який показник R буде достатнім?

 

дослухавшись порад, я взяв мінвату. Виходить поелементно:

 

R= (r1\d1 + r2\d2 + r3\d3)

 

1 - газоблок д300, товщина 375 мм, r= 0,08

2 - мінвата, товщина 100 мм, r= 0,04

3 - лицювальна плитка, товщина 20 мм, r=0,8

 

Виходить:

 

R= (0,375\0,08 + 0,1\0,04 + 0,02\0,8 ) =

= 4,68+2,5+0,025 =

= 7,205

 

Про що це говорить?

Цього вдосталь?

 

Например выделенное:

я бы считал газик 0,1, а не 0,08. = 3,75. Есть понятие Эксплуатационная влажность, а не Нулевая. И ещё надо учитывать, что производитель на испытания отдаёт идеальные образцы.

Для нашей южной зоны считается достаточным Д400 - 375мм.

Но, всё равно, с запасом!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

і все ж таки, нехай спротив теплопередачі у мене достатній, але чому це виключає проблему насичення вологою товщі стіни?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

і все ж таки, нехай спротив теплопередачі у мене достатній, але чому це виключає проблему насичення вологою товщі стіни?

 

Уточните, какую влагу Вы имеете в виду?

Внешняя отделяется защитно-декоративным слоем.

Внутренняя, если у Вас не зимний сад в доме и хотя бы мало-мальское проветривание тоже не опасна.

Вы знаете сколько технологических операций между кирпичной кладкой и финишной отделкой? Восемь! Грунт-Старт Штукат-Грунт-Финишн Штукат-Грунт-Шпаклёвка-Грунт-Покраска/Обои.

Яке насычення?!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточните, какую влагу Вы имеете в виду?

Внешняя отделяется защитно-декоративным слоем.

Внутренняя, если у Вас не зимний сад в доме и хотя бы мало-мальское проветривание тоже не опасна.

Вы знаете сколько технологических операций между кирпичной кладкой и финишной отделкой? Восемь! Грунт-Старт Штукат-Грунт-Финишн Штукат-Грунт-Шпаклёвка-Грунт-Покраска/Обои.

Яке насычення?!

 

тим не менше, штукатурки і грунтовки мають вищий показник паропроникності, порівняно з каменем ззовні.

 

тому я побоююсь, що пара проникатиме в стіну, доходитиме до місця, де стіна матиме температуру нижче 0 і конденсуватиметься

 

хіба це виключено?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тим не менше, штукатурки і грунтовки мають вищий показник паропроникності, порівняно з каменем ззовні.

 

тому я побоююсь, що пара проникатиме в стіну, доходитиме до місця, де стіна матиме температуру нижче 0 і конденсуватиметься

 

хіба це виключено?

 

 

Оглянитесь вокруг. Например, проект "Чешки", ограждающая конструкция керамзитобетон где-то 30-ть см. И пара проникает, и стоят)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго Дня!

Також вирішую, як правильно підібрати конструкцію, тому потрібна Ваша допомога та поради.

На даному етапі реконструкції будинок 1 поверховий з запланованою мансардою.

 

1.Конструкція стіни першого поверху з середини на зовні:

-1. Штукарурка вапняна 2см

-2. Деревяні шпали 20см

-3. Повітряний простір 2-3см

-4. Цегляна стіна 12см (не штукатурена з зовні, шви не дуже добре заповнені розчином.)

Який матеріал вибрати для утеплення (планував ватою 10см)? Чи потрібно штукатурити стіну?

 

2. Стіна 2 поверху, Фронтони та по периметру - цегла 12см (не штукатурена, шви не дуже добре заповнені розчином)

Як в цьому випадку зробити правильну конструкцію стіни?

Планував з середини на зовні:

-1.Гіпсокартон водостійкий

-2.Паробарєр

-3.Вата 15-20см

-4.Гідробарєр (вітробарєр?)

-5.Повітряний простір 3см

-6.Цегляна стіна 12см

-7.Штукатурка вапняна 1-2см

-8.Вата 10см

-9.клей, короїд (чи що там використовують)

Прорахувати в програмі не можу, так як не вистачає пунктів для введення матеріалів.

Форумчани радять домурувати стіну з піноблоку 20см. Та її потрібно ставити на дерево.

1. Чи робити армопояс по дереву?

2.Як його правильно кріпити з цеглою?

3.Як мурувати в районах де стоять деревяні стовпці?

1332202892_.1.thumb.jpg.bf78a6b53f0e79c2a098c7a6c5940c74.jpg

418959782_.2.thumb.jpg.5068f6fd50fde1f33866586a6c81a5df.jpg

1731776966_.3.thumb.jpg.627ccc993d0c838187b8f279061b0452.jpg

20150819_190418.thumb.jpg.11ca0f75b3c89fa63f5fcce4a736aef1.jpg

20150731_124235.thumb.jpg.bc6ede6caf029fd7e950c77b07181686.jpg

20150801_144958.thumb.jpg.9ef68e31e0fe25ed7556e8cab3204ebe.jpg

20150803_192847.thumb.jpg.79b785c42894a8caa741b1b9a3f28d9a.jpg

20150819_184739.thumb.jpg.57d2fcb433f80e577a210dcaa4059daa.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оглянитесь вокруг. Например, проект "Чешки", ограждающая конструкция керамзитобетон где-то 30-ть см. И пара проникает, и стоят)))

 

тільки це мене і заспокоює:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коли утеплювали балкон теж довго рахувала цю точку роси, так і не змогла точно порахувати :) Скрізь писали різне В результаті утеплили як всі - тільки всередині (хоч для точки роси радили і зовні) - ніякого конденсату, все ОК. Автору - не заморочуйтесь з підрахунками, робіть як це поширено для Вашого типу будинку
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Форумчани радять домурувати стіну з піноблоку 20см. Та її потрібно ставити на дерево.

1. Чи робити армопояс по дереву?

2.Як його правильно кріпити з цеглою?

3.Як мурувати в районах де стоять деревяні стовпці?

1. навіщо вам армопояс? у вас газоблок не несучий буде.

2. на розчин чи клей для газоблоку

3. ізолюйте руберойдом. взагалі варто порахувати вагу, можливо каще робити сендвіч з вати, а з середини гіпсокартон

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот вам 100мм, и фабрика по производству конденсата

www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3750&le0=1&lt0=0&mm0=452&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592

А точка росы выходит в пенопласт при его толщине от 330мм

 

Если б стена была неячеистый бетон/кирпич/... (что-то холодное и паро-не-проницаемое), то 100мм прокатило, часто даже без точки росы в утеплителе.

 

Очень хороший калькулятор

 

А кто знает правильно ли он считает

 

Добавлено через 1 минуту

Термин "точка росы в стене" - существует только для ленивых, которые не хотят прочитать определение точки росы.

А при утеплении важно найти расположение вертикальной линии в стене, где будет нулевая температура (при заданной отрицательной наружной температуре) - и вторая задача утепления - чтобы эта линия была в утеплителе. А первая задача утепления - снизить теплопотери.

И почитайте Блази "Строительная физика" - и все станет ясно.

 

Не нулевая температура, а +7

 

При помощи чего можно узнать где она будет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

3. ізолюйте руберойдом. взагалі варто порахувати вагу, можливо каще робити сендвіч з вати, а з середини гіпсокартон

 

Так і планував. та кажуть, що внутрішні стіни повинні бути теплоакумулюючими.

Який правильний "пиріг" сендвічу в моєму варіанті?

Ще одим момент чому вибрав підмурівку, хитаються фронтони. Стіна з самого низу в пів цегли. Тому й вирішив за допомогою блоків усилити.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. ізолюйте руберойдом. взагалі варто порахувати вагу, можливо каще робити сендвіч з вати, а з середини гіпсокартон

 

Так і планував. та кажуть, що внутрішні стіни повинні бути теплоакумулюючими.

Який правильний "пиріг" сендвічу в моєму варіанті?

Ще одим момент чому вибрав підмурівку, хитаються фронтони. Стіна з самого низу в пів цегли. Тому й вирішив за допомогою блоків усилити.

============================================================================

У Вас применим термин "теплоИЗОЛЯЦИЯ".

Про "теплоАККУМУЛЯЦИЮ" можно говорить при стенах из кирпича в 1-1,5-2 кирпича.