Доброго времени суток!

 

Куплен дом, площадь 180 кв.м. 2 этажа, построен из газоблока утеплен пенопластом,полностью сделан косметический ремонт- обои, ламинат и все такое...сразу уточню дом строился на продажу.

Заехали в дом в январе 2016 года,в зимний период столкнулись с рядом проблем:

 

1. На втором этаже батареи в разных комнатах были разной температуры.

2. В те несколько дней, когда на улице было холоднее -10 С не получалось поднять температуру на 2 втором этаже, увеличивал на котле 60-70С, в комнатах на втором этаже темп. держалась +18-+19С., на первом было тепло.

Да сразу уточню что на первом этаже в кухне ( 24 кв.м.) и в коридоре (15 кв.м.) сделан так "называемый" :cry: теплый пол, суть его оказалась в том, что трубка лежит не как положено-зигзагообразно, а просто условно кинута в местах где ходят люди (перед столешницей кухни и по середине коридора...)

 

Пригласил мастера, что он сказал сделать:

1. Заменить гребенку (эта не подходит, во первых она для теплого пола, во вторых самая дешевая)

2. Заменить трубу от котла до гребенки (большего диаметра).

3. Поставить дополнительный циркуляционный насос (это была больше моя инициатива)

Мастер сказал что, эти изменения должны решить проблемы с циркуляцией. Но возникает вопрос с теплым полом, он на одной гребенке с отоплением (что оказалось категорически не правильно), он предложил перенести трубы теплых полов и на новую гребенку, но на обратке поставить краны RTL, что решит вопрос с температурой теплоносителя в полах.

 

По итогу хотел бы услышать мнение по данным изменениям, помогут они или что то стоить сделать по другому.

 

P.S. Заранее прошу не высказывать мнение: как все сделано хреново и неправильно и тд и тп....

 

Заранее благодарю.

8f4d37e514203139.htmlc66fc70914203140.htmlde52d95114203141.html09c9951514203142.html

IMG_3972.thumb.JPG.ba454cbaf146060c6a8e067924a5dbb2.JPG

IMG_3974.thumb.JPG.36ab525e698ae8fa9397c8f32981e3d9.JPG

IMG_3977.thumb.JPG.a1b81cad1610fe26ab200a50119ccec0.JPG

IMG_3979.thumb.JPG.0aa4b2b772b48866d656a9c07e7cff45.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сори, но это вот это на фото:shock: все на хрен вырезать и выбросить!!!

Вы сами уже на все ответили ДОМ ДЕЛАЛИ НА ПРОДАЖУ и этим все сказано

 

Добавлено через 1 минуту

помогут они или что то стоить сделать по другому.

не помогут

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сори, но это вот это на фото:shock: все на хрен вырезать и выбросить!!!

 

Вы сами уже на все ответили ДОМ ДЕЛАЛИ НА ПРОДАЖУ и этим все сказано

 

не помогут

 

Я наверное не совсем правильно выразился, фраза "дом строился на продажу" касалась того, что я НЕ сам строил дом, а купил ГОТОВЫЙ и як кажуть: маємо, шо маємо..."

 

 

 

а по заключению "не помогут", можно более подробно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я наверное не совсем правильно выразился, фраза "дом строился на продажу" касалась того, что я НЕ сам строил дом, а купил ГОТОВЫЙ и як кажуть: маємо, шо маємо..."

да я понял что вы купили его

 

Добавлено через 3 минуты

а по заключению "не помогут", можно более подробно

если пол перегревается то установить RTL можно и это поможет контролировать температуру

 

Добавлено через 1 минуту

Заменить гребенку (эта не подходит, во первых она для теплого пола, во вторых самая дешевая)

заменить можно на 1 дюйм

 

Добавлено через 1 минуту

Заменить трубу от котла до гребенки (большего диаметра).

приемлемо согласен

 

Добавлено через 1 минуту

Мастер сказал что, эти изменения должны решить проблемы с циркуляцией. Но возникает вопрос с теплым полом, он на одной гребенке с отоплением (что оказалось категорически не правильно), он предложил перенести трубы теплых полов и на новую гребенку, но на обратке поставить краны RTL, что решит вопрос с температурой теплоносителя в полах.

мастер прав но это все полумеры, пусть переделает и смотрите на результат

 

Добавлено через 1 минуту

Заранее благодарю.

не за что:);)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток!

 

Куплен дом, площадь 180 кв.м. 2 этажа, построен из газоблока утеплен пенопластом,полностью сделан косметический ремонт- обои, ламинат и все такое...сразу уточню дом строился на продажу.

Заехали в дом в январе 2016 года,в зимний период столкнулись с рядом проблем:

 

1. На втором этаже батареи в разных комнатах были разной температуры.

2. В те несколько дней, когда на улице было холоднее -10 С не получалось поднять температуру на 2 втором этаже, увеличивал на котле 60-70С, в комнатах на втором этаже темп. держалась +18-+19С., на первом было тепло.

Да сразу уточню что на первом этаже в кухне ( 24 кв.м.) и в коридоре (15 кв.м.) сделан так "называемый" :cry: теплый пол, суть его оказалась в том, что трубка лежит не как положено-зигзагообразно, а просто условно кинута в местах где ходят люди (перед столешницей кухни и по середине коридора...)

 

Пригласил мастера, что он сказал сделать:

1. Заменить гребенку (эта не подходит, во первых она для теплого пола, во вторых самая дешевая)

2. Заменить трубу от котла до гребенки (большего диаметра).

3. Поставить дополнительный циркуляционный насос (это была больше моя инициатива)

Мастер сказал что, эти изменения должны решить проблемы с циркуляцией. Но возникает вопрос с теплым полом, он на одной гребенке с отоплением (что оказалось категорически не правильно), он предложил перенести трубы теплых полов и на новую гребенку, но на обратке поставить краны RTL, что решит вопрос с температурой теплоносителя в полах.

 

По итогу хотел бы услышать мнение по данным изменениям, помогут они или что то стоить сделать по другому.

 

P.S. Заранее прошу не высказывать мнение: как все сделано хреново и неправильно и тд и тп....

 

Заранее благодарю.

8f4d37e514203139.htmlc66fc70914203140.htmlde52d95114203141.html09c9951514203142.html

 

Судя по Вашему описанию система отопления собрана неправильно, т.к. вышеперечисленного недолжно быть в принципе. Возможно, что решений, которые Вы описали, будет не достаточно для правильной работы системы и Вам придется делать полную ее реконструкцию. Рекомендуется произвести диагностику системы отопления. Киевская обл. 30км от КП стоимость 500грн. (067)656-37-88 Андрей www.grandcalor.com.ua

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Киевская обл. 30км от КП стоимость 500грн. (067)656-37-88 Андрей

Почитайте правила форума. здесь не принято писать телефоны, могут оштрафовать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтоб поднять температуру на втором этаже нужно увеличить туда подачу, для этого нужно открыть краны на гребенке, в контурах второго этажа, а контыры первого этажа прикрыть. у Вас просто система не отбалансирована, одни контуры греют сильно а другие нет.

А вы в обще крутили краны на гребенке?

Надо на гребенке обратки все краны открыть, а на подаче уже регулировать, и в вашем случае нельзя все краны закрывать, если есть краны на батареях их стоит окрыть полностью

 

Добавлено через 7 минут

А чего одна на 3 фото труба синяя, она покрашена или это доточка другого цвета?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитайте правила форума. здесь не принято писать телефоны, могут оштрафовать.

Ок. Уже не могу редактировать текст.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах