Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вопрос, критичны ли трещины

goldensochi

Рекомендовані повідомлення

Дому 1 год. Построен домик 7х7 из ГБ. Фундамент; ленточный 60 см ширина и 50 см высота. На нем монолитная стена по центру и по периметру шириной 0.25м высотой 1.4 м бетон м300. Армирован каркасами с шагом хомутов 20см. из проволоки м6. 6 прутов арматура 14мм. Сверху стены перекрытие 14 мм арматура с шагом 15см. толщина 18 см.

Далее стены. ГБ 20см ширина D600 B3.5,по углам и в центре здания монолитные колонны 20х20 армированны каркасом 14мм арматурой. обвязка сесьмопоясом по всем внутренним и наружным стенам 20ш х30в Жб перекрытие аналогичное перекрытию цокольного этажа. Далее второй этаж тот же ГБ и сесьмопояс 20ш х 30в. Перекрытие чердачное OSB по деревянным лагам 100 х 50 + 15 см мин ваты. Кровля мягкая. Грунт под фундаметом глина, заглубление на фото... и схема трещин, но трещины только на втором этаже. Вопрос критичны ли трещины, от чего они идут...

1.jpg.2626e4dda6ac4bc4acf8a1b4cd967f31.jpg

2.jpg.48c4adefbb278e459e0b5ea38e7c6bd1.jpg

3.thumb.jpg.45a5adde939de61d2e0deef58152fc54.jpg

4.thumb.JPG.9661f7471c803885b25ac0005850b340.JPG

5.jpg.3b74e22c0a767830d487b253c5b743d1.jpg

6.thumb.jpg.f92c33a4cdf779e22bbfeb6191e91656.jpg

8.jpg.cf80f3edf77be590a4cca435335ae84e.jpg

11.thumb.jpg.e9e06e003b8d8cd69d826a2f9da11da3.jpg

22.thumb.jpg.bde2904077a12cc8b5d64d040b77dff2.jpg

33.thumb.jpg.20635a614b2d7ae723cb89a97697c37b.jpg

44.thumb.jpg.8d53da91a57a0b37d873ed653b037e75.jpg

55.thumb.jpg.3d32494b1c9c4411f7adf6b9ca20d414.jpg

66.thumb.jpg.e42cb65d9df9a34fbb9e39bf8252d4e7.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дому 1 год. Построен домик 7х7 из ГБ. Фундамент; ленточный 60 см ширина и 50 см высота. На нем монолитная стена по центру и по периметру шириной 0.25м высотой 1.4 м бетон м300. Армирован каркасами с шагом хомутов 20см. из проволоки м6. 6 прутов арматура 14мм. Сверху стены перекрытие 14 мм арматура с шагом 15см. толщина 18 см.

Далее стены. ГБ 20см ширина D600 B3.5,по углам и в центре здания монолитные колонны 20х20 армированны каркасом 14мм арматурой. обвязка сесьмопоясом по всем внутренним и наружным стенам 20ш х30в Жб перекрытие аналогичное перекрытию цокольного этажа. Далее второй этаж тот же ГБ и сесьмопояс 20ш х 30в. Перекрытие чердачное OSB по деревянным лагам 100 х 50 + 15 см мин ваты. Кровля мягкая. Грунт под фундаметом глина, заглубление на фото... и схема трещин, но трещины только на втором этаже. Вопрос критичны ли трещины, от чего они идут...

Миниатюры

 

опишіть ще етап штукатурних робіт - коли штукатурили, яка штукатурка грунтовка-сітка...чим більше інфи тим більша імовірність що вам дадуть толкову пораду

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так честно говоря мне кажется это не штукатурка... Штукатурка ротбанд и грунт ротбанд... год назад штукатурил,а вот трещины только месяц как начали появляться.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне сдаётся неправильно просчитан фундамент, перекрытия + сложный рельеф + непростой грунт.

Мало информации но судя по всему каркас дома начало скручивать от нестабильной основы фундамента, обычно проявляется на нижних этажах.

Для чего Вам такой сейсмопояс при таком армировании в один ряд, да ещё судя по фото по центру плиты перекрытия? Блоки в некоторых, коротких углах положены с малым перекрытием друг друга, это ослабляет общую жесткость стены. Возможно некоторые трещины от этого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сесьмо пояса обязательны в нашем горном регионе делаются по всем стенам,минимальный пояс 200х200 у нас сесьмоопасная зона. Вы считаете не достаточно фундамента под общий вес дома 126 тонн? В моем случае по моему блок стен как заполнитель...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сесьмо пояса обязательны в нашем горном регионе делаются по всем стенам,минимальный пояс 200х200 у нас сесьмоопасная зона. Вы считаете не достаточно фундамента под общий вес дома 126 тонн? В моем случае по моему блок стен как заполнитель...

 

Какой регион, если не секрет!?

 

А по теме: не архитектор, но пока не вижу ничего страшного, понаблюдайте пока.

 

Так честно говоря мне кажется это не штукатурка... Штукатурка ротбанд и грунт ротбанд... год назад штукатурил,а вот трещины только месяц как начали появляться.

 

Сетку подкладывали, или просто по стенам штукатурили!?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сесьмо пояса обязательны в нашем горном регионе делаются по всем стенам,минимальный пояс 200х200 у нас сесьмоопасная зона. Вы считаете не достаточно фундамента под общий вес дома 126 тонн? В моем случае по моему блок стен как заполнитель...

Всё должно решаться в комплексе. Один только сейсмопояс не решит проблему без правильно рассчитанного фундамента и перекрытий. Ему же в свою очередь надо на чем то опираться. В Вашем случае блок стен работает далеко не как заполнитель...

 

Вам видимо расчет делали сами строители по месту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расчет был не по месту... правда по один этаж. Тот же архитектор сказал что второй без перекрытия ничего не изменит,прочности хватает. И сейчас говорит переживать не о чем дому год усадка просто неизбежна. А вот я что то переживаю,дом был построен как дача а сейчас хочу использовать для ПМЖ кстати регион краснодарский край город сочи.

 

Добавлено через 1 минуту

Просто по стенам штукатурил...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто по стенам штукатурил...

 

Может банально штукатурка потрескалась.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Через каждые три ряда арматурой 10мм

 

Добавлено через 2 минуты

Может банально штукатурка потрескалась.

 

Врятли... не характерны для штукатурки трещины...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трещины пошли по местам максимальных напряжений и слабых мест в перевязке блоков. На одном фото видны ошибки в кладке каменщика.

Штукатурка здесь не при делах. Присмотритесь повнимательней к цокольной части дома на наличие трещин и повреждений. Поставьте на трещинах маяки.

Конструктор Вам в помощь, архитектора в топку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трещины пошли по местам максимальных напряжений и слабых мест в перевязке блоков. На одном фото видны ошибки в кладке каменщика.

Штукатурка здесь не при делах. Присмотритесь повнимательней к цокольной части дома на наличие трещин и повреждений. Поставьте на трещинах маяки.

Конструктор Вам в помощь, архитектора в топку.

Цоколь как и перекрытие подвала так же и лента несущая даже без микро трещин... все в норме кроме 1/3 по высоте на втором этаже... похоже на усадку ГБ то есть он остыл после лета... все пояса целые я всю крышу излазил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На мою думку все логічно, новозбудований будинок з ГБ має високу вологість самого ГБ, Ви його одразу поштукатурили, ще більше зволожили блок, зробили фасад, чим затруднили вихід вологи, поставили вікна, з часом волога все-таки почала випаровуватись і ГБ почав процесс НОРМАЛЬНОЇ осадки, це яскраво видно на фото 9, де вертикальна колонна стоїть без змін, а ГБ пішов вниз. Саме тому виробники ГБ РЕКОМЕНДУЮТЬ новозбудований будинок залишити як мінімум на зиму без оздоблення, щоб ГБ дав природню осадку і набрав нормальну вологість.

Отже замажте тріщини і не хвилюйтесь, адже фундамент і армопояса без змін.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×