Доброго дня шановні! Після літа, запустив опалення, батареї які знаходяться поряд з котлом мають однакову температуру, а дальні радіатори ледве теплі. В минулому році такого не було.

Повітря в системі немає, так як на кожному з радіаторів є маєвський. В чому причина? Таке враження що насос не проганяє всю воду.

Система має дві гілки, ліву та праву, то дальні радіатори ледве теплі. Ліва трохи коротша по відстані, то останній радіатор лівої гілки тепліший за останній радіатор правої гілки.

Маю підозру на насос,або тиск в системі? Порадіть бо вічна мерзлота трохи бентежить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Аксиома 1: в любой непонятной ситуации с отоплением ложись спать чистим фильтр обратки котла!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щире Вам людяне дякую! Тепло пішло по всих радіаторах! Нехай Вам та Вашим рідним Миколайчик несе радість, достаток, любов та здоров'я! Допомогли кріпко.