МЭН Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Насос БЦ 1.1 Не хочет качать со скважены, диамтр скавжены 300мм,до зеркало 2м. Всасывающая труба 32-пн16 длина 7.5м. сеточка клапан стоит.Насос как плюет(тьфю-тьфю-тьфью),Дергаю насос вверх в низ он плюнет струей метра 3 и опять (тьфю-тьфю-тьфью).Ставлю насос в 200 л бочку льет что дурной.Подключаю трубу и в скважину нет напора.В чем проблема.У друга такой же насос в скважине давит мама не гарюй. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 7 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2016 У соседа-пенсионера было нечто похожее(рабочий БЦ-1.1,не сосёт со скважины).Причина была в "уставшей" резинке дюймовой "американки" на оголовке скважины после обр.клапана(чуть подсасывался воздух-и всё,воду не качает,а "плюёт"). П.С.Отпишитесь,когда победите,другим польза будет.Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 8 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2016 Проблема в Турбинке. Будем устранять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 30 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2016 Заменил крыльчатку,не помогло.В чем еще может быть проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 30 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2016 Заменил крыльчатку,не помогло.В чем еще может быть проблема? Похоже на заклинивший обратный клапан на конце заборной трубы в скважине. Причем в закрытом положении. Вы заполняете трубу водой, и при раскачке насоса подбрасываете ее в насосную часть, насос подхватывает, и начинает "плевать". Из бочки вы же не через этот клапан качаете? И еще. Если будете менять клапан, то я бы советовал поставить "дюйт с четвертью". Благо диаметр обсадной трубы позволяет. Уменьшится нагрузка на двигатель, и немножко возрастет производительность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 30 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2016 Трубу закачивал поднял опустил,поднял опустил. Клапан рабочий,(на вдео видно что насос стоит с водой)ставил другой тоже самое.На видео видно вторую трубу такая самая,к ней подключается Педрола маленький насос 40л/мин.Шпарит что дурной.У знакомых стоят такие насосы в скважинах, я ставил. А себе "сапожник без сапог":beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Посмотрел Ваше видео и увидел ОШИБКУ: сразу после насоса нужно поставить хотя бы три метра трубы дюйм с четвертью(того же диаметра,что и резьба насоса) ДЛЯ РАЗГОНА! Соседу делал недавно так: три метра ПЭ трубы 40мм,потом фиттинг 40х32,потом 20 метров ПЭ трубы 32мм,потом метров 40 шланг 16мм(у него "огородик" 36 соток!).В итоге-прёт,"шо дурной",как Вы выразились.Да,из бочки ещё может соснуть,но несколько метров из скважины для него тяжело. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 1 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Я писал что ставил три таких же насоса и все работает.Сегодня если они будут с фоткаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 ...ставил три таких же насоса... И все при равных условиях? Такие же фитинги,переходники,клапана? Ну,тогда шайтан какой-то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 1 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Все одинаковы,8 метров труба 32 внизу на всасе обратный 1".Я не первый раз "замужем" с подключением насосов,разводкой.Не рукожоп. Проблема в насосе, хочу узнать причину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Проблема в насосе, хочу узнать причину. Снимите свой насос, и поставьте на трубу у знакомых. Или возьмите у них насос, и поставьте на свою трубу. Таким образом, круг проблем уменшится в двое. Тогда, по крайней мере, будет понятно, где "танцевать". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 1 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Понятно.Что надо брать насос разбирать и менять частями.И с какой частью он будет работать ее заменить.Я уже крыльчату заменил новая,труба пластиковая с рабочего насоса.Осталось заменить сам насос. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Я бы ещё замерил ток потребления насоса в сравнении с заведомо рабочим(амперметр,измерительные клещи) на предмет КЗ в обмотках или "затиров" в подшипниках.Ещё внутри есть конденсатор-тоже нужно проверить.otvet.mail.ru/question/179075096 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 9 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Вот фото Б.Ц. работает.Глубина 9 м. Заливочный кран стоит для подстраховки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 9 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Так ШО? Работает или нет? Или это "другой" насос? Вы ж хоть шо-нибудь скажИте-что делали,что изменилось?! Страна ждёт ответов!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 9 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2016 Это насос стоит у людей,я и скважину делал и ставил.Он работает. У меня не работает.Пишу тут может кто знает ,сталкивался с такой проблемой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
