carambassy Опубліковано: 5 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Здравствуйте! Прошу советов в объединении котла Protherm Пантера конденс 25 ККО и контроллера Vaillant CalorMatic 630, а главное полноценном их взаимодействии. Исходные данные: - есть 3 котла (газ, ТТ и электро) основной газ с него и начну; - есть 3 контура (радиаторный со смесителем, ТП со смесителем, бойлер прямой); - есть контроллер (calorMatic 630)$ - прошлая зима была мягкой и я даже в холода не давал температуру больше 37 градусов (бойлер пока греется ТЭНом). Мои предположения: - оба имеют шину eBus; - оба входят в Vaillant Group; - сегодня звонил в службу поддержки Vaillant, технический специалист ответил что будут по шине работать. Вопросы: - какой тип подключения лучше выбрать (eBus или модулированное через контакты 7-8-9 в контроллере); - надо ли что-то настраивать в котле чтобы его мозги стали ведомыми; - есть ли альтернатива датчикам температуры VR10; - должен ли в контроллере как-то отображаться котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 6 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 (змінено) Подключил через eBus, при проверке подключенных устройств на CalorMaticе иногда котел включает вентилятор, но не системно. Не могу понять как они должны друг-друга обнаружить? Провод как надо 2*0,75 мм кв., концы залудил Змінено 6 жовтня 2016 користувачем carambassy уточнення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Если можете нагревать ГВС : температуру гвс на 630ке можно задать, котел включается во всю молодецкую дурь и пытается держать под 75-80 в подаче, работает приоритет (гаснуть ненужные насосы или срабатывает клапан) - то стопоцентно котел распознался по eBus 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 11 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 Большое спасибо за совет. Связка заработала. Есть вопрос можно ли через меню контроллера снизить температуру теплогенератора ниже 60 градусов? Хочется чтобы котел не выходил из режима конденсации. А бойлер догревать собираюсь электрикой ночью по более гуманному тарифу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз