Здравствуйте! Установлена СО в квартире площадью 40 м2. Котел Fer (газовый). Хочу (по понятным причинам) врезать в эту СО, електрокотел, под двухтарифный счетчик. Рассматриваю котлы из серии мини-, и эконом-. Для моей "квартирки" думаю будет достаточно. Какого производителя лечше взять? Остановился на Украинских "Термия", "Тенко", и т. д. И еще, я так понимаю нужно брать с насосом, ведь в газовом насос есть, но он им же и управляется? Благодарю!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если подключить паралельно (с електро на газ) то можно без насоса.

 

Пример на ЕК подача 65 идет на газовый, который включается если температура ниже 50, а насос будет работать постоянно. Если ЕК выключить, после остывания подачи до 50 включатся ГК

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но ресурс насоса ГК будет уменьшаться быстрее наверное? А как вообще лучше (эффективнее) сделать в даном случае? Кроме того на ГК у меня стоит программатор (терморегулятор комнатной температуры).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вообще отказаться от газа, можно на его место поставить ЕК, но насос нужно доставлять отдельно
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но если все же ГК оставить (кто его знает ...?), наверное для ЕК следует брать тоже насос, но не будут ли они (насосы) друг друга "тормозить" или еще чего? В общем поймут ли они (насосы) друг друга. Спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ставить еще насос и оставлять ГК, нужно сделать бойпас, чтоб вода не циркулировала через ГК (тройника и соеденить подачу и обратку на ГК с кранами, разделив на два кольца)

По этой же схеме обвязать ЕК с насосом, чтоб когда включался ГК, циркуляции через них не было

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть при включении ЕК нужно будет перекрывать краны что б вода не циркулировала через ГК, и наоборот? Извините, плохо понял саму схему. И еще, есть например ЕК "Термия" (4,5 Квт), с насосом, стоит около 3,5 тыс. грн. Но есть и без насоса (существенно дешевле), может выгодней брать раздельно - не подскажите? Змінено користувачем gorodok511
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не ошибаюсь, то есть два решения.

1). Простой вариант - ТЭН врезать в обратку перед котлом, и запитать по команде вкл. насоса с термостатом (если битермик), или то же самое но взять сигнал на включение с трёхходового (если раздельные теплообменники). При этом газовый просто не будет включатся, потому как обратка по "его мнению", не остыла.

2). Полноценный эл. котёл параллельно основному, развязка по гидравлике, при помощи лепестковых ОК.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть при включении ЕК нужно будет перекрывать краны что б вода не циркулировала через ГК, и наоборот? Извините, плохо понял саму схему.

 

да, вот примерно схему накидал:D

 

Касательно выгодней, нормальный насос (Грундфос, Вило) тоже не мало стоит, надо смотреть по гарантиям, и прикидывать по цене в сборе (на насос например нужна еще розетка/автомат)

44438302_1.png.d652994f63ac783210ab4646964217b1.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Установлена СО в квартире площадью 40 м2. Котел Fer (газовый). Хочу (по понятным причинам) врезать в эту СО, електрокотел, под двухтарифный счетчик. Рассматриваю котлы из серии мини-, и эконом-. Для моей "квартирки" думаю будет достаточно. Какого производителя лечше взять? Остановился на Украинских "Термия", "Тенко", и т. д. И еще, я так понимаю нужно брать с насосом, ведь в газовом насос есть, но он им же и управляется? Благодарю!

Без спец . тарифу на електроопалення ,при споживанні вище 600кв., електрокотел не дасть економії навіть при оплаті 50% вартості електроенергії,а з наступного року буде тільки два тарифа-до 100 кв. 99 коп.,і вище-1.68гр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему насос снаружи в том же СКАТе он внутри?

Лень было перерисовывать. Там еще и фильтры нужны на каждый котел.