Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Проблема с давлением в котле . Помогите , зима , опасность ..

ananas2006

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте , форумчане .

Перед тем как объясню ситуацию - хочу предупредить.

Я до этого ни сном ни духом не в отопительной системе ...так что детали

придётся называть своими именами , извиняйте .

Сама проблема ...

Вчера пропало давление резко в котле при использовании горячей воды .

Я открыл кран подпитки котла , котёл закачал что нужно , но!

Он не хочет закрываться ! Тупо не крутиться ! Я задумался над этим , а пока пошёл проверять отопительную цепь (куда делось давление ).

Когда вернулся - под котлом полно воды ( предполагаю аварийно котёл сам спустил лишнее) . Кран подпитки так же закрыть сложно ..

Но давление почему-то перестало дальше расти , котёл отапливает , ночь поздно - пошёл спать .

Проснулся утром , уехал - всё работает , приехал домой в 4 часа где-то , а сестра начала мыть посуду ... Опять давление упало , но так как кран не качает да и вообще не крутиться, то первым делом - проверить кран .

Снял кожух , отключил котёл , попробовал слить воду из котла ( там есть такое , откручиваешь и оттуда потоки счастья ) , а это сначала не получилось , потом я хотел почистить систему (ту что возле крана) .

Вынял шплинт из правой трубки а за ним и ту "пластамску" - вода начала выходить из системы .

Вынял из левой - пошла вода от насоса ( закрыл трубу возле насоса - давление упало ) - закрыл назад.

То есть я предполагаю что всё дело в кране подпитки ( в самой его системе) .

Ну и сама проблема с "пропаданием давления" . То что оно пропадает при использовании горячей воды - только догадки .

Помогите информацией плиз :unknown: .

Заранее премного благодарен

20140208_172447.thumb.jpg.12ff14e27432fb3aba634c058d7309c9.jpg

20140208_172521.thumb.jpg.961f4c6046ee754a23047d1e5f756334.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может трёхходовой клапан мозг парит.

 

Я даже не знаю где он )

Ну , новая инфа - розшплинтовал сам кран ( ту часть что крутиться ) .

Вытащил его , повртел , покрутил .

Вставил назад - кран крутиться .

включил воду , открыл кран и "вуаля" - давление набралось - котёл пашет )

Слава Богу трубы уже не замёрзнут .

Сейчас проверю гарячую воду и закономерность с давлением.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я даже не знаю где он )

Трехходовой клапан .

Трехходовой клапан предназначен для переключения режимов котла из системы отопления в режим ГВС (горячего водоснабжения). Причины выхода из строя, протекание сальника и износ штока. Возможны нежелательные последствия, выхода из строя привода трехходового, а также, платы управления. Требует ежегодной смазки, специальным силиконовым составом.

ariston-service.ru/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Требует ежегодной смазки, специальным силиконовым составом.

ничего себе, чем дальше в лес тем больше дров. Мне все больше начинаются нравится отечественные и неприхотливые котлы, без супер дорогого обслуживания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трехходовой клапан .

Трехходовой клапан предназначен для переключения режимов котла из системы отопления в режим ГВС (горячего водоснабжения). Причины выхода из строя, протекание сальника и износ штока. Возможны нежелательные последствия, выхода из строя привода трехходового, а также, платы управления. Требует ежегодной смазки, специальным силиконовым составом.

Всю книгу перелопатил, но такого не видал

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування