Дырка в контуре ГВС битермического теплообменника

Victor_Vikarny

Рекомендовані повідомлення

Котел Vela Compact CTN 24 AF. Работал 2 сезона без проблем. Ночью 6.01.2014 проснулся от чувства холода в доме. Подошел к котлу, светодиод мигает, на манометре 0. Офигел не то слово, так как система отопления коллекторная, весь металлопластик спрятан в стяжке. Узнав, что нет воды в кране немного успокоился, решил дождаться давления в водопроводе. В 6:00 на манометре котла давление 1,5 атмосферы, кран подпитки закрыт хорошо и его никто не трогал точно. Подпитывал систему позапрошлым летом, когда снимал батарею в детской и клеил обои. Обратного клапана на подаче холодной воды нет. Воды нет 60% времени а то и больше. Сейчас краны ГВС закрыты, котёл работает. Вопрос : мог ли теплообменник ГВС корродировать от отсутсвия воды или есть другая причина?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Vela Compact CTN 24 AF. Работал 2 сезона без проблем. Ночью 6.01.2014 проснулся от чувства холода в доме. Подошел к котлу, светодиод мигает, на манометре 0. Офигел не то слово, так как система отопления коллекторная, весь металлопластик спрятан в стяжке. Узнав, что нет воды в кране немного успокоился, решил дождаться давления в водопроводе. В 6:00 на манометре котла давление 1,5 атмосферы, кран подпитки закрыт хорошо и его никто не трогал точно. Подпитывал систему позапрошлым летом, когда снимал батарею в детской и клеил обои. Обратного клапана на подаче холодной воды нет. Воды нет 60% времени а то и больше. Сейчас краны ГВС закрыты, котёл работает. Вопрос : мог ли теплообменник ГВС корродировать от отсутсвия воды или есть другая причина?

Проверьте давление в расширительном баке, когда в последний раз проверяли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давление в баке не проверял никогда. Не могу грешить на бак, так как сейчас (при закрытых кранах контура ГВС) котёл работает и давление меняется от 1,5 атм. до 2,5.

Хотя инструкция требует минимум между 1 и 1,3. Может в этом вся причина, но когда открыть кран подачи в контур ГВС, то давление сравняется с давлением системы водоснабжения, и очень быстро кстати, через кран подпитки так быстро менялось только хорошо открутив его. Кран подпитки закручен до упора.

 

Добавлено через 5 минут

Да, водопровод централизованный, но я так думаю что эта нанотехнология работает у меня последний год. Либо делаю децентрализованный, либо промежуточный бак-накопитель, либо только обратный клапан на подачу в ГВС в котёл, чтобы в контуре ГВС была всегда вода. Воду включают по графику.

 

Добавлено через 6 минут

у вас водопровод централизованный?

 

Да, водопровод централизованный, но я так думаю что эта нанотехнология работает у меня последний год. Либо делаю децентрализованный, либо промежуточный бак-накопитель, либо только обратный клапан на подачу в ГВС в котёл, чтобы в контуре ГВС была всегда вода. Воду включают по графику.

 

Добавлено через 59 секунд

orel, Да, водопровод централизованный, но я так думаю что эта нанотехнология работает у меня последний год. Либо делаю децентрализованный, либо промежуточный бак-накопитель, либо только обратный клапан на подачу в ГВС в котёл, чтобы в контуре ГВС была всегда вода. Воду включают по графику.

 

Добавлено через 39 секунд

orel, Давление в баке не проверял никогда. Не могу грешить на бак, так как сейчас (при закрытых кранах контура ГВС) котёл работает и давление меняется от 1,5 атм. до 2,5.

Хотя инструкция требует минимум между 1 и 1,3. Может в этом вся причина, но когда открыть кран подачи в контур ГВС, то давление сравняется с давлением системы водоснабжения, и очень быстро кстати, через кран подпитки так быстро менялось только хорошо открутив его. Кран подпитки закручен до упора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос : мог ли теплообменник ГВС корродировать от отсутсвия воды или есть другая причина?

 

Вряд ли...

Скорее всего изза "блуждающих токов"... Заземление есть?

 

P.S. Ну и в принципе нужно проверить есть ли с теплообменником проблема...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давление в баке не проверял никогда. Не могу грешить на бак, так как сейчас (при закрытых кранах контура ГВС) котёл работает и давление меняется от 1,5 атм. до 2,5.

Хотя инструкция требует минимум между 1 и 1,3. Может в этом вся причина, но когда открыть кран подачи в контур ГВС, то давление сравняется с давлением системы водоснабжения, и очень быстро кстати, через кран подпитки так быстро менялось только хорошо открутив его. Кран подпитки закручен до упора.

