Едуард Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Доброго дня . В процесі експлуатації ТП котла(30 квт) та ТА (1000 л) виникає слідуюча ситуація : температура на ТА (верхній 70 гр. , середній 70 гр. , нижній 50гр) дров у верхній камері нема лише грань , якщо залишити то догріє весь ТА до 60-65 гр.,дозавантужую дрова меше третини камери . Термостат котла виставляю на 80-85 гр. хвилин за двадцять весь ТА 75 гр. , на котлі 90 гр. іноді більше . Ну і саме питання , чи можна якось повпливати , регулювати потоки між котлом та ТА. Перший мотор працює на третій швидкості , другий на другій. Перепрошую може "криво" описав , буду вдячний за конструктив Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Задача котла максимально быстро нагреть весь ТА до 90 градусов. Какой смысл что-то регулировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 31 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Все таки "криво" описав, в мене таке враження , що коли ТА набирає 70-75 гр. по всіх рівнях то потім "надлишок" видавлює в котел і там дуже швидко зростає температура. Один раз було 100 гр. правда не закипів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Все таки "криво" описав, в мене таке враження , що коли ТА набирає 70-75 гр. по всіх рівнях то потім "надлишок" видавлює в котел і там дуже швидко зростає температура. Один раз було 100 гр. правда не закипів. Для этого если котел перегорел должен выключатся насос. Тепло из Т.А. через котел, дымоход можей улетать в обратную сторону. Греть ТА меньше чем +90 не имеет смысла. По этой причине температура на ТА 90-100, а следовательно на котле 110-115 вполне нормально. Нужно приловчится топить котел и Вы начнете чувствовать этот предел температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 31 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 На скільки я пам'ятаю ТА Куйдіч (а саме такий у мене ) має обмеження 80 гр. на нагрів. До 85 гр. догрівав далі якось страшнувато , раніше коли не було ТА та час від часу відключали електрику , котел декілька раз закипав. Відповідно і за котел вже страшнувато. Як я питав Вас в іншій темі , планую міняти котел тому хотілось би наперед знати , чи треба щось переробляти, докупляти. А яким чином організувати відключення насосу, термостат зараз стоїть на 65 гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 До 85 гр. А яким чином організувати відключення насосу, термостат зараз стоїть на 65 гр. Баки бояться не температуры, а избыточного давления. Если у Вас все нормально с расширительным баком, смело давайте больше. 65 градусов я понимаю это температура трубы? Если котел потух то 65 на трубе и останется при работающем насосе. ТА начнет отдавать тепло обратно. Если есть автоматика и позволяет по