VIESSMANN Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Если какие то нормы где написано максимальная высота установки промышленного светильника с люминисцентными лампами. ЛПП2х58 IP65 например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Если какие то нормы где написано максимальная высота установки промышленного светильника с люминисцентными лампами. ЛПП2х58 IP65 например. Есть нормы на уровень освещенности: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=raUaVIbpBtHFYK6ygbAL#q=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&tbs=ctr:countryUA&cr=countryUA И еть нормы по охране труда, раздел работа на высоте (обслуживать их в любом случае придется) А так хоть на небо при обеспечении должного уровня освещенности на освещаемой поверхности, не на небо не пойдет лампы рвонут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 Правила улаштування електроустановок ... Розділ 6 Електричне освітлення ...Глава 6.1 Загальна частина ... Загальні вимоги ... 6.1.14. у приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних при висоті встановлення світильників зaгальноrо освітлення над підлогою або площадкою обслyговування менше ніж 2,5 м застосування світильників класу захисту 0 забороняється, необхідно застосовувати світильники класу захисту 2 або 3. Допускається використовувати світильники класу захисту 1, у цьому разі коло обладнують пристроєм захисноrо вимикання (ПЗВ) зі струмом спрацьовування до 30 мА. Вищезазначені вимоги не поширюються на світильники, які обслуговують з кранів. У цьому разі відстань від світильника до настилу моста крану повинна бути не менше ніж 1.8 м або світильники потрібно підвішувати не нижче нижнього пояса ферм перекриття, а обслyговувати їх з кранів належить з дотриманням вимог техніки безпеки. ... Глава 6.6 Освітлювальні прилади та електроустановлювальне обладнання Освітлювальні прилади 6.6.2. Світильники, які обслyговуються зі стаціонарних драбин або з приставних драбин, слід установлювати на висоті не більше ніж 5 м (до низу світильника) над рівнем підлоги. у цьому разі розташовувати світильники над великим обладнанням, приямками і в інших місцях, де неможливо встановити драбину, не допускається. ... 6.6.4. Для підвісних світильників загального освітлення рекомендується мати звиси довжиною не більше ніж 1,5 м. При більшій довжині звису слід вживати заходи для обмеження розгойдування світильників під дією потоків повітря. ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз