Булерьяны или...??? на 1700 м.кв. торговой площади.

inzer

Рекомендовані повідомлення

Всем привет.

Есть магазин площадью 1700 м.кв. с высотой потолков 4 метра. Неплохо утеплен. До недавнего времени отапливались газовыми руфтопами. Тарифы выросли, торговля упала, пришло время задуматься об экономии :)

Пока остановились на варианте установки 2-х самых мощных булерьяна. Но смущает момент сбора теплого воздуха под потолком. Подсказали установить мощные вентиляторы, которые с потолка будут толкать теплый воздух вниз, тем самым перемешивать его с холодным. Вариант, в принципе.

Но может кто-то еще, что толковое подскажет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На такой объем лучше печь, типа булерьяна, но с наддувом.

Типа такого :

www.macagrotech.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=86

 

Сам этим не торгую, у соседей на СТО стоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На такой объем лучше печь, типа булерьяна, но с наддувом.

Типа такого :

www.macagrotech.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=86

 

Сам этим не торгую, у соседей на СТО стоит.

А как вам вот такой вариант www.pechi.mk.ua/38-teplovaya-pushka-teplogenerator-tg-50.html#

Делают у нас в городе :) Цена 27 000 грн. с дымоходом. По характеристикам практически, как ТГУ 1200 за 45 000 грн :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

У Вас магазин 6800 куб метров. Если на вскидку необходимая тепловая мощность около 200 - 220 кВт. Один Буллерьян в экономичном режиме дает не больше 20 кВт. Это не выход.

Мы делаем такие печи, которые могут стоять за магазином и для передачи тепла используют вентиляторы.

Лучше их взять две. До + 5 градусов на улице работает одна, если температура ниже - начинает работать вторая.

Если у Вас магазин работал на газе, то Вы знаете расход газа за какой то период. По этому расходу можно определить необходимую тепловую мощность.

Для справки. наша печь на 200 кВт весит 1100 кг и в ней ничего лишнего нет. Это минимально возможное для такой мощности количество теплообменников. Вентилятор с такой печи снимает 6000 кубов воздуха нагретого до 100 - 120 градусов. Пишу для того, чтобы Вы понимали вопрос в выборе обогревателя, потому как встречал конструкции, которые весили 300 кг и вентилятор снимал 1200 кубов воздуха горячего, 100 градусов, и они утверждали, что мощность агрегата 200 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...