sand61111 Опубліковано: 12 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2014 Есть мастерская в 2 этажа-общая Площадь около 240 кв.м, обогреваеться одноконтурным газовым котлом Westen energy 24.0 квт.Гребенка на 3 контура отопления до гребенки 25 трубой МП,после гребенки-20 мп трубой на прессовых фитингах.Первый этаж- первый контур-6 батарей - все нормально грееться,еще на одном контуре -2шт батареии и будет попозже-перспектива добавить еще 3шт батареи и второй этаж-третий контур-8 батарей алюминиевых-вроде грееться-но часто воздушиться и перестают греть отдельные батареи. Хочу на подаче этого третьего контура-врезать отдельно насосик 25Х4 и на первой скорости-гонять.Даст-это позитив? На каждой батарее-есть 2 крана,но регулировка-не дает ничего-после нескольких дней-система 2 этажа-перестает греть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2014 грееться-но часто воздушиться Сначала поставьте на радиаторы (алюминиевые) вот это а уж потом, если не поможет нужно что-то думать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...