Санузел аварийный (запасной) сливной трап

marimarus

Рекомендовані повідомлення

Приветствую,

 

Совмещенный санузел, 9 этаж, задачи трапа - слив воды в случае аварийной протечки (ванная, бойлер, стиралка и тд)

 

Трап Viega 583217 с "сухим затвором"

 

Пожалуйста, подскажите, какой минимальный уровень (высота) должны быть у трапа, чтобы обезопастить от выхода воды при временном сливе относительно большого кол-ва воды из унитаза и ванной (когда идет поднятие уровня воды в сливной канализац трубе) ?

 

Сильно поднимать нежелательно, чтобы потом не поднимать намного уровень пола

 

Сейчас вода стоит на уровне отмеченным красным,

проверка - слив из полностью открытого одного крана в дырку трапа поднимает уровень воды на максимум один сантиметр.

 

Так как будет вставляться еще часть с решеткой то запас планируется около 2-сантиметров относительно текущего уровня воды. Плюс в трапе есть сухой затвор - по идее он должен обезопасить от поднятия уровня при сливе из унитаза или ванной?

 

trap_02.jpg.c9db5aad4f6f72ab55c6c876f4ce8bd1.jpg

trap_01.jpg.5e083908995c7c85f4044bab44dd1431.jpg

583217_map.jpg.40603413da3b95de32e04958a99e6bea.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Боюсь ошибиться, но здесь скорее ответ не в уровне трапа, а в его пропускной способности. Трап этой модели пропускает 27 л/мин. Я бы исходил из этого.

 

P.S. Вроде бы у Вас трап сейчас установлен низковато (первое фото) - изгиб отвода к основному стояку чуть ли не выше самого трапа. Может стоит провернуть редукцию 110/50 фасониной (50-й) как можно ниже к полу?

Змінено користувачем Toleg
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В квартире установить правильно аварийный трап практически не реально.Разве что сильно поднимать уровень пола в санузле.На фото трап установлен в принципе неверно,с противоуклоном.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

P.S. Вроде бы у Вас трап сейчас установлен низковато (первое фото) - изгиб отвода к основному стояку чуть ли не выше самого трапа. Может стоит провернуть редукцию 110/50 фасониной (50-й) как можно ниже к полу?

 

Редукция специально поднята (из самого низкого уровня) для того, чтобы с стороны основного стока канализации "жидкость" уровнем в 1 см не затекала в 50 трубу слива

 

На фото трап установлен в принципе неверно,с противоуклоном.

 

Согласен уровень трапа не идеальный. Но поднятие выше сильно будет завышать уровень пола.

 

При текущем варианте - слив прямо в трап из шланга полностью открытого крана воды поднимает уровень воды на 1 см и перелива не происходит. По идее можно сказать, нагрузку в один кран трап выдерживает.

 

----

 

Слив из трапа в 110 колено специально сделан с небольшим противоуклоном в месте соединения с редукцией (50 дырка в 110 горизонтальном тройнике), для того чтобы по возможности отсечь затекание воды при основном сливе из ванной и умывальника и дополнительно из канализации.

 

Расчет на принцип сообщающихся сосудов, при поднятии уровня воды в трапе будет перелив через "горку соединения из 50 труб" с 110 трубой и уровень в трапе не будет подниматься выше если не будет превышения пропускной способности трапа.

 

Плюс надо учитывать, после установки вставки с затвором, будет запас еще около +2 см к текущему уровню воды в трапе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам, кстати, вот такая вещь не нужна к трапу ПРИЖИМНОЙ ФЛАНЕЦ? При усиленной гидроизоляции производитель рекомендует использовать с манжетой (может быть изготовлена из листа рубероида)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам, кстати, вот такая вещь не нужна к трапу ПРИЖИМНОЙ ФЛАНЕЦ?

 

Спасибо, я планирую использовать обмазочную гидроизоляцию и сразу поверх нее плитку ... Поэтому прижимать нечего, защищать место от нагрузки тоже не надо. А вобще вещь полезная