Стандартное подключение трансформатора?

Nick885

Рекомендовані повідомлення

Добрый день.

 

В районе 300 метров есть 10-ка и забитый трансформатор (мощности нет).

Так как трансформатора нет - мы подали заявление на подключение трансформатора к 10. Получилось какое-то стандартное подключение при котором мы оплачиваем и трансформатор и по 1800 за киловат + проект (по техусловиям, что были получены).

 

Какой-то полный бред.

 

Подскажите, если нет трансформатора, как лучше организовать подключение? Если группа из 5 человек готовых скинуться. Но не понятна сама процедура - нужно ли обязательно кооператив. Передавать ли на баланс трансформатор? Нигде нет нормальной последовательности действий если трансформатор отсуствует.

 

стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

 

Я же правильно понимаю, діючі мережі електропередавальної організації - это трансформатор?

 

Пожалуйста, проясните, ситуацию. Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В районе 300 метров есть 10-ка и забитый трансформатор (мощности нет).

.....

Подскажите, если нет трансформатора, как лучше организовать подключение?

Просто подать заявку на подключение по стандартной схеме. Если на существующем трансформаторе нет мощности - то Облэнерго ОБЯЗАНО за свой счет провести модернизацию существующего трансформатора - установить трансформатор бОльшей мощности. Если Облэнерго начнет отказываться - жаловаться в энергонадзор

www.ukrenergo.energy.gov.ua/pages/ua/targetsandresponsibilities12.aspx

и НКРЕКП.

www.nerc.gov.ua

 

Я же правильно понимаю, діючі мережі електропередавальної організації - это трансформатор?

Действующая сеть - это любой столб на балансе Облэнерго, на котором есть провода 220 или 380 вольт. Какое расстояние от этого столба до трансформатора - это проблема Облэнерго, а не Ваша. Ваша забота - чтобы от Вашего участка до этого существующего столба было расстояние не больше 300 метров и Ваш участок находился в пределах населенного пункта.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Огромное спасибо за ответ!

 

Еще раз по точке подключения: у нас есть официальный ответ от облэнерго, что это не их трансформатор, и ответ от сельсовета, что у них на балансе не стоит. Если от этого трансформатора идет линия 220В, то нам по сути пофиг, что трансформатор ничей? Припустим, что линия на балансе КОЭ. Подавать запрос на ближайшие линии КОЭ? Как правильно указать, точку присоединения?

 

Потому, что мы подавали запрос на ближайшую точку подключение - нам в первый раз указали трансформатор в центре села.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Огромное спасибо за ответ!

 

Еще раз по точке подключения: у нас есть официальный ответ от облэнерго, что это не их трансформатор, и ответ от сельсовета, что у них на балансе не стоит. Если от этого трансформатора идет линия 220В, то нам по сути пофиг, что трансформатор ничей? Припустим, что линия на балансе КОЭ. Подавать запрос на ближайшие линии КОЭ? Как правильно указать, точку присоединения?

 

Потому, что мы подавали запрос на ближайшую точку подключение - нам в первый раз указали трансформатор в центре села.

Если трансформатор частный подключение может стоит и миллион гривень, а киловат сто тысяч. Все законно. Они за свои деньги купили установили и подключили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому, что мы подавали запрос на ближайшую точку подключение - нам в первый раз указали трансформатор в центре села.

Скачайте с сайта Киевобленерго список трансформаторных подстанций, которые на их балансе, и самостоятельно найдите трансформаторную подстанцию, которая ближе всего к Вам. Номер подстанции обычно написан на самом трансформаторе - просто пройдитесь по соседним улицам и запишите номера подстанций, которые там установлены.

 

www.koe.vsei.ua/koe/documents/TP_K_Svyatoshin_01_08_2015.pdf

 

Если окажется, что от линий электропередач, которые обслуживает этот трансформатор, до Вас более 300 метров - то ОДИН из Вас должен оформить нестандартное подключение, а остальные, после того как подключат первого участника - оформят стандартное подключение по более дешевой цене.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть если есть линии, но нет трансформатора - такой вариант не подходит по стандартное подключение? Что вообще такое подключение к 10-ке? Почему это называется стандартное подключение, при том что надо купить и трансформатор и оплатить проект и заплатить за килловаты?

 

Я просто хочу понять, какой смысл в стандартном подключении (0,4) если трансформаторов 2 на село. Естественно, что в 99 случаев люди живут дальше 300 метров от них.

 

Добавлено через 4 минуты

Скачайте с сайта Киевобленерго список трансформаторных подстанций, которые на их балансе, и самостоятельно найдите трансформаторную подстанцию, которая ближе всего к Вам. Номер подстанции обычно написан на самом трансформаторе.

 

www.koe.vsei.ua/koe/documents/TP_K_Svyatoshin_01_08_2015.pdf

 

Там все трансформаторы, как я понял, не только те, которые на балансе . Там есть трансформатор который стоит во дворе у соседа. Не думаю, что он его передал его на баланс.

 

Добавлено через 14 минут

Если окажется, что от линий электропередач, которые обслуживает этот трансформатор, до Вас более 300 метров - то ОДИН из Вас должен оформить нестандартное подключение, а остальные, после того как подключат первого участника - оформят стандартное подключение по более дешевой цене.

 

От этих линий к нам менее 300 метров. Я же говорю, что вопрос в трансформаторе. Должен ли он быть на балансе КОЭ?

 

Ну то есть купил мужик трансформатор, он его владелец, но линии то явно на балансе КОЭ. Они же не могу быть его.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть если есть линии, но нет трансформатора - такой вариант не подходит по стандартное подключение?

Нет, не подходит. И трансформатор и линия должны быть на балансе Облэнерго. Расстояние в 300 метров считается не от трансформатора, а от ближайшей к Вам опоры линии.

 

Что вообще такое подключение к 10-ке? Почему это называется стандартное подключение, при том что надо купить и трансформатор и оплатить проект и заплатить за килловаты?

В этом случае Вы подключаете не свой дом,а свой трансформатор. Не к сети 220 вольт, а к сети 10 кВ. Соответственно, оплачиваете не только потребленные киловатты, а еще и холостой ход трансформатора и потери электроэнергии в линии от трансформатора до Вашего дома. Счетчик стоит не у Вас возле дома, а на входе трансформатора, на линии 10 кВ.

Т.е. в этом случае лучше заказывать нестандартное подключение - т.е. подключение к линии, которая дальше от Вас чем 300 метров.

 

Я просто хочу понять, какой смысл в стандартном подключении (0,4) если трансформаторов 2 на село. Естественно, что в 99 случаев люди живут дальше 300 метров от них.

300 метров считается от линии,а не от трансформатора.

 

Там все трансформаторы, как я понял, не только те, которые на балансе . Там есть трансформатор который стоит во дворе у соседа. Не думаю, что он его передал его на баланс.

Не факт, разные могут быть варианты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом случае Вы подключаете не свой дом,а свой трансформатор. Не к сети 220 вольт, а к сети 10 кВ. Соответственно, оплачиваете не только потребленные киловатты, а еще и холостой ход трансформатора и потери электроэнергии в линии от трансформатора до Вашего дома. Счетчик стоит не у Вас возле дома, а на входе трансформатора, на линии 10 кВ.

Т.е. в этом случае лучше заказывать нестандартное подключение - т.е. подключение к линии, которая дальше от Вас чем 300 метров.

 

Но проблема в том, что есть только 10-ка. В 10-ку включен трансформатор непонятно чей, а с него идут 0,4 линии. А не стандартное подключение нам нарисовали с центра села и тоже с установкой трансформатора.

 

Если подключиться к 10-ке и передать трансформатор на баланс, к ней можно будет оформлять стандартное подключение остальным жильцам?

 

Или лучше оформлять кооператив? Насколько это геморное дело, оформить его? Опять же не понятно порядок действия если есть кооператив.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если подключиться к 10-ке и передать трансформатор на баланс, к ней можно будет оформлять стандартное подключение остальным жильцам?

Да, можно. Но дешевле поставить генератор или солнечные батареи. Подключение своего трансформатора имеет экономический смысл только если потом продавать с него киловатты соседям.

 

Или лучше оформлять кооператив? Насколько это геморное дело, оформить его? Опять же не понятно порядок действия если есть кооператив.

Разницы в том, чей трансформатор - Ваш лично или кооператива - нет. В любом случае Вы оплачиваете киловатты, проект, трансформатор. Порядок действий при любом варианте одинаковый - получить техусловия, оплатить разработку проекта, оплатить киловатты, оплатить трансформатор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если подключиться к 10-ке и передать трансформатор на баланс

А є десь описана процедура такого підключення? Якщо ставити ТП, наприклад, на 100квт, то потрібно заплатити за 100квт нестандартного підключення (не враховуючи всі інші витрати), потім передати на баланс і знову заплатити за потрібну кількість квт як стандартне підключення будинка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное, есть тогда смысл оформить кооператив. Но не совсем понятно как это делать и дальнейшие шаги...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Також починаю займатись цим питанням. В РЕМі толком нічого не пояснили, сказали робити ТУ. Що буде написано в ТУ і скільки воно буде коштувати теж не сказали (брєд якийсь). Планую цього тижня піти на консультацію у незалежну енергомонтажну компанію.

В сільраді сказали що кооператив створювати обовязково (квартал нової забудови).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какой тип кооператива подходит лучше всего? Змінено користувачем Оз
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось тут в самому кінці трошки розписані кроки по встановленню власної КТП: (ссылка устарела).
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...