Терморегуляция водяного теплого пола

Toleg

Рекомендовані повідомлення

Теперь поднялся вопрос по выбору оборудования для терморегуляции. В наличии: коллектор Luxor на три петли с расходомерами. Хочу поставить вот такие сервопривода на обратку каждой петли

 

Сервопривод для коллектора теплого водяного пола ( 24В, 220В)

 

Как к ним правильно подобрать термостаты с датчиком пола? Я так понимаю, что еще понадобится коммутационная коробка.

 

Буду очень признателен за ответы.

 

Напишу не як сантехнік, а як користувач 120м2 ТП протягом 3-х зим.

Сервоприводи на контури ТП річ зайва. Достатньо регулювання температури подачі на ТП (термоголовка, або трьохходовий клапан), і регуляції (придавлювання) протоку по окремих контурах. Цим легко доб"єтесь різниці температур в 1-2 градуси. Якщо треба більшу різницю в температурі - порахувати тепловтрати і намотати ТП з різним (порахованим!) кроком.

Сам планував ставити сервоприводи, практика показала, що це просто зайві гроші. ІМХО.

Звісно, кашу маслом не зіпсуєш.