Помогите с температурой теплого пола.

tatochko777

Рекомендовані повідомлення

При радиаторах все зашибись.Стоит 50-55 гр на котле,и дельта котла отличная,и всем хорошо.Котел берет до 20 м.куб (263 кв метра-дом).Но когда отключены радиаторы-50-55 гр. это много.Потому и создана тема.

А что если Вам уменьшить температуру подачи на котле до уровня на пару градусов выше температуры подачи в ТП. Тогда котел будет работать на меньшей мощности, а трехходовой будет пропускать в пол практически весь теплоностель от котла - это когда у Вас радиаторы выключены.

Я так понимаю, у Вас конденсационный котел. Значит может модулировать подачу от 25 градусов.

Уменя сейчас подача 36 град. (котел 26 кВт на 100 м кв.), но у меня нет трехходового - прямо в ТП и на радиаторы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

понижайте, повышайте - это ни к чему не приведет.

у вас минимальная мощность котла намного больше, чем мощность подключенного тп

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:)

Добрый день.Котел Viessmann Vitodens 100W-32kw.Подскажите как уменьшить разницу температур при работе отопления(в данном моменте работает т.пол).Например на котле ставлю 50 гр.-вода нагревается и потом падает до 28-30 градуса(разница высокой и низкой температур 20-23 гр.)А на теплый пол подаю 35-40 гр(трехходовой смеситель с термоголовой).То-есть я понимаю что некоторое время по т.полу лупит прохладная вода. Как добиться разбежности 10-15 градусов,чтобы котел включался при 35 гр.Косвенног или простого бойлера нет.Может каким датчиком г гребенке прикрепится и скотлом. Спасибо.

ООООО,первый раз я спросил здесь об этом почти 2 года назад:) а ответ нашел в другом месте только месяц назад, было один в один как у автора, батареи работали нормально только на "3" делении крутилки, на "1" и "2" дельта была 25гр., на терм головке поставь хоть 40гр хоть 70гр. полы чуть теплые, за 40сек нагревалось до 50гр и за 4мин остывало до 25гр. Сейчас крутилка стоит между "1" и "2" нагревает до 48 и за 6мин остывает до 36гр, на термоголовке тепл. пола стоит 24гр, темп пола 21-22, ставлю на терм. головке 35, темп пола 30 при том же положении крутилки.

Если коротко :

1. чистим фильтр на обратке (помогло 1 чел, время работы 3мин)

2. снимаем горелку , чистим теплообменник(фото)(помогло 2 чел. как правило если вода в СО была очищенная то дальше этого пункта Вы не пойдете, время работы около часа, желательно менять уплот.резинку(я не менял), снимаем горелку - 5мин (4 болта и 1 гайка), чистим пылесосом, наносим раствор на теплоноситель(в инструкции есть название) ,полчаса ждем ,смываем, собираем)

3. Промываем теплообменник бустером с химией (помогло 1 чел. то есть мне:lol: , случай редкий описывать не буду, скажу только , что вместо бустера гонял химию простой насос для полива, а в роли химии была лимонная кислота-4 часа промывалось, со снять, промыть,поставить - 6 часов

1.thumb.JPG.e12a38191eb6c9109cd651a337e79414.JPG

2.thumb.JPG.949115661c84522e0ed1e5eadd79393c.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не ошибаюсь, нижний предел мощности этого котла 8,8 кВт. Какая площадь теплого пола подключена?