Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

жидкость из септика перестала уходить

chaplin111

Рекомендовані повідомлення

во втором септике перестала уходить жидкость. когда вырыли, насыпали крупного щебня. проработало пол года и все. объемы большие-6 квартир
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно более детально конструкцию вашего септика под 6 квартир. Что имеете в виду "во втором септике перестала уходить вода"?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит некуда уходить. Все. Принимающий грунт напился( заилился).

 

6 квартир это человек 20? Это +-3- 4 м3 в сутки.

 

Сколько времени эксплуатации ? Бактерии применяете? Аэрируете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно более детально конструкцию вашего септика под 6 квартир. Что имеете в виду "во втором септике перестала уходить вода"?

 

классический двухуровневый септик, что еще сказать:)

 

Добавлено через 2 минуты

Значит некуда уходить. Все. Принимающий грунт напился( заилился).

 

6 квартир это человек 20? Это +-3- 4 м3 в сутки.

 

Сколько времени эксплуатации ? Бактерии применяете? Аэрируете?

септику год. первые пол года уходило без проблем. ничего не применяли и не применяем, сейчас - раз в неделю нужно 4 куба выкачивать с первой-извините дермовой ямы, в жидкостной сколько же, и кажис практ не уходит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На лицо не правильный дренаж . Малая емкость, не тот щебень, не правильно смонтирован. Рыть рядом еще один дренаж по технологии.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит некуда уходить. Все. Принимающий грунт напился( заилился).

 

6 квартир это человек 20? Это +-3- 4 м3 в сутки.

 

Сколько времени эксплуатации ? Бактерии применяете? Аэрируете?

А как септик надо аэрировать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На лицо не правильный дренаж . Малая емкость, .

 

Ну лицо тут как бы непричем. :D Другие места задействованы.

 

Добавлено через 3 минуты

А как септик надо аэрировать?

 

Для повышения степени очистки и ускорения в первую камеру применяют бактерии а во вторую дуют воздухом. Достаточно аквариумного компрессора.

 

Добавлено через 1 минуту

классический двухуровневый септик, что еще сказать:)[

 

Какой объем септика?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

классический двухуровневый септик, что еще сказать:)

 

Добавлено через 2 минуты

 

септику год. первые пол года уходило без проблем. ничего не применяли и не применяем, сейчас - раз в неделю нужно 4 куба выкачивать с первой-извините дермовой ямы, в жидкостной сколько же, и кажис практ не уходит

 

То есть просто две камеры, вторая без дна и все? А можете еще объемы камер написать (глубина, ширина, длинна, на какой отметке труба заходит в септик и т.п.)

Просто для Ваших 6 квартир (условно примем что в каждой живет 4 человека, а это 1 куб. в сутки с одной квартиры) объем септика должен быть минимум 15 м3. Он обязательно должен быть двухкамерным (а лучше трехкамерным) объемами 0,75 первая и 0,25 вторая и только после этого вода должна уходить в дренаж. То есть дренаж должен быть отдельным от септика, а не во второй камере.

Тип дренажа и пр. выбираете в зависимости от типа грунта который у Вас на участке.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть просто две камеры, вторая без дна и все? А можете еще объемы камер написать (глубина, ширина, длинна, на какой отметке труба заходит в септик и т.п.)

Просто для Ваших 6 квартир (условно примем что в каждой живет 4 человека, а это 1 куб. в сутки с одной квартиры) объем септика должен быть минимум 15 м3. Он обязательно должен быть двухкамерным (а лучше трехкамерным) объемами 0,75 первая и 0,25 вторая и только после этого вода должна уходить в дренаж. То есть дренаж должен быть отдельным от септика, а не во второй камере.

Тип дренажа и пр. выбираете в зависимости от типа грунта который у Вас на участке.

 

объем обоих 4,5 куба.труба точно не помню,где то 40 от верха.живет 12 человек. грунт пещаный.есть идея сделать со второй камеры трубу метров с 20-30 с отверстиями. третий септик негде ставить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Достаточно аквариумного компрессора.

Для океанского аквариума?:D Дорого, для бытового- вред и бред, не потянет и быстро сдохнет. Нужны специальные, длительной непрерывной работы, например такие csm_secoh_pumpgroup_840x580_9b043a6ff4.jpg.3c6961923904c42d5aff97beaff7f69a.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть идея

Идея состоит в том, что нужно это все усовершенствовать. Выкачиваете все машиной. Туалетом пользоваться только до заполнения первой камеры (за это время нужно успеть произвести работы). Раскапываете второй колодец по бокам на ширину (от стенок колодца) 50-60см до дна. Между стенками грунта и колодца стелите геотекстиль (на дно ни в коем случае) плотности 150-200 г/м. В получившуюся нишу засыпаете щебень фракции 5-20 (не больше) до входной трубы. Укутываете этот щебень торчащим геотекстилем. Засыпаете грунтом. С внутренней стороны колодца делаете перфорацию стенок (отверстия 16-20мм) по всему объему щебня. Дно колодца желательно тоже очистить и засыпать чистым щебнем той же фракции. Для подстраховки можно таким же способом уложить от колодца дренажные трубы или тоннели051c0eeddfc7c5236b0e00080101287a.jpg.b4e8f0114ac1158e4e99bf9971fa077f.jpg

 

drenage_truba_5.jpg.1b53205643618fc102a447cc34c8830a.jpg

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для океанского аквариума?:D Дорого, для бытового- вред и бред, не потянет и быстро сдохнет. Нужны специальные, длительной непрерывной работы, например такие [ATTACH]449022[/ATTACH]

 

 

Гляну на свой. Думал, что он аквариумный.:) 7 лет работает. Тьху три раза. Час работы - два отдых.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

объем обоих 4,5 куба.труба точно не помню,где то 40 от верха.живет 12 человек. грунт пещаный.есть идея сделать со второй камеры трубу метров с 20-30 с отверстиями. третий септик негде ставить

 

Правильно ли понял - суммарный объем 4.5 м3? Или каждая по 4.5 м3? Если суммарный то этого маловато. Минимальный объем септика для Ваших 12 проживающих должен быть 9 м3 (беру расход 250 л. на человека в сутки). Это очень важно решить, так как септик - это первичный отстойник и от того как вода в нем отстоится будет зависеть дальнейшая работа дренажа (плохо отстоянная вода = вынос взвешенных веществ и как следствие преждевременное заиление дренажа). То есть не решив проблему с объемом все Ваши усилия по дренажу будут напрасными.

Если нет места под увеличение септика, то может быть есть смысл посмотреть в сторону локальных очистных, которую можно было бы просто установить в вашу бетонную емкость?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно ли понял - суммарный объем 4.5 м3? Или каждая по 4.5 м3? Если суммарный то этого маловато. Минимальный объем септика для Ваших 12 проживающих должен быть 9 м3 (беру расход 250 л. на человека в сутки). Это очень важно решить, так как септик - это первичный отстойник и от того как вода в нем отстоится будет зависеть дальнейшая работа дренажа (плохо отстоянная вода = вынос взвешенных веществ и как следствие преждевременное заиление дренажа). То есть не решив проблему с объемом все Ваши усилия по дренажу будут напрасными.

Если нет места под увеличение септика, то может быть есть смысл посмотреть в сторону локальных очистных, которую можно было бы просто установить в вашу бетонную емкость?

 

два по 4,5

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Идея состоит в том, что нужно это все усовершенствовать. Выкачиваете все машиной. Туалетом пользоваться только до заполнения первой камеры (за это время нужно успеть произвести работы). Раскапываете второй колодец по бокам на ширину (от стенок колодца) 50-60см до дна. Между стенками грунта и колодца стелите геотекстиль (на дно ни в коем случае) плотности 150-200 г/м. В получившуюся нишу засыпаете щебень фракции 5-20 (не больше) до входной трубы. Укутываете этот щебень торчащим геотекстилем. Засыпаете грунтом. С внутренней стороны колодца делаете перфорацию стенок (отверстия 16-20мм) по всему объему щебня. Дно колодца желательно тоже очистить и засыпать чистым щебнем той же фракции. Для подстраховки можно таким же способом уложить от колодца дренажные трубы или тоннели[ATTACH]449023[/ATTACH]

 

[ATTACH]449024[/ATTACH]

 

:beer:спасибо)пока вроде вопросов нет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...