hotray Опубліковано: 16 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2014 Доброго дня. Друзі, можливо хтось практикував або володіє інформацією: Чи можна у конденсаційного котла 100 кВт виконати відвід продуктів згоряння безпосередньо на вулицю (не виводячи на дах)? Перебрав безліч посібників з проектування різних виробників, знайшов лише схеми виводу на дах. Про те що заборонено виводити безпосередньо на вулицю - ніде не сказано. Лише одне речення - " При виведенні через стіну враховуйте, що пар що виділяється має специфічний запах" Можливо ще є якісь нюанси окрім запаху, які слід враховувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 16 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2014 насчет 100 квт - не знаю. У 25 квт выводили через стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorKOM Опубліковано: 16 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2014 ДБН "Газопостачання" Додаток Ж "Відведення продуктів згорання" там все написано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Vaillant точно можно... D110/160 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotray Опубліковано: 17 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 (змінено) ДБН В.2.5-20-2001 Приложение Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания. Приложение Ж.22 Отверстия дымовых каналов на наружной стене здания при отводе продуктов сгорания от отопительного оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала, следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газового оборудования предприятия-изготовителя, но на рас- стояниях, не менее, указанных в таблице Ж.1. Таблица Ж. 1 (шапка) Наименьшие расстояния, м до прибора с естественной тягой до прибора с вентилятором Тепловая нагрузка Тепловая нагрузка до 7,5 кВт 7,5 - 30 кВт до 12 кВт 12 -30 кВт Чи слід розуміти що все що вище 30 кВт не підпадає під дані пункти? Представник Будеруса відповів: "Чи вище 30, чи вище 60 - не пам'ятаю..., дивіться ДБН В.2.5-20-2001" Подивився - ні слова про обмеження по потужності... Змінено 17 квітня 2014 користувачем hotray Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 ДБН В.2.5-20-2001 Приложение Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания. Про обмеження по потужності - ні слова... Ещё в инструкцию на котёл загляните... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotray Опубліковано: 17 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 "Vaillant точно можно... D110/160 мм." Підскажіть, на онові яких норм, чи правил, інструкцій виробника? Добавлено через 41 минуту Дякую. Ось що знайшов: Cистема підведення повітря та відведення відпрацьованих газів для ecoTEC plus 6.5.2 Монтаж проходу через стіну 5.5 Розташування устя Розташуйте устя системи випуску відпрацьованих га- зів таким чином, щоб забезпечувався належний роз- поділ відпрацьованих газів та унеможливлювалось їх зворотне проникнення в будівлю через отвори (вікна, приточні отвори повітря та балкони). Розташування устя системи випуску відпрацьованих газів повинне відповідати міжнародним, національним та/або місцевим приписам. ecoTEC plus. Посібник зі встановлення та технічного обслуговування 5.4 Встановлення системи димоходів 5.4.1 Системи підведення повітря та газовідводу, що підключаються При монтажі системи підведення повітря та газовід- воду дотримуйтесь положень діючих внутрішньодер- жавних приписів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 А в чём вообще проблема, или вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotray Опубліковано: 17 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Є необхідність замінити два напольних газових котла по 100 кВт з турбовставками виведеними через стіну, на конденсаціїні, в прибудованій котельні 4-ри поверхової адмінбудівлі. На скільки правильним є виконання, та як поступити далі я й намагаюсь вияснити... Найкращий варіант змонтувати все в загальний димохід та вивести вище даху. Але у замовника в звязку з додатковими вкладеннями можуть виникнути протилежні думки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Є необхідність замінити два напольних газових котла по 100 кВт з турбовставками виведеними через стіну, на конденсаціїні, в прибудованій котельні 4-ри поверхової адмінбудівлі. На скільки правильним є виконання, та як поступити далі я й намагаюсь вияснити... Найкращий варіант змонтувати все в загальний димохід та вивести вище даху. Але у замовника в звязку з додатковими вкладеннями можуть виникнути протилежні думки... Думаю, возможно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 17 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2014 Что бы не создавать новую тему спрошу здесь и свой вопрос по конденсационному котлу (Vaillant ecoTEC plus VU INT 306/5-5). Как оптимальнее организовать забор воздуха для конденсационного котла c переходом 100/60 - 80/80 при условии организации дымоотвода в гильзованый дымоход (трубой DN 80) и отдельным же забором воздуха - из улицы по 80 трубе с улицы (нужно тянуть порядка 3 м трубы с примерно 4-5 коленами на 90 град - что бы обойти углы/уступы между кухней и лоджией и выйти на улицу) - из помещения (с разрывом трубы) и притоком воздуха через стенку в лоджии с помощью клапана КИВ 125 (размещенного под окном в лоджии). Вариант с цельной трубой от котла и на улицу логичнее, но слишком много поворотов и вряд-ли получится уложить всю трубу в штробу - в углу на "пути следования" трубы - газовый стояк и под ним не заштробится - нужно вести по верху и обходить выступ кухня/лоджия. Насколько реален второй вариант - забор из помещения и клапан КИВ 125 под окном ? Есть ли разница в слышимости шума турбины при открытой трубе забора воздуха в помещении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...