переселенец Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Доброе время суток. Помогите советом решить вопрос. Впервые сам собрал систему отопления. Готов к критике и всему подобному. Все работает, кроме последнего, указанного на рисунке, смесительного узла ТП в гостинной и крыльце. Давление там есть, такое как и везде, но теплоноситель холодный. Так получилось что ТП разделил на две зоны, соответственно два смесительных узла в разных частях дома, один в котельной, другой под ступенями. Проблемный узел ТП, соединяется через вентили с обраткой и подачей всей системы отопления МП трубой 20 диаметра, которая спрятана в стяжке. Расстояние между смесительным узлом ТП и всей системой около 8ми метров, т.е. длина МП трубы примерно 8м. Схематично все указал на рисунке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Если Вы все правильно нарисовали то смесительные узлы Т.П. стоят напорные, нужен насос который подает к ним теплоноситель. Этот же один насос мог вполне обеспечить работу радиаторов по дому. Примерно так. Если че то, давайте фотки, котельной и колекторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
переселенец Опубліковано: 30 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Спасибо, что отозвались...С фотками сложно... Нарисовал как оно и есть... Т.е. как я понимаю, нужно на основной подаче поставить насос... А на подачах к коллекторам радиаторов они лишние? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Т.е. как я понимаю, нужно на основной подаче поставить насос... А на подачах к коллекторам радиаторов они лишние? По классике да, именно так. А в каждом конкретном случае могут быть нюансы. Как минимум не ясно какой котел, Т.Т. газовый с насосом и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 .... Т.е. как я понимаю, нужно на основной подаче поставить насос... А на подачах к коллекторам радиаторов они лишние? Именно так и поможет, имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
переселенец Опубліковано: 30 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 И еще... Первый смесительный узел, который в котельной, работает нормально, а вот до того, такое ощущение, как будто не доходит теплоноситель. Добавлено через 2 минуты Скажите а сколько будет стоить Вас привезти на дом что бы Вы посмотрели и дали совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 работает нормально, В отопление нормально или нет это тема отдельная. А как положено делать в Вашем случае мы Вам написали. Добавлено через 2 минуты Скажите а сколько будет стоить Вас привезти на дом что бы Вы посмотрели и дали совет. У вас стандартная ситуация. Никуда не нужно ехать и не нужно платить. Фотки давайте, мы и так Вам все расскажем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 И еще... Первый смесительный узел, который в котельной, работает нормально, а вот до того, такое ощущение, как будто не доходит теплоноситель. Добавлено через 2 минуты Скажите а сколько будет стоить Вас привезти на дом что бы Вы посмотрели и дали совет. Представьте себе для понимания процесса такое. Каждый насос на коллектор забирает из магистрали ( с выхода котла ) какое-то количество воды. Котел греет и дает на выход эту воду. если производительность что грее (качает) котел меньше чем суммарная потребность каждого коллектора - первые свое разберут, а последним ничего не остается... Вам надо сбалансировать выход из котла с потреблением коллекторами. Начните с типа котла и наличия насоса в нем.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Вам надо сбалансировать выход из котла с потреблением коллекторами. Начните с типа котла и наличия насоса в нем.... Я почему фотки прошу. Если можно переставить насосы коллекторов Т.П. не между балками, а перед ними. То это то же выход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
переселенец Опубліковано: 30 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Спасибо. Я так и думал, что чем дальше от котла тем меньше хватает теплоносителя на отдельные коллектора. Спасибо за советы. Поставлю пока насос. А там вообще немного схему переделаю. Добавлено через 4 минуты Котел ТТ. Буду еще ставить электро... Насосы ставил на каждый коллектор отдельно т.к. считал что это и будет сбалансировано. Теперь думаю убрать от туда насосы... и один поставить на подачу ТТ котла, второй на обратку электрокотла... Или это уже лишнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Начните с анализа системы. Будете рисовать - указывайте где какие трубы, радиаторы, коллектора и смесительные узлы. Оцените комплексно, увидите узкие места - меньше лишних телодвижений и "сюрпризов"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
переселенец Опубліковано: 30 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Я почему фотки прошу. Если можно переставить насосы коллекторов Т.П. не между балками, а перед ними. То это то же выход. Не не получиться... Там стоит двуходовой клапан. Т.е. смешения идет из подачи и обратки самого коллектора... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2016 Или это уже лишнее? Начните с анализа системы. Будете рисовать - указывайте где какие трубы, радиаторы, коллектора и смесительные узлы. Оцените комплексно, увидите узкие места - меньше лишних телодвижений и "сюрпризов"... Вам правильно говорят, рисуйте схему. Добавлено через 1 минуту Не не получиться... Там стоит двуходовой клапан. Т.е. смешения идет из подачи и обратки самого коллектора... Ето все ерунда, если пасочки сойдуться то очень быстро переделывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
переселенец Опубліковано: 1 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 Подскажите еще... Имеет ли право на жизнь и будет ли работать схема указанная ниже с электрокотлом? Котлы в паре работать не будут, а только по очередности, ТТ потух - включил ЭК, ТТ разжег - отключил ЭК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 Поменяйте местами Т.Т. и электрокотел, дорисуйте насос электрокотла если он есть. Остальное я Вам домалюю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
переселенец Опубліковано: 1 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 Поменять не могу... ТТ уже стоит... А для ЭК нет места перед ним... В том то и сложность. Нарисовал так, чтобы не перепаивать существующую систему. У ЭК насоса нет. А так система работать не будет? Если например шаровыми кранами перекрывать котел, который на моменте не работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 Доводите до ума схему. Пока Вы в котельном деле путаетесь в задачках для 1-го класса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 Работать будет, но нужно присутствие человека. РБ стоит далеко, его ближе к котлам бы поставить. Если между котлами поставить гидрострелку, то из нее подачу можно завести в обратку ЭК, а подачу ЭК в СО. Обратку СО в гидрострелку. ЭК всегда включен, и стоит в режиме ожидания, пока горит ТТ. Как ТТ прогорел и Т начала снижаться, включился ЭК. Но нужно предусмотреть отключение насоса между ТТ и гидрострелкой. Например датчик дымовых газов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
переселенец Опубліковано: 1 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 Доводите до ума схему. Пока Вы в котельном деле путаетесь в задачках для 1-го класса. Не спорю... Полный дилетант...:D А на ЭК насос не нужен? Добавлено через 2 минуты На Вашей схеме это Вы перед насосом трехходовой поставили или обычный тройник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2016 1. А на ЭК насос не нужен? Нужен На Вашей схеме это Вы перед насосом трехходовой поставили или обычный тройник? Начинайте изучать темы: поддержание температуры обратки Т.Т. котла, чтобы не допустить низкотемпературную коррозию теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...