 

Добавлено через 5 минут

Да, водопровод централизованный, но я так думаю что эта нанотехнология работает у меня последний год. Либо делаю децентрализованный, либо промежуточный бак-накопитель, либо только обратный клапан на подачу в ГВС в котёл, чтобы в контуре ГВС была всегда вода. Воду включают по графику.

 

Добавлено через 6 минут

 

 

 

Да, водопровод централизованный, но я так думаю что эта нанотехнология работает у меня последний год. Либо делаю децентрализованный, либо промежуточный бак-накопитель, либо только обратный клапан на подачу в ГВС в котёл, чтобы в контуре ГВС была всегда вода. Воду включают по графику.

 

Добавлено через 59 секунд

orel, Да, водопровод централизованный, но я так думаю что эта нанотехнология работает у меня последний год. Либо делаю децентрализованный, либо промежуточный бак-накопитель, либо только обратный клапан на подачу в ГВС в котёл, чтобы в контуре ГВС была всегда вода. Воду включают по графику.

 

Добавлено через 39 секунд

orel, Давление в баке не проверял никогда. Не могу грешить на бак, так как сейчас (при закрытых кранах контура ГВС) котёл работает и давление меняется от 1,5 атм. до 2,5.

Хотя инструкция требует минимум между 1 и 1,3. Может в этом вся причина, но когда открыть кран подачи в контур ГВС, то давление сравняется с давлением системы водоснабжения, и очень быстро кстати, через кран подпитки так быстро менялось только хорошо открутив его. Кран подпитки закручен до упора.

Нажмите на нипель РБ, судя по давлению, он пустой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вряд ли...

Скорее всего изза "блуждающих токов"... Заземление есть?

 

P.S. Ну и в принципе нужно проверить есть ли с теплообменником проблема...

 

правильно написали - он может кородировать из-за токов Фукко, но проблема возможно вылезла из-за газовой трубы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нажмите на нипель РБ, судя по давлению, он пустой.
Извините, но при разрыве мембраны в баке давление не смогло бы гулять в таких пределах и сработал бы предохранительный клапан, так как воды в системе 65 литров и расширятся ей просто было бы некуда. Да из бака в контур ГВС пути нету. Так что судя по давлению, РБ наполовину полный (или наполовину пустой).

 

Добавлено через 56 минут

Вряд ли...

Скорее всего изза "блуждающих токов"... Заземление есть?

 

P.S. Ну и в принципе нужно проверить есть ли с теплообменником проблема...

Спасибо за наводку, мысль интересная.

Перечислю все возможные факторы влияния на контур ГВС :

1. Не промывался 2,5 года (пользовались только в отопительный сезон), но воду грел отлично до печального случая.

2. Вибрация по трубе холодной воды от бачка унитаза (при низком давлении поплавковый механизм в бачке начинает вибрировать до полного перекрытия и вибрация не слабо передаётся на котёл)

3. Коррозия из-за длительного отсутствия воды в системе водоснабжения

4. Электрохимическая коррозия от отсутствия заземления (не зря в МП фурнитуре есть специальное кольцо-прокладка из пластика, которая препятствует контакту латуни с алюминиевой оплёткой МП трубы)

5. Ну и на последок, что не контур это вовсе а кран подпитки, который не трогали очень давно, и что маловероятно на мой взгляд.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, но при разрыве мембраны в баке давление не смогло бы гулять в таких пределах и сработал бы предохранительный клапан, так как воды в системе 65 литров и расширятся ей просто было бы некуда. Да из бака в контур ГВС пути нету. Так что судя по давлению, РБ наполовину полный (или наполовину пустой).

Чтобы убедится в этом не снимая теплообменника с котла, надо откинуть один выход ГВС, если водичка пойдет, тогда да.

То, что давление прыгает от 1,5 до 2,5 первый признак, что РБ не работает и необязательно сработка аварийного клапана он на 3атм.

Начните с РБ.

 

И правильно ли я понял, что как только вы открываете кран ГВС после или до котла, давление падает и быстро ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы убедится в этом не снимая теплообменника с котла, надо откинуть один выход ГВС, если водичка пойдет, тогда да.

То, что давление прыгает от 1,5 до 2,5 первый признак, что РБ не работает и необязательно сработка аварийного клапана он на 3атм.

Начните с РБ.

 

И правильно ли я понял, что как только вы открываете кран ГВС после или до котла, давление падает и быстро ?

Совершенно верно. При отркытии любого из кранов контура ГВС давление падает (или растёт) и достаточно быстро, пока не сравняется с давлением в системе водоснабжения при всех закрытых кранах водорозеток.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совершенно верно. При отркытии любого из кранов контура ГВС давление падает (или растёт) и достаточно быстро, пока не сравняется с давлением в системе водоснабжения при всех закрытых кранах водорозеток.

Если быстро, это как же пробиться битермик должен (за 2 года!!!), не исключено конечно, но не стоит тут исключать кран подпитки, очень даже может быть банальное закисание обратного клапана.