happym Опубліковано: 24 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2017 Если решусь на конфигурацию ТТ подскажите какой вариант УЗИП необходимо использовать. Спасибо. Для системи ТТ потрібно 4-х полюсний ПЗІП, де четвертий полюс підключається між N та PE. Для прикладу ПЗІП Тип 1+2 на Iimp (10/350 мкс) 12,5 кА. yvt.com.ua/uk/pzip-tip-1-tip-1-2-tip-2-tip-3-dlya-merezhi-zhivlennya/grozorozryadnik-tip-1-2-pzip-flp-12-5-v-3-1.html Якщо хочете трішки зменшити бюджет то ПЗІП Тип 1+2 на Iimp (10/350 мкс) 7 кА. Це при умові, що у Вас не буде зовнішнього блискавкозахисту. yvt.com.ua/uk/pzip-tip-1-tip-1-2-tip-2-tip-3-dlya-merezhi-zhivlennya/pzip-tip-1-2-kombinovaniy-obmezhuvach-perenaprug-grozorozryadnik-flp-7-v-3-1-saltek.html. Ресурс його роботи буде менший чим для першого варіанту, та й захисні рівні по напрузі вищі (це гірше). Схема підключення СП2. yvt.com.ua/uk/5-vibir-pristroiv-zakhistu-pzip-dlya-merezhi-zhivlennya-vid-grozovikh-perenaprug.html. Дозволяється й схема СП1, при цьому ПЗІП буде коштувати дешевше (всі чотири полюси однакові по номіналу). При цьому можуть бути помилкові спрацювання диференційного захисту через присутні струми витоку через ПЗІП на PE. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...