авк 76 Опубліковано: 31 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2016 Давайте проанализируем: - насос из бочки качает и судя по напору с мех.частью все в порядке; - насос из скважины не качает, при этом он залит и клапан исправен. Разница - место установки, способ заливки (в бочке улитка насоса практически погружена в воду) и высота всасывания. Высота всасывания незначительная, вода из трубы не уходит - поэтому эту причину пока исключим. Место установки - исключим. Остается способ заливки. Из опыта эксплуатации этого насоса, для себя отметил следующее - при заливке в улитке часто образуется воздушная пробка и насос "плюется" и воду не захватывает. Подливаешь воду - снова "плевок" и насос работает "на сухую". Проблема решается заливкой насоса под наклоном - напорный патрубок максимально приподнят (у Вас он горизонтален, возможен небольшой контруклон). Еще - у Вас редукционный переход стоит горизонтально на выходе из насоса, чем способствует образованию "пробки". Я редукцию ставлю после уголка, на вертикальной части напорного трубопровода. Вывод пока один - попробуйте запустить насос под наклоном с максимально приподнятым напорным патрубком. И еще - сделайте вертикальный участок напорного трубопровода (20-30см) и заливайте насос до его верха. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 31 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2016 А когда заливаете насос , куда воздух выходит? У меня БЦ1.1 если просто залить , но не открыть выходной кран ( дождаться пока из него пойдет вода) - не качает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 31 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2016 Суть в том, что три таких же насоса работают.А у меня нет.Я их устанавливал.Сейчас думаю, что может быть сальник.Там стоит с Жигуля, с помпы.Может он неплотно облегает вал и идет подсос воздуха.С бочки он в воде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
авк 76 Опубліковано: 1 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 Суть в том, что три таких же насоса работают.А у меня нет.Я их устанавливал.Сейчас думаю, что может быть сальник.Там стоит с Жигуля, с помпы.Может он неплотно облегает вал и идет подсос воздуха.С бочки он в воде. Опустите шланг подключенный к напорному трубопроводу в емкость, если есть подсос, то в перекачиваемой воде будут пузыри воздуха. Они появятся после того как уровень воды в бочке снизится ниже сальника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_kr Опубліковано: 1 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 Суть в том, что три таких же насоса работают.А у меня нет.Я их устанавливал.Сейчас думаю, что может быть сальник.Там стоит с Жигуля, с помпы.Может он неплотно облегает вал и идет подсос воздуха.С бочки он в воде. попробуйте поменять сальник, возможно выработка на самом роторе вот и подсасывает воздух, когда она под давлением а когда опускаете в бочку сальник в воде то и засасывать нечего потому что воздух ниже у меня нечто подобное было с таким старым насосом, всегда лечил разборкой и заменой сальника (которые были куплены впрок), но последние припарки не помогли, когда очередному сальнику пришел капец. Отправлял даже его на завод, но они потом только руками развели, сказав у вас очень старый насос и запчастей таких у нас нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
авк 76 Опубліковано: 8 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2016 МЭН, как решилась Ваша проблема? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 13 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 Пока ни как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solomon9136 Опубліковано: 19 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2016 Здравствуйте. Тема еще актуальна? Хотелось бы узнать решена проблема или нет. У меня аналогичная ситуация с насосом бц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeroinO7O Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 Я на этих насосах БЦ зубы съел. Еще когда они шли вертикальные. Стоило ему минуту поработать на сухую, как летел резиновый сальник. А потом вода вовнутрь и капец обмотке. Мы их опускали в колодец, ставили на трубу, на которой в конце был клапан. Тогда еще клапана были дерьмовые, пластмассовые - вода то и дело уходила. Приходилось доливать. А уж достать из колодца насос - целая проблема. В горизонтальных эта проблема была решена. Сальник - графито-фторопластовый, отсутствия воды не боится. Да и в случае утечки вода не попадает в обмотку. Но насос должен всегда быть в столбе воды. Мне нужен был гарантированный пуск даже и в мое отсутствие. Насос накачивает в емкость на 3 этаже воду, где стоит поплавок-реле. В колодце также стоит реле на случай высасывания воды полностью. Так работает автоматический капельный полив, а также и снабжение дома в случае отсутствия воды в водопроводе. Чтобы сделать удобным доступ к насосу, а также чтобы он стоял ниже уровня всех труб и гарантированно был наполнен водой, я соорудил площадку в колодце на 3 м ниже уровня земли. Теперь практически никаких проблем. Даже если клапан внизу подтравливает, запаса воды в шлангах и в системе хватает до следующего пуска. Рекомендую именно такую схему: поработал один раз и на всю жизнь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз