Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Управление сервоприводом трехходового клапана

Spen

Рекомендовані повідомлення

Была собрана система смешивания между буфером и радиаторным контуром на трехходовом клапоне с сервоприводом эсбе . Управляется сервопривод от накладного афризовского термостата - все работает , но не нравится постоянное верчение сервопривода в крайние положения. Возможна замена накладного термостата на что то другое (электронное ) что бы трехходовик мог стать в какоето одно промежуточное положение , а в дальнейшем лишь слегка изменять его ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это вам надо смотреть пропорциональное управление ...

Либо ставить вместо сервопривода термоголовку с выносным датчиком,

другими словами это будет энергонезависимое плавное управление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Либо ставить вместо сервопривода термоголовку с выносным датчиком,

другими словами это будет энергонезависимое плавное управление

 

Увы термоголовка не катит - трехходовой поворотного типа .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

трехходовой поворотного типа

а он в принципе на такое рассчитан? он может стать в среднем положении и система может понять что стоит именно в среднем положении?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а он в принципе на такое рассчитан? он может стать в среднем положении и система может понять что стоит именно в среднем положении?

 

Подключение сервопривода выполнено 3-мя проводами : один общий , один вращение по часовой стрелке , последни вращение против часовой стрелки. Если подать питание на один из управляющих проводов сервопривод начнет вращатся и остановится в конечном положении (если питание не выключать). А вот если питание выключить сервопривод можна остановить в любом промежуточном положении . С обычным термостатом сервопривод остановится не может потому что как только температура теплоносителя достигнет выбранной на термостате - термостат переключится соответственно сервопривод начнет вращатся в обратную сторону пока термостат не сработает во второй раз и тд. Электронный контроллер при достижении необходимой температуры остановит сервопривод . Есть фирменные контроллеры ( у того же Данфоса ) , но цена их не адекватна , возможно из за реализации погодозависимого управления температурой теплоносителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что за клапан? что за привод? артикулы...

 

У ЕСБЕ есть разные системы управления с помощью контроллера и накладного датчика, но нужно понимать можно ли их применить к вашему трехходовику...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 11 місяців потому...

а если опрашивать датчик температуры не постоянно?

(ссылка устарела)

два канала. возможна настройка асинхронного цикла от 1 сек до 1 года.

цена вопроса смешная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собираюсь купить польский контролер Евростер-11м,есьть ли укого опыт эксплуатации ?

 

Этот контроллер не умеет делать то что вы хотите, он просто включает и выключает по заданной температуре.

 

Какое время открывания или закрывания у вашего трёхходовика?

Можно построить схему управления на двух накладных термостатах,один термостат на закрытие а второй на открытие,но схему нада построить так что бы исключить одновременной подачи напряжения на отрытие и закрытие.

 

Логика такова-нагревается ТА включается погружной термостат и подаёт питание на насос и на накладной термостат с температурой 40*С,он в свою очередь подаёт питание на открытие клапана,когда температура достигает 40*С он отключает питание открытия и переключает питание на термостат 50*С,когда температура достигнет 50*С то этот термостат включится и подаст напряжение на закрытие клапана,отключение произойдёт по дифференциалу термостата.

Вот таким образом будет происходить регулировка теплоносителя

898739728_ITT-.thumb.jpg.1cecc869c991f8522ae097166e06aca6.jpg

Змінено користувачем Interso
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а я себе сделал вот так - трехходовой переключает уголь/газ ,а узел подмеса регулирует t подачи угля

20150101_165401.thumb.jpg.a8f9764246e90db9a85575685b8ad411.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а я себе сделал вот так - трехходовой переключает уголь/газ ,а узел подмеса регулирует t подачи угля

 

И я сделал вот так,трёхходовой ITAP переключает с ТТ на газ и электро а смеситель от ESBE ограничивает температуру от ТТ котелка:)

783572683_.thumb.JPG.e4d24a99c541f1c0626fdf24a0629970.JPG

1386869703_32800..thumb.JPG.6f1af52ca92e94487d22425d296297a0.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...
Был установлен контролер Евростер-11м заданую температуру поддерживает с погрешностью в пару градусов . Заказчик доволен . Посже были смонтированы еще несколько аналогичных систем - все работают довольно точно и стабильно .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Был установлен контролер Евростер-11м заданую температуру поддерживает с погрешностью в пару градусов

то есть от изначального треходового клапана отказались?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Был установлен контролер заданую температуру поддерживает с погрешностью в пару градусов

скажите пожалуйста с контроллером Евростер-11м подключали комнатный термостат -если да то как работает-не перекрывается ли полностью трехходовой клапан -при достижении установленной комнатной температуры-?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть от изначального треходового клапана отказались?

 

Ні - початково було встановлено такий триходовий клапан та такий сервопривід . Вони так і залишились . Змінена була тільки схема керування - заміссть термостатів був встановлений контролер .

Prod_VRG.png.eeef498e368dcd83959f2f85361651a6.png

Prod_ARA.png.e30d996644c8aa517322d06448dae2b1.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скажите пожалуйста с контроллером Евростер-11м подключали комнатный термостат -если да то как работает-не перекрывается ли полностью трехходовой клапан -при достижении установленной комнатной температуры-?

 

Нажаль кімнатний термостат не підключали .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ні - початково було встановлено такий триходовий клапан та такий сервопривід . Вони так і залишились . Змінена була тільки схема керування - заміссть термостатів був встановлений контролер .

 

О я себе точно такое купил и автоматику Евростеп,видать не зря мне в Вольтаре продавец посоветовал этот комплект и немножко бюджетней чем все ЕСБЕ и смотрю и отзывы хорошие,значит не прогадал с выбором

 

.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...
Spen добрый день,помогите настроить контроллер Euroster11M,при 90 гр.уходит в аварийный режим и сбрасывает кипяток в СО,не могу ТА зарядить выше 80,комплект обвязки смеситель и сервоприводов ЕСБЕ.
Посилання на коментар