Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Проблема с Wiessman Vitopend 100 WH1B

Lyolik

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, пожалуйста, оптимальное решение возникшей проблемы/задачи.

 

Установлен котел Viessman Vitopend 100 WH1B... установлен уже около 6 лет. И до июля этого года все работало без проблем.

А сейчас начались танцы с ГВС.

 

Вначале он вошел в аварийный режим и отказался работать. Приехал мастер обнаружил заклинивший насос. Заодно сделали ТО с промывкой теплообменников. Все заработало.

 

Через неделю пропало ГВС снова, выдало ошибку 0 мигающий красный 1 раз в 10 сек. Приехал мастер сбросил ошибку, что-то почистил и все заработало. Мне было сказано, что котел перегревался, судя по всему проблема в насосе и его скорее всего надо менять поскольку на нем подгоревшая обмотка, но пока еще поработает.

 

Прошло 3 дня и снова ошибка - постоянно горящий красный индикатор. Интернет пишет, что скорее всего датчик протока не работает.

Скорее всего опять позову мастера и буду менять/чистить датчик. Кстати, стоит его чистить или сразу менять надо ведь удовольствие недешевое.

 

Танцы с бубном надоели.

 

У меня в гараже лежит еще один практически непользованый котел BUderus Logamax U122. Вот я и задумался: а может поменять этот Висман на него?

Специалисты, подскажите, пожалуйста, что лучше всего сделать? Стоит ли менять котел или это будет замена шила на мыло?

Стоит ли менять датчик протока или он элементарно чиститься и ломаться там нечему?

И вообще, как отличить хорошего мастера от не очень хорошего? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...