есть сомнение что в эта схема правильная. мне кажется что вода пойдет по малому круг, через электор котел.

данная схема уже собрана и работает, но только краники на электро котле перекрыты. основной котел газовый но скоро зима и планирую ночь подтапливать электро.

1.jpg.9e14f81de7dd827816a3b55426a05eff.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормальная схема с клапанами всё будет работать отлично. Но я себе поставил обратные клапана на обратках .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормальная схема с клапанами всё будет работать отлично. Но я себе поставил обратные клапана на обратках .

а разве не пойдет по малому кругу?

какого котла?

интересно а жидкость будет толкать насос в электро котел когда он выключен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гидрострелке подачи и обратки подводят таким образом, что бы теплоносители двух контуров двигались на встречу друг другу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гидрострелке подачи и обратки подводят таким образом, что бы теплоносители двух контуров двигались на встречу друг другу.

что то не понял мысль :(. можете нарисовать. у меня вроде так и есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что то не понял мысль :(. можете нарисовать. у меня вроде так и есть.

А Вы дополните свой рисунок другой стороной гидрострелки, тогда и посмотрим. Обычно подачи идут в верхнюю часть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гидрострелке подачи и обратки подводят таким образом, что бы теплоносители двух контуров двигались на встречу друг другу.

 

Сергей 31 наверное имел в виду первичный и вторичный контур гидрострелки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а разве не пойдет по малому кругу?

какого котла?

интересно а жидкость будет толкать насос в электро котел когда он выключен?

Клапана работают только в одном направлении.Если работают два насоса - есть движение теплоносителя через каждый котёл. Если какой-либо насос выключен- движение идёт только через включенный прибор. В выключенном котле обратное движение теплоносителя возможно только, если не будет обратного клапана.

Да и с гидрострелкой на схеме непонятно. Вход должен быть в верх.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клапана работают только в одном направлении.Если работают два насоса - есть движение теплоносителя через каждый котёл. Если какой-либо насос выключен- движение идёт только через включенный прибор. В выключенном котле обратное движение теплоносителя возможно только, если не будет обратного клапана.

Да и с гидрострелкой на схеме непонятно. Вход должен быть в верх.

спасибо. с гидрострелки выход вверх это я его не туда нарисовал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стабильности нет (с)

а какие могут быть новости жду холодов что бы открыть краники и понять будет работать или нет. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

основной котел газовый но скоро зима и планирую ночь подтапливать электро.

это значит будет ночью работать только электро, или одновременно и газ и электро?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это значит будет ночью работать только электро, или одновременно и газ и электро?

почти. газовый будет работать но не будет греть. греть будет электро.