Гість nick_l Опубліковано: 29 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2009 И ? для опирания достаточно 120 мм . 120 мм на армопояс, если на кирпич, то мин 150 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2009 Это не достаточно(!)., а ДОПУСТИМО в отдельных случаях.., например, в тех местах, где в стенах проходят вертикальные каналы вентиляции и дымоходов. А нормативное опирание на кирпичные стены = 190 мм. Можно так , для развития , а ОТКУДА ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ . PS . nick_l , на бетон - 80 мм . PPS. 190мм - это на газобетон . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 29 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2009 Вертикальная диафрагма, это сплошная кладка в пол кирпича, которая является соеденительным мостиком между наружной и внутренней стеной и идет с самого низа стены и до самого верха. Горизонтальная диафрагма, это тоже сплошной горизонтальный ряд кладки, который идет по периметру всего дома. Расстояние между рядами горизонтальной диафрагмы, в зависимости от проекта может быть 1-1,2м. Короче, это так называемая колодцевая кладка. Я так понял при соблюдений условий колодцевой кладки по фасаду будут видны эти самые кладки? т.е. нарушится структура равномерной ложковой лицевой кладки? а есть способы замены? допустим ложить более толстую сетку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 2 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 Есть некоторые правила,фундамент должен бить на глубине промерзания грунта в нашей местности немени 1200мм .ФЛ немение ширина 800мм высота 300мм (согласно расчоту зависит от плотности грунтов, идругих факторов) Несущасть стены вполне 250мм (толщина стены восновном для теплопроводности, а не для несущости). Надо делать по чертежу, чтобы небило ...(лишних разговоров). Подробная консультация. 80971909350 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 2 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 Есть некоторые правила,фундамент должен бить на глубине промерзания грунта в нашей местности немени 1200мм .ФЛ немение ширина 800мм высота 300мм (согласно расчоту зависит от плотности грунтов, идругих факторов) Несущасть стены вполне 250мм (толщина стены восновном для теплопроводности, а не для несущости). Надо делать по чертежу, чтобы небило ...(лишних разговоров). Подробная консультация. 80971909350 Похоже автор первомай празднует во всю..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 2 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 Похоже автор первомай празднует во всю..... Больше похоже на набивку постов для белого списка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 2 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 Есть некоторые правила,фундамент должен бить на глубине промерзания грунта в нашей местности немени 1200мм .ФЛ немение ширина 800мм высота 300мм (согласно расчоту зависит от плотности грунтов, идругих факторов) Несущасть стены вполне 250мм (толщина стены восновном для теплопроводности, а не для несущости). Надо делать по чертежу, чтобы небило ...(лишних разговоров). Подробная консультация. 80971909350 Ох консультант блин .... во первых , глубина промерзания для украины 80-90 см , 120 см это скорее подмосковье , но видимо нам влом смотреть карты промерзания , а зачем ???? (ссылка устарела) (ссылка устарела) во вторых реальное промерзание не достигает и 50 см. В третьих нихрена себе фундамент 80 см шириной .... вообщем видимо цель консультаций - это навешать лапши на уши , и залить поболе кубов бетона . неплохо так 1 п.м = 1,2 куба бетона . Еще и внутренние фундаменты так пролить , вообще неплохо должно получаться . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
monolithgidrostrou Опубліковано: 2 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 Есть некоторые правила,фундамент должен бить на глубине промерзания грунта в нашей местности немени 1200мм .ФЛ немение ширина 800мм высота 300мм (согласно расчоту зависит от плотности грунтов, идругих факторов) Несущасть стены вполне 250мм (толщина стены восновном для теплопроводности, а не для несущости). Надо делать по чертежу, чтобы небило ...(лишних разговоров). Подробная консультация. 80971909350 :D-толщина прям как в дзоте военном 1941-1945 годов рождения, я делал фундамент:на глубину промерзания, 900 мм, лили подушку 1000мм ширина, 300 мм толщина,и дальше выходили под цоколь 400мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 2 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2009 (змінено) Есть ДБН: где четко указаны промерзания грунта 1200мм .такого понятия "реальное промерзания" нету. Дом строится не на один день.300мм умножить на 800мм и умножить на 1000мм=0.24м3 . фракция бетона 5-20 марка М-150 (ФЛ )должен армироваться. Сам фундамент(ФС) в данном случае может быть 300мм М-100 .Норма промерзания на водопровод 1700мм и ,поверьте, я сам нормы не устанавливаю.Бетон не льют, а укладывают. Змінено 2 травня 2009 користувачем zalstas Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2009 Есть ДБН: где четко указаны промерзания грунта 1200мм .такого понятия "реальное промерзания" нету. Пожалуйста, чётко укажите ДБН, на который вы ссылаетесь. В поисках этой нормы, поверьте, вы найдёте много полезного для себя. Большинство, читающих этот форум, уже сотни раз слышали высказывания, аналогичные вашим. Суть этих высказываний понятна - "втюхать" заказчику объём работ. Это видно, как на ладони. РАСЧЁТНАЯ глубина промерзания - это не самый важный фактор. А один из нескольких. Есть условия для заложения фундамента, где этим фактором можно абсолютно спокойно пренебречь. Это довольно подробно обсуждалось в другой ветке форума: "гидро- и теплоизоляция основания дома" P.S. В качестве примера, привожу схему. Отгадайте, из какого ДБН? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
773 Опубліковано: 3 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2009 Есть некоторые правила,фундамент должен бить на глубине промерзания грунта в нашей местности немени 1200мм .ФЛ немение ширина 800мм высота 300мм (согласно расчоту зависит от плотности грунтов, идругих факторов) Не должен , а один из вариантов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 3 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2009 Да я согласен зависит много от грунтов . Если дом без подвала можно по поставить столбики на ОП и связать ростверком 300мм на 450мм и будет ОК. Но согласовать с архитектором . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 3 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2009 Есть ДБН: где четко указаны промерзания грунта 1200мм .такого понятия "реальное промерзания" нету. Дом строится не на один день.300мм умножить на 800мм и умножить на 1000мм=0.24м3 . фракция бетона 5-20 марка М-150 (ФЛ )должен армироваться. Сам фундамент(ФС) в данном случае может быть 300мм М-100 .Норма промерзания на водопровод 1700мм и ,поверьте, я сам нормы не устанавливаю.Бетон не льют, а укладывают. 1. можно поинтерисоваться КАК фундамент 300мм*800мм может оказаться на глубине ниже промерзания ??? Физически размеры не позволяют . 2. фундамент шириной 300 мм - на него стену не поставишь - физиически не поместиться . Мин 250 мм + 100 мм утеплителя . В лучшем случае висеть будет . 3. Водоканал требует подведение воды на 1,8 м ( могу чуть чуть ошибаться ) но это сявзано с КОЛОДЦАМИ . Чтоб колодцы не вымерзали . 4. "реальное промерзание" - это то что получается по факту , я это привел просто чтоб в голове держали , у меня вода подведена на глубине 50 см . не замерзала . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 3 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2009 1. фундамент ФЛ это (подушка , подошва) ФС это фундаментная стена которая идет от ФЛ до 00 отметки . 2. 50мм экструдированный пенополистирол или плотный роквул 250мм кирпич=300мм .Другой утеплитель- если получится навес, цоколь тоже надо облагородить например песчаником 20-30мм делать навес 40мм в средину ничего страшного. По поводу промерзания в Киеве 1000мм у нас в Чернигова 1200мм. Вода на 500мм опасновато надо чехол а то может прихватить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 3 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2009 2. 50мм экструдированный пенополистирол или плотный роквул 250мм кирпич=300мм .Другой утеплитель- если получится навес цоколь тоже надо облагородить например песчаником делать навес 40мм в средину ничего страшного. 1. Не проходит по нормам на утепление.( мало 50 мм утеплителя ) 2. Вы до миллиметра не подгоните фундамент , не дай бог пойдут диагонали . А значит лишних 50 мм нужно иметь . 3. кроме утеплителя есть фасад - или 60 мм кирпич , или 120 мм кирпич , или сайдинг , или хотябы фактурная штукатурка ( она правда практически ничего не занимает ) . Наверное нужно вернуться к оригинальному пирогу он еще и вентзазор имел . 4. Свес - это всегда плохо . Особенно в контексте возможных свежих идей по изменению фасада . 20-30мм По поводу промерзания в Киеве 1000мм у нас в Чернигова 1200мм. Смотрите карту . Вода на 500мм опасновато надо чехол а то может прихватить. Не прихватывает . что не так ? Нормы на карте - экстримальные , в условиях если вдруг сложиться суперхолодная зима и не выпадет снега . На практике же в условиях санкт-петербурга не промерзает ниже 50 см . НО Я НЕ УЧУ ТАК ДЕЛАТЬ , ЭТО ПРОСТО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ . ЛУЧШЕ ПЕРЕБДЕТЬ ЧЕМ НЕДОБДЕТЬ . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 3 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2009 Фасад имел в виду фактурную штукатурку. 50мм экструдированного пенополистирола = = 1570мм кирпичной стены. рок-вул у меня в справочнике написано 50мм держит 1000С в течении двух часов . простой пенопласт надо сотку . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 4 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2009 Фасад имел в виду фактурную штукатурку. 50мм экструдированного пенополистирола = = 1570мм кирпичной стены. рок-вул у меня в справочнике написано 50мм держит 1000С в течении двух часов . простой пенопласт надо сотку . 1000С иметься в виду негорючость, теплопроводность =1200мм кирпичной стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 4 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2009 Фасад имел в виду фактурную штукатурку. 50мм экструдированного пенополистирола = = 1570мм кирпичной стены. рок-вул у меня в справочнике написано 50мм держит 1000С в течении двух часов . простой пенопласт надо сотку . БРЕД . К пенопласта 0,04 , К пустотелого кирпича 0,4 , К сплошного кирпича = 0,6 , иными словами 50 мм пенопласта заменяет 50 * 0,4/0,04 = 500 мм пустотелого кирпича 50 * 0,6/0,04 = 750 мм сплошного кирпича ваша цифра 1570 может быть правдой при 100 мм пенопласта и сплошном кирпиче . При 100 мм пенопласта утепление удовлетворяет нормам . Вы небось еще и домов настроили утепленных 50 мм рассказывая несумитницы .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2009 Ув. alyak. Да не реагируйте вы... Неадекватность суждений уже давно видна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 4 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2009 Ув. alyak. Да не реагируйте вы... Неадекватность суждений уже давно видна. я скажу так , я не рискну 300 мм заложить на внутренние стены , ибо чуть ушел где-то не туда и кирпич повиснул в воздухе . Обычно на стену 250 мм закладывать нужно 350 чтоб точно не иметь проблем . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2009 я скажу так , я не рискну 300 мм заложить на внутренние стены , ибо чуть ушел где-то не туда и кирпич повиснул в воздухе . Обычно на стену 250 мм закладывать нужно 350 чтоб точно не иметь проблем . А я, вообще, сторонник монолитной плиты. Даже под гаражом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 4 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2009 А я, вообще, сторонник монолитной плиты. Даже под гаражом. у нас грунты наверное разные у меня внизу скала , а над скалой глина . Лучше придумать сложно . А вот под киевом грунты - это проблема , в днепре тоже есть такие места где УГВ высокие , там за пару десятилетий на ленточных фундаментах дома плавно погружаются под землю. Фундамент должен быть адекватен ситуации по грунтам . Строишься на склоне - лучше плита , строишься на проблемных грунтах - лучше плита . Лучше спать спокойно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2009 у нас грунты наверное разные у меня внизу скала , а над скалой глина . Лучше придумать сложно . А вот под киевом грунты - это проблема , в днепре тоже есть такие места где УГВ высокие , там за пару десятилетий на ленточных фундаментах дома плавно погружаются под землю. Фундамент должен быть адекватен ситуации по грунтам . Строишься на склоне - лучше плита , строишься на проблемных грунтах - лучше плита . Лучше спать спокойно . У меня "куренёвские склоны" - суглинок. Если не намокает - держит отлично. Главное - поверхностный водоотвод. Когда делал реконструкцию дома - грунт под деревянными полами высох за 50 лет - железобетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 4 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2009 БРЕД . К пенопласта 0,04 , К пустотелого кирпича 0,4 , К сплошного кирпича = 0,6 , иными словами 50 мм пенопласта заменяет 50 * 0,4/0,04 = 500 мм пустотелого кирпича 50 * 0,6/0,04 = 750 мм сплошного кирпича ваша цифра 1570 может быть правдой при 100 мм пенопласта и сплошном кирпиче . При 100 мм пенопласта утепление удовлетворяет нормам . Вы небось еще и домов настроили утепленных 50 мм рассказывая несумитницы .... Да Вы правы это ошибка не сайте, пересчитав получилась такая цифра как у вас Хотя 750мм+250мм тоже нормально . Утеплял 30мм (стена 510мм) по проекту (разрабатывал институт). По роквулу есть инфо не знаю как разместить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
773 Опубліковано: 4 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2009 У разных производителей разные инфо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз