files Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Здравствуйте, форумчане электрики. Обновлял проводку в частном доме и вот, что получилось с вводным кабелем. Раньше старый вводной кабель проходил по чердаку. Новый вводной кабель сейчас было проблематично провести по чердаку и его провели через стену понизу (см. картинку). Но теперь меня терзают сомнения, а не нарушает ли это какие-либо электрические правила? И не будут ли меня в будущем терзать сотрудники электросетей? И вообще, можно было ли менять точку ввода в дом без согласования с электросетями Очень хочу узнать мнение профессионального электрика. Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Но теперь меня терзают сомнения, а не нарушает ли это какие-либо электрические правила? Предварительный ответ-ничего не нарушаете в вопросе подключения.Подключение же выполняется после счетчика, а это СЭС не интересует, главное чтобы пломбы целые были.Но без фоток подключения к счетчику со 100% уверенностью никто тут не скажет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
files Опубліковано: 26 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Пломбы счетчика не нарушались, изменения коснулись, только кабеля отходящего от счетчика. Меня смущает, что все иллюстрации к ПУЭ по вопросу высоты ввода выглядят примерно так: Не понятно, «не менее 2.75м» этот требование к точке ввода кабеля в дом или к точке закрепления провода, который идет от столба к дому? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 26 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2015 Не понятно, «не менее 2.75м» этот требование к точке ввода кабеля в дом или к точке закрепления провода, который идет от столба к дому? к точке закрепления провода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
files Опубліковано: 28 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Но как тогда интерпретировать вот этот пункт ПУЭ: 2.1.79. Уводи в будівлі рекомендовано виконувати крізь стіни в ізоляційних трубах так, щоб вода не могла накопичуватися в проході і проникати всередину будівлі. Відстань від проводів перед уводом і проводів вводу до поверхні землі має бути не меншою ніж 2,75 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Но как тогда интерпретировать вот этот пункт ПУЭ: 2.1.79. Уводи в будівлі рекомендовано виконувати крізь стіни в ізоляційних трубах так, щоб вода не могла накопичуватися в проході і проникати всередину будівлі. Відстань від проводів перед уводом і проводів вводу до поверхні землі має бути не меншою ніж 2,75 м. Не нужно брать отрывок пункта и его интерпретировать. 1.Описан общий случай,когда счетчик в доме. У вас же счетчик на улице и ввод к нему не изменился. 2.Все,что после пломбы на вашей совести и СЭС не касается. 3.В разделе "наружная проводка" идет речь о незащищенном изолированном проводе. У вас таким проводом соединены счетчик и щиток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 Эта высота, скорее всего, выбрана такой, чтобы до проводов не достали дети и другие люди, чтоб не зацепить чем то случайно. Эти пуэ писали еще когда к дому провода тянули оголенными на керамических изоляторах прибитых к стене. Если вы от счетчика опускаете провод вниз - нет проблем. Главное чтобы этот провод был защищен механически (спрятать хотя бы в пластиковую трубу) и изоляция была надежная. А рэсовцам провода после счетчика вообще пофигу - обычно про это пишут в договоре - граница ответсвенности - счетчик. Тоесть что Вы там натворили после счетчика их не касается, но ответсвенность уже лежит на Вас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 и СЭС не касается. СЭС - санэпидемстанция. Или имелось в виду другое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 28 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2015 СЭС - санэпидемстанция. Или имелось в виду другое? Т.е. РЭС :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз