Spen Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Была собрана система смешивания между буфером и радиаторным контуром на трехходовом клапоне с сервоприводом эсбе . Управляется сервопривод от накладного афризовского термостата - все работает , но не нравится постоянное верчение сервопривода в крайние положения. Возможна замена накладного термостата на что то другое (электронное ) что бы трехходовик мог стать в какоето одно промежуточное положение , а в дальнейшем лишь слегка изменять его ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Это вам надо смотреть пропорциональное управление ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Это вам надо смотреть пропорциональное управление ... Либо ставить вместо сервопривода термоголовку с выносным датчиком, другими словами это будет энергонезависимое плавное управление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spen Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Либо ставить вместо сервопривода термоголовку с выносным датчиком, другими словами это будет энергонезависимое плавное управление Увы термоголовка не катит - трехходовой поворотного типа . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 трехходовой поворотного типа а он в принципе на такое рассчитан? он может стать в среднем положении и система может понять что стоит именно в среднем положении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spen Опубліковано: 10 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 а он в принципе на такое рассчитан? он может стать в среднем положении и система может понять что стоит именно в среднем положении? Подключение сервопривода выполнено 3-мя проводами : один общий , один вращение по часовой стрелке , последни вращение против часовой стрелки. Если подать питание на один из управляющих проводов сервопривод начнет вращатся и остановится в конечном положении (если питание не выключать). А вот если питание выключить сервопривод можна остановить в любом промежуточном положении . С обычным термостатом сервопривод остановится не может потому что как только температура теплоносителя достигнет выбранной на термостате - термостат переключится соответственно сервопривод начнет вращатся в обратную сторону пока термостат не сработает во второй раз и тд. Электронный контроллер при достижении необходимой температуры остановит сервопривод . Есть фирменные контроллеры ( у того же Данфоса ) , но цена их не адекватна , возможно из за реализации погодозависимого управления температурой теплоносителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 что за клапан? что за привод? артикулы... У ЕСБЕ есть разные системы управления с помощью контроллера и накладного датчика, но нужно понимать можно ли их применить к вашему трехходовику... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spen Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Собираюсь купить польский контролер Евростер-11м,есьть ли укого опыт эксплуатации ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 а если опрашивать датчик температуры не постоянно? (ссылка устарела) два канала. возможна настройка асинхронного цикла от 1 сек до 1 года. цена вопроса смешная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2015 (змінено) Собираюсь купить польский контролер Евростер-11м,есьть ли укого опыт эксплуатации ? Этот контроллер не умеет делать то что вы хотите, он просто включает и выключает по заданной температуре. Какое время открывания или закрывания у вашего трёхходовика? Можно построить схему управления на двух накладных термостатах,один термостат на закрытие а второй на открытие,но схему нада построить так что бы исключить одновременной подачи напряжения на отрытие и закрытие. Логика такова-нагревается ТА включается погружной термостат и подаёт питание на насос и на накладной термостат с температурой 40*С,он в свою очередь подаёт питание на открытие клапана,когда температура достигает 40*С он отключает питание открытия и переключает питание на термостат 50*С,когда температура достигнет 50*С то этот термостат включится и подаст напряжение на закрытие клапана,отключение произойдёт по дифференциалу термостата. Вот таким образом будет происходить регулировка теплоносителя Змінено 7 січня 2015 користувачем Interso 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartman Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 а я себе сделал вот так - трехходовой переключает уголь/газ ,а узел подмеса регулирует t подачи угля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 а я себе сделал вот так - трехходовой переключает уголь/газ ,а узел подмеса регулирует t подачи угля И я сделал вот так,трёхходовой ITAP переключает с ТТ на газ и электро а смеситель от ESBE ограничивает температуру от ТТ котелка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spen Опубліковано: 30 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Был установлен контролер Евростер-11м заданую температуру поддерживает с погрешностью в пару градусов . Заказчик доволен . Посже были смонтированы еще несколько аналогичных систем - все работают довольно точно и стабильно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Был установлен контролер Евростер-11м заданую температуру поддерживает с погрешностью в пару градусов то есть от изначального треходового клапана отказались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей59 Опубліковано: 30 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2015 Был установлен контролер заданую температуру поддерживает с погрешностью в пару градусов скажите пожалуйста с контроллером Евростер-11м подключали комнатный термостат -если да то как работает-не перекрывается ли полностью трехходовой клапан -при достижении установленной комнатной температуры-? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spen Опубліковано: 3 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2015 то есть от изначального треходового клапана отказались? Ні - початково було встановлено такий триходовий клапан та такий сервопривід . Вони так і залишились . Змінена була тільки схема керування - заміссть термостатів був встановлений контролер . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spen Опубліковано: 3 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2015 скажите пожалуйста с контроллером Евростер-11м подключали комнатный термостат -если да то как работает-не перекрывается ли полностью трехходовой клапан -при достижении установленной комнатной температуры-? Нажаль кімнатний термостат не підключали . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 4 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2015 Ні - початково було встановлено такий триходовий клапан та такий сервопривід . Вони так і залишились . Змінена була тільки схема керування - заміссть термостатів був встановлений контролер . О я себе точно такое купил и автоматику Евростеп,видать не зря мне в Вольтаре продавец посоветовал этот комплект и немножко бюджетней чем все ЕСБЕ и смотрю и отзывы хорошие,значит не прогадал с выбором . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spen Опубліковано: 4 червня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2015 Практично це эдиний контролер в Україні за більш-меньш адекватну ціну . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 23 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2015 Spen добрый день,помогите настроить контроллер Euroster11M,при 90 гр.уходит в аварийный режим и сбрасывает кипяток в СО,не могу ТА зарядить выше 80,комплект обвязки смеситель и сервоприводов ЕСБЕ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...