоял бы вопрос. Все гарантии были выкинуты со строительным мусором. Готов заехать на машине, и оплатить работу.

Могу подсказать номер телефона человека, который сможет все проверить и сделать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могу подсказать номер телефона человека, который сможет все проверить и сделать.

Если можно, дайте телефон в личку. Спасибо большое!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
Подскажите, вместо термодатчика OJ Microline подойдет другого производителя NTC 10 kOm , а то OJ Microline не указывает сопротивление при 25 град. ?

1422328640_.jpg.165ff50b807d79b63834f24740e14885.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, вместо термодатчика OJ Microline подойдет другого производителя NTC 10 kOm , а то OJ Microline не указывает сопротивление при 25 град. ?

При +25С сопротивление будет 12 кОм.

Можно использовать любой датчик с отличием (в разумных пределах) по кОм, при этом будет небольшая разница между выставленной температурой и фактической в полу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Добрый день!

Посоветуйте, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой.

Установлен теплый пол NEXANS, к нему программируемые терморегуляторы Ekson EX-PRO. Некоторое время все работало, потом один терморегулятор зажил своей жизнью. При включении показывает температуру пола 12 градусов, затем на экране температура растет, доходит до 38 и останавливается. Но пол остается холодным!

 

У Ekson EX-PRO болезнь датчик температуры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×