Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Конденсаційний котел та димовідведення

hotray

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня.

 

Друзі, можливо хтось практикував або володіє інформацією:

Чи можна у конденсаційного котла 100 кВт виконати відвід продуктів згоряння безпосередньо на вулицю (не виводячи на дах)?

 

Перебрав безліч посібників з проектування різних виробників, знайшов лише схеми виводу на дах. Про те що заборонено виводити безпосередньо на вулицю - ніде не сказано. Лише одне речення - " При виведенні через стіну враховуйте, що пар що виділяється має специфічний запах"

Можливо ще є якісь нюанси окрім запаху, які слід враховувати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН В.2.5-20-2001

 

 

Приложение Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого

помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной

камерой сгорания.

 

Приложение Ж.22 Отверстия дымовых каналов на наружной стене здания при отводе продуктов сгорания от

отопительного оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала, следует размещать

в соответствии с инструкцией по монтажу газового оборудования предприятия-изготовителя, но на рас-

стояниях, не менее, указанных в таблице Ж.1.

 

Таблица Ж. 1 (шапка)

Наименьшие расстояния, м

до прибора с естественной тягой до прибора с вентилятором

Тепловая нагрузка Тепловая нагрузка

до 7,5 кВт 7,5 - 30 кВт до 12 кВт 12 -30 кВт

 

 

Чи слід розуміти що все що вище 30 кВт не підпадає під дані пункти?

Представник Будеруса відповів: "Чи вище 30, чи вище 60 - не пам'ятаю..., дивіться ДБН В.2.5-20-2001"

 

Подивився - ні слова про обмеження по потужності...

Змінено користувачем hotray
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН В.2.5-20-2001

 

 

Приложение Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого

помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной

камерой сгорания.

 

Про обмеження по потужності - ні слова...

 

Ещё в инструкцию на котёл загляните...:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Vaillant точно можно... D110/160 мм."

 

Підскажіть, на онові яких норм, чи правил, інструкцій виробника?

 

Добавлено через 41 минуту

Дякую. Ось що знайшов:

 

 

Cистема підведення повітря та відведення відпрацьованих газів для ecoTEC

plus

 

6.5.2 Монтаж проходу через стіну:grin:

 

5.5 Розташування устя

 

Розташуйте устя системи випуску відпрацьованих га-

зів таким чином, щоб забезпечувався належний роз-

поділ відпрацьованих газів та унеможливлювалось їх

зворотне проникнення в будівлю через отвори (вікна,

приточні отвори повітря та балкони).:)

 

Розташування устя системи випуску відпрацьованих газів

повинне відповідати міжнародним, національним та/або

місцевим приписам.:confused:

 

ecoTEC plus. Посібник зі встановлення та технічного обслуговування

5.4 Встановлення системи димоходів

5.4.1 Системи підведення повітря та

газовідводу, що підключаються

 

При монтажі системи підведення повітря та газовід-

воду дотримуйтесь положень діючих внутрішньодер-

жавних приписів.:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є необхідність замінити два напольних газових котла по 100 кВт з турбовставками виведеними через стіну, на конденсаціїні, в прибудованій котельні 4-ри поверхової адмінбудівлі. На скільки правильним є виконання, та як поступити далі я й намагаюсь вияснити...

 

Найкращий варіант змонтувати все в загальний димохід та вивести вище даху. Але у замовника в звязку з додатковими вкладеннями можуть виникнути протилежні думки...

04042014.thumb.jpg.cbe5de04338a7d579b534fef27555811.jpg

04042014(005).thumb.jpg.c8cfd6d51e8b9efdfe0221b3466a13e5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є необхідність замінити два напольних газових котла по 100 кВт з турбовставками виведеними через стіну, на конденсаціїні, в прибудованій котельні 4-ри поверхової адмінбудівлі. На скільки правильним є виконання, та як поступити далі я й намагаюсь вияснити...

 

Найкращий варіант змонтувати все в загальний димохід та вивести вище даху. Але у замовника в звязку з додатковими вкладеннями можуть виникнути протилежні думки...

 

Думаю, возможно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что бы не создавать новую тему спрошу здесь и свой вопрос по конденсационному котлу (Vaillant ecoTEC plus VU INT 306/5-5).

 

Как оптимальнее организовать забор воздуха для конденсационного котла c переходом 100/60 - 80/80 при условии организации дымоотвода в гильзованый дымоход (трубой DN 80) и отдельным же забором воздуха

- из улицы по 80 трубе с улицы (нужно тянуть порядка 3 м трубы с примерно 4-5 коленами на 90 град - что бы обойти углы/уступы между кухней и лоджией и выйти на улицу)

- из помещения (с разрывом трубы) и притоком воздуха через стенку в лоджии с помощью клапана КИВ 125 (размещенного под окном в лоджии).

 

fc83b9c34120d1b05f878c0093e3b518.jpeg

 

b9ace991ab5a2fb0ea7536256b66794b.jpeg

 

Вариант с цельной трубой от котла и на улицу логичнее, но слишком много поворотов и вряд-ли получится уложить всю трубу в штробу - в углу на "пути следования" трубы - газовый стояк и под ним не заштробится - нужно вести по верху и обходить выступ кухня/лоджия.

 

Насколько реален второй вариант - забор из помещения и клапан КИВ 125 под окном ?

 

Есть ли разница в слышимости шума турбины при открытой трубе забора воздуха в помещении?

1888055087_--.thumb.jpg.da6dc005998fb7d5fbfc5e3d5cacfe44.jpg

339186258_.thumb.jpg.eb4d2d7361f2127253dacb9dc84f5f80.jpg