Верный Опубліковано: 28 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2015 Здравствуйте! Такая ситуация. В насосной станции заменил гидроаккумулятор. Отработал он год и я обнаружил что во фланце гидроаккумулятора на резьбе проявились отверсия и появилась утечка воды. Причиной этого явления может быть тонкий металл на резьбе фланца, состав закачиваемой воды или же как мне подсказали-электрокоррозия. Кто нибудь сталкивался с электрокоррозией насосных станций и как от нее защититься в данной ситуации? Предлагают сделать защитное заземление ввиде контура. Не проблема-сделаем. Но насколько я знаю защитное заземление защищает человека от поражения электрическим током, а для защиты от электрокоррозии применяются другие методы защиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bastion777 Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Здравствуйте! Такая ситуация. В насосной станции заменил гидроаккумулятор. Отработал он год и я обнаружил что во фланце гидроаккумулятора на резьбе проявились отверсия и появилась утечка воды. Причиной этого явления может быть тонкий металл на резьбе фланца, состав закачиваемой воды или же как мне подсказали-электрокоррозия. Кто нибудь сталкивался с электрокоррозией насосных станций и как от нее защититься в данной ситуации? Предлагают сделать защитное заземление ввиде контура. Не проблема-сделаем. Но насколько я знаю защитное заземление защищает человека от поражения электрическим током, а для защиты от электрокоррозии применяются другие методы защиты. Все зависит от того, из какого металла сделан фланец ГА и какой металл у ответной части. У разных металлов - разный электрохимический потенциал. Его разница вызывает электрохимическую коррозию, чем она (разница) больше - тем процесс коррозии более агресивен. Весь вопрос заключается в величине разницы. Проверьте однородность материалов. Заземление не поможет, хотя станция и так по нормам безопасности должна быть заземлена (как минимум от кабеля ввода). Еще попробуйте приклепать СТАЛЬНЫМИ заклепками магниевую пластину к ногам ГА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Верный Опубліковано: 2 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 мне один электрик подсказал что защитное заземление не спасает насосную станцию от электрокоррозии. В данной ситуации лучше всего изолировать насосную станцию диэлектрическими подкладками под гидроаккумулятор. Тоесть установить станцию так чтобы и жестко и изолировано от земли, чтобы "блуждающие" токи не попадали на корпус. Я с ним согласен, но хотелось бы услышать по этому случаю мнение других посетителей форума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 Здравствуйте! Такая ситуация. В насосной станции заменил гидроаккумулятор. Отработал он год и я обнаружил что во фланце гидроаккумулятора на резьбе проявились отверсия и появилась утечка воды. Я обошелся заменой фланца на нержавейку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Итальянские производители поступили еще проще - внутренняя часть фланца защищена пластиковой вставкой, которая исключает контакт воды с металлом фланца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...