Подключение электрич. варочной поверхности

POLAA

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте!

Я уже довольно долго не "мутил воду" в этом разделе.)))

Но таки нужна "помощь зала".)))

 

Нужно подключить электрическую варочную поверхность ТЕКА ТВR 620.

 

Я провел в кухню, для подключения электрической варочной поверхности, и электрической духовки, кабель 5х4 мм2.

В ГЩ этот кабель подключен к 3-х фазному АВ 20А.

Хотелось бы задействовать все 3 фазы.

 

Но.

Духовка явно однофазная, поскольку имеет кабель с 3 жилами.

 

А вот с варочной поверхностью есть вопрос.

 

Прилагаю фото кабеля.

Кабель имеет 5 жил.

Земля сама собой.

А вот фаза состоит из 2-х жил, соединенных между собой.

И "нуль" тоже состоит из двух жил, соединенных между собой.

 

Вопрос в том, можно ли эту варочную поверхность подключить на 2 фазы, разъединив соединенные между собой 2 фазных жилы?

 

В инструкции в варочной поверхности нарисовано однофазное подключение.

 

Я звонил в офис официального импортера, и представительства ТЕКА.

Они тоже утверждают, что нужно подключать на одну фазу.

 

Звонил также в сервис-центр ТЕКА, и получил тот же ответ.

 

Не пойму, они перестраховываются, или действительно нельзя подключить эту варочную поверхность на 2 фазы?

 

Иначе зачем кабель имеет 5 жил, из которых 2 фазные?

Могли бы соединить внутри, и сделать кабель 3-х жильным?

 

И еще вопрос, в какую клеммную коробочку все это дело подключить?

Эта коробочка будет находиться за кухонной стенкой, вернее внизу, под ней.

 

Заранее спасибо за ответы.

P4250006.thumb.JPG.a3856ca66d10b1c620b0485d37cd9a7c.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а фото другой стороны кабеля можна?

Вы имеете в виду коробочку подключения на самой поверхности?

Я уже сам понял, что нужно было сфотографировать, как в ней подключены провода.

На днях буду в доме, и сфотаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня, к примеру поверхность БЕКО, там кабель был однофазный, на в самой поверхности клемник для подключения 3 фаз, просто 3 клемы перемычками седеннены. но я закладывал 3*6, посему всё подключено на одну фазу. У меня нет проблем с ограничением тока.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

или такую, если схема позволяет на две фазы:

Клеммная колодка АсКо TB4504 45А

(ссылка на изображение устарела)

 

дешево и сердито.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

или такую, если схема позволяет на две фазы:

Клеммная колодка АсКо TB4504 45А

(ссылка на изображение устарела)

 

дешево и сердито.

Спасибо за совет.

Но здесь болтовые соединения, а постоянно лазить за кухонную стенку их подтягивать - очень хлопотно.

 

Я тут наткнулся на аналогичное обсуждение по соединению проводников, при подключении духовок и варочных поверхностей.

Сам же там и участвовал 2 года назад, да подзабыл.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88476&page=3

 

Таки попробую применить ВАГО, видимо 222 серии, если она допускает введение в нее проводов сечением 4 мм2.

 

У меня нужно соединить такие провода:

1. Медная моножила сечением 4 мм2

2. Медный многожильный провод тоже сечением около 4 мм2 от духовки (только вчера купил, оценил только на взгляд при проверке комплектности).

3. Медный многожильный провод сечением меньше 4 мм2 от варочной поверхности (видимо 2,5 мм2).

 

Вот для этого соединения и нужно подобрать лучшую серию клеммника ВАГО, или аналогичного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

раз в году можна и вынуть духовку, пауков поганять, пыль повытирать, контакты по протягивать, тем более что в плите они точно на клемнике с болтиками.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

раз в году можна и вынуть духовку, пауков поганять, пыль повытирать, контакты по протягивать, тем более что в плите они точно на клемнике с болтиками.

Человек думае что ваго надежнее болтовых клем. Сам себе хохяин.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот с варочной поверхностью есть вопрос.

Кабель имеет 5 жил.

Земля сама собой.

А вот фаза состоит из 2-х жил, соединенных между собой.

И "нуль" тоже состоит из двух жил, соединенных между собой.

 

Иначе зачем кабель имеет 5 жил, из которых 2 фазные?

Могли бы соединить внутри, и сделать кабель 3-х жильным?

Пять жил в кабеле для варочной поверхности - это обычная комплектация....

Производитель, как правило, делает реверанс в сторону потребителя и на "всяк случай" (слабая сеть, тонкие кабелюки и т.д.) предусматривает несколько вариантов подключения с помощью перемычек в клеммной коробке на тыльной стороне варочной поверхности.

Если таковая колодка имеется на купленной "варилке", то можете поменять положение перемычек и подключить три или две фазы, ничего сложного, да и перекоса не будет...

Но следует помнить одно - ежели будете возвращать или ремонтировать, то необходимо восстановить статус-кво.

 

Ваго используйте смело, никаких противопоказаний не вижу.

 

Добавлено через 3 минуты

Человек думае что ваго надежнее болтовых клем...

Мил человек, Вы уж запоминайте "ху из ху" на форуме... :)

 

Этот человек не думает и не гадает, он предпочитает ЗНАТЬ, если конечно понятно о чём это я... :Yahoo!:

 

К примеру он знает что такое "сезонная обтяжка" и нафига нужен "подпружиненный зажим"

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сфотографировал распределительную коробочку варочной поверхности.

Рядом на фото конец кабеля для подключения.

Моих знаний не хватает, чтобы сделать выводы.

Вижу только, что коричневый, как и положено, подписан "L" (фаза).

Голубой "N" - рабочий "нуль"

Желто-зеленый - земля.

 

По коммутации на конце ясно, что черный объединен с коричневым (фаза), а серый - с голубым (рабочий нуль).

 

Но вот как их в таком случае подключать к моему 5-жильному 3-х фазному кабелю?

Ну, "землю" понятно - к "земле".

Голубой (рабочий нуль) тоже ясно - к голубому.

Коричневый (фазу) - к одному из фазных (условно №1).

А вот куда подсоединять черный и серый провода?

 

Бытовая, не профессиональная, логика подсказывает, что черный можно подключить к другой фазе (условно №2)?

А серый - к парочке голубых?

 

Или как правильно?

 

ЗЫ

Напомню, что сюда же будет подключаться 1-фазная духовка.

Как я понимаю, земля - к земле, рабочий нуль - к рабочему нулю, а фазу - к третьему фазному проводу (условно №3)?

 

Правильно я понимаю, что все "рабочие нули", и от варочной поверхности, и от духовки, будут соединены одним клеммником?

И все "земли" аналогично будут соединены одним клеммником?

 

Растолкуйте, пожалуйста, в доступной форме.)))

P5020001.thumb.JPG.e8871929e7e9a774495f621f791e9c0d.JPG

P5020002.thumb.JPG.658c2661d1ead7fc14937958e96f7888.JPG

P5020004.thumb.JPG.4d35e755b17a050458a86445b2b6136f.JPG

P5020005.thumb.JPG.9039ed09d052452ba26b9bb9763b6dd8.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, на счет ВАГО 222 серии.

Я вчера временно подключил варочную поверхность, чтобы можно было приготовить поесть.

С подключением "земли" проблем не возникло.

Жила "земли" моего кабеля 5х4 мм2 свободно вошла, и закрепилась в 222 ВАГО. И одиночная, многопроволочная, обжатая на конце, жила "земля" кабели варочной поверхности, тоже вошла, и закрепилась.

 

А вот с остальными возникла проблема.

Сдвоенные обжатые концы "рабочего нуля", и "фазы", не захотели лезть в ВАГО 222 серии.

Пришлось временно воспользоваться старыми винтовыми клеммниками.

 

Можно объединенные коричневый и черный провода (фазу), разъединить, и обжать по-новому, чтобы они по одиночке влезли в ВАГО 222 серии?

 

То же с "рабочим нулем?

 

Или есть аналогичные клеммники для большего сечения?

 

 

Вот посмотрел клеммники 773 серии

wago.net.ua/products/bclem/4405/4425.html

Там вроде декларируется до 6 мм2.

773-173

Клеммы для распределительных коробок серии 773 на 3 проводника сечением 2,5 -6 мм2 прозрачные без пасты

 

Поперечное сечение:

...

2,5 - 6 мм2 - одножильные

Такие могут подойти для обжатых многопроволочных проводников?

Обжатые многопроволочные приравниваются к одножильным, или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно подключить мою варочную поверхность на 2 фазы, или нельзя?
Подключайте согласно схемы указанной в паспорте.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

судя по клемнику и отсутствию наклеек с разными вариантами, у вас сугубо однофазная плита. с вашим 5 жильным кабелем можна поступить так же как и производители плиты. запаралелить два проводника.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

судя по клемнику и отсутствию наклеек с разными вариантами, у вас сугубо однофазная плита. с вашим 5 жильным кабелем можна поступить так же как и производители плиты. запаралелить два проводника.

Я совсем не понял по поводу проводников.

У меня подводящий кабель 5-жильный, подключенный на 3-х фазный автомат. То есть, подвод 3-х фазный.

Что и с чем конкретно Вы предложили запараллелить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключайте согласно схемы указанной в паспорте.

В паспорте, и на плите, нет никакой схемы подключения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В паспорте, и на плите, нет никакой схемы подключения.

Рискую ошибиться, но судя по фотке, кабель 5 жил, подключение питания по 3-х фазной схеме - самое оно...

Черный, серый, коричневый - однозначно "фазные" цвета, синий и желто-зелёный N и РЕ соответственно...

Видимых коммутационных перемычек нет, так что всё ж таки - 5 жил кабеля...

 

Если Вы с тестером дружите, то просто "прозвоните" выводы кабеля, по результатам и примете решение.

А то, что нет схемы подключения в документах - обычная "замануха" продавца, ну должен же он как-то загрузить работой сервисменов...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В инструкции в варочной поверхности нарисовано однофазное подключение.

 

У себя я подключал варочную поверхность Ariston. По памяти модель не помню. Давно это было. Так вот - в инструкции тоже было указано только однофазное подключение, но на самой плите была схема клемной коробки. В соответствии с этой схемой плиту удалось подключить на три фазы.

 

Попробуйте стандартную схему для трехфазного подключения:

Клема 1 - фаза А

Клема 2 - фаза В

Клема 3 - фаза С

Клемы 4 и 5 соеденить перемычкой - N

Клема 6 - Ground

 

А вот вариант для двухфазного подключения:

Клема 1 и 2 соеденить перемычкой - фаза А

Клема 3 - фаза В

Клемы 4 и 5 соеденить перемычкой - N

Клема 6 - Ground

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рискую ошибиться, но судя по фотке, кабель 5 жил, подключение питания по 3-х фазной схеме - самое оно...

Черный, серый, коричневый - однозначно "фазные" цвета, синий и желто-зелёный N и РЕ соответственно...

Видимых коммутационных перемычек нет, так что всё ж таки - 5 жил кабеля...

 

Если Вы с тестером дружите, то просто "прозвоните" выводы кабеля, по результатам и примете решение.

А то, что нет схемы подключения в документах - обычная "замануха" продавца, ну должен же он как-то загрузить работой сервисменов...

Нет, тестер мне не поможет - в электротехнике полный нуль.)))

Поэтому я и не в состоянии понять, логично ли сейчас объединены жилы кабеля варочной поверхности.

Я не понимаю принципов 3-х фазной работы устройств.

Поэтому и спрашиваю, консультируюсь.

На логику полагаться не хочу.)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У себя я подключал варочную поверхность Ariston. По памяти модель не помню. Давно это было. Так вот - в инструкции тоже было указано только однофазное подключение, но на самой плите была схема клемной коробки. В соответствии с этой схемой плиту удалось подключить на три фазы.

 

Попробуйте стандартную схему для трехфазного подключения:

Клема 1 - фаза А

Клема 2 - фаза В

Клема 3 - фаза С

Клемы 4 и 5 соеденить перемычкой - N

Клема 6 - Ground

 

А вот вариант для двухфазного подключения:

Клема 1 и 2 соеденить перемычкой - фаза А

Клема 3 - фаза В

Клемы 4 и 5 соеденить перемычкой - N

Клема 6 - Ground

Пробовать "на удачу" опасно.

Я не понимаю последствий такого подключения.

Не знаю принципов работы как варочных поверхностей, так и прочих электрических устройств.

 

Думал, что по коробочке, или кабелю, специалисты смогут сделать однозначный вывод, можно ли подключать эту поверхность на 2, или 3 фазы.

 

Но, видимо, в данном случае не все так однозначно.

Нужно тестировать, разбираться, а я на это не способен.

 

В паспорте, и на крышке варочной поверхности, фигурирует только напряжение 230В.

 

Мне нужен точный ответ, от знающих или общие принципы, или об этой конкретной модели.

Экспериментировать я не способен - знаний нет.)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, тестер мне не поможет - в электротехнике полный нуль.)))

Поэтому я и не в состоянии понять, логично ли сейчас объединены жилы кабеля варочной поверхности.

Я не понимаю принципов 3-х фазной работы устройств.

Поэтому и спрашиваю, консультируюсь.

На логику полагаться не хочу.)))

 

Да нет у Вас ничего "трехфазного" в плите!

Всё гораздо проще:

(смотрите на клеммную колодку) и подключаете:

Коричневый - 1 фаза

Черный - 2 фаза

Серый - 3 фаза

Синий (голубой) - N (нейтраль, ноль)

Желто-зелёный - РЕ

 

Получаем равномерное распределение нагрузки по 3-м фазам, а каждая конфорочка получает свои вожделенные 220В....

 

Какие проблемы-то?

Я ж сразу предупредил, что производитель далеко не дурак и дает возможность не грузить все конфорочки на одну фазу.

Работайте по принципу:

"делай правильно, потому как неправильно получиться само-собой.." ;)

 

Подключайте и ничего не бойтесь, потому как то, что для Вас большая проблема, для других может быть просто будни и подобные задачки мои коллеги даже и за задачки-то не считают... так, "проходной момент"...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да нет у Вас ничего "трехфазного" в плите!

Всё гораздо проще:

(смотрите на клеммную колодку) и подключаете:

Коричневый - 1 фаза

Черный - 2 фаза

Серый - 3 фаза

Синий (голубой) - N (нейтраль, ноль)

Желто-зелёный - РЕ

 

Получаем равномерное распределение нагрузки по 3-м фазам, а каждая конфорочка получает свои вожделенные 220В....

 

Какие проблемы-то?

Я ж сразу предупредил, что производитель далеко не дурак и дает возможность не грузить все конфорочки на одну фазу.

Работайте по принципу:

"делай правильно, потому как неправильно получиться само-собой.." ;)

 

Подключайте и ничего не бойтесь, потому как то, что для Вас большая проблема, для других может быть просто будни и подобные задачки мои коллеги даже и за задачки-то не считают... так, "проходной момент"...

Хорошо, на днях , при следующей поездке, подключу описанным Вами способом, и отпишусь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Серый - 3 фаза

Синий (голубой) - N (нейтраль, ноль)

почему тогда в коце кабеля серый и синий обжаты разом? и почему 3 контакт не подключён? Не пытайте сутьбу, подключайте на 1 фазу 220 вольт, либо меняйте плиту на 3 фазную, у последней возле клемника наклейка с разными вариантами.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...