Буду использовать в качестве опалубки щиты, собранные из доски 30-ки. Высота опалубки 1,2 метра, доска 30-ка будет прикреплена на вертикальные бруски сечением 40*100, 50*80.

На каком расстоянии крепить доску к вертикальным брускам, через которые потом пройдут стяжные шпильки? И при высоте 1,2 метра хватит ли по вертикали 2 ряда шпилек?

Или, лучше по вертикали сделать 3 ряда?

Не хотелось бы, чтобы опалубка разлезлась при заливке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По моему небольшму опыту - чем больше тем лучше. Высота 1.2м достаточно приличная. Не забудьте про большие шайбы под гайки. Заливайте не на всю высоту сразу, расчитайте так чтобы первый миксер залил все равномерно на высоту примерно 40см, второй чтобы приехал через 2 часа - за это время бетон не успеет схватиться (особенно при сегодняшней погоде), но зато он уже будет способен сам держать нагрузку следующего слоя (тоже лейте 40см) - тем самым нагрузка на опалубку будет намного меньше. После залитого второго слоя (общая высота 80см уже) так же через два часа заливайте оставшийся уровень, который Вы кстати сможете скорректировать по объему.

Из преимуществ послойной заливки, помимо того что нагрузка на опалубку уменьшается, еще та, что каждый слой вы успеете хорошо провибрировать даже лопатой и арматурой. К тому же после каждой заливки бетон уплотниться, и верхний слой у Вас получиться четко по уровню.

Уделите особое внимание нижней части опалубки - она испытывает максимальную нагрузку.

ПС. Я далеко не специалист в этом деле, заливал монолит всего два раза. Может более компетентные люди поправят меня...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

за это время бетон не успеет схватиться (особенно при сегодняшней погоде), но зато он уже будет способен сам держать нагрузку следующего слоя

это как? переведите.

 

Добавлено через 1 минуту

К тому же после каждой заливки бетон уплотниться, и верхний слой у Вас получиться четко по уровню.

а тут где взаимосвязь?

 

Добавлено через 1 минуту

Шпильки с гайками необязательно так часто, основную массу стяжек делайте из вязальной проволоки, так дешевле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

за это время бетон не успеет схватиться (особенно при сегодняшней погоде), но зато он уже будет способен сам держать нагрузку следующего слоя

это как? переведите.

За 2 часа в бетоне не успеют произойти хим процессы которые приведут к холодному шву между слоями, если долить бетон еще сверху - он надежно свяжется с нижним.

Вместе с тем за 2 часа бетон становится частично твердым, его уже трудно проткнуть арматурой\лопатой, хоть и возможно. У бетона появляется небольшая несущая способность. Поэтому если на него сверху дать нагрузку (новый слой бетона) - сила будет передаваться больше в низ, чем в бока - тем самым опалубка будет испытывать меньше нагрузки на "раздавливание изнутри" - меньше шансов что ее порвет.

 

 

К тому же после каждой заливки бетон уплотниться, и верхний слой у Вас получиться четко по уровню.

а тут где взаимосвязь?

 

Бетон во время заливки содежит в себе воздух и избыток воды, при заливке и вибрировании этот воздух должен выйти а вода сама уйдет. Во время этого процесса объем бетона уменьшается на объем вышедшей воды и воздуха, тем самым он уплотняется- при этом он фактически проседает в опалубке на 2-3 и может больше сантиметров. Чем больше залить одним махом тем сильнее он просядет. В итоге заливая одним махом по уровню, спустя пару часов можно увидеть что бетон просел на те пару см - ниже уровня. Заливая последний слой после того как вода и воздух уйдет с нижних слоев - проще обеспечить нужный уровень (просядет он допустим на 5 мм - не критично). Ну и кроме того, вибрирование послойное проще и качественнее обеспечить чем всего фундамента сразу.

 

Все вышеописанное - из моего маленького опыта и наблюдения. Ямогу быть не прав :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На каком расстоянии крепить доску к вертикальным брускам, через которые потом пройдут стяжные шпильки? И при высоте 1,2 метра хватит ли по вертикали 2 ряда шпилек?

Или, лучше по вертикали сделать 3 ряда?

Не хотелось бы, чтобы опалубка разлезлась при заливке.

 

Двух шпилек по высоте хватит... шаг брусов/шпилек сделайте 500-600мм. При бОльшем зазоре между шпильками бетон(при высоте 1,2м) по-распирает щиты. Шпильки вкручивайте на расстоянии 300мм и 800мм от земли вверх. По верху щиты раскрепите поперечными брусками/досками на саморезах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...