Qbrige Опубліковано: 24 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 Подскажите пожалуйста. Можно ли реализовать работу магнитного пускателя не через кнопки "пуск", "стоп", а через размыкатель "вкл./выл." Пускатель трехфазный. Нахожу схемы только на подачу импульса на "пуск" и на подачу импульса на "стоп". Или может я чего-то не понял? Помогите разобраться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 24 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 Нахожу схемы только на подачу импульса на "пуск" и на подачу импульса на "стоп".А шунт кнопки там не видно? malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/170-2011-06-01-14-19 Можно ли реализовать работу магнитного пускателя не через кнопки "пуск", "стоп", а через размыкатель "вкл./выл."Можно, пускателю без разницы как вы подадите напряжение на его катушку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Qbrige Опубліковано: 24 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 Спасибо, уже разобрался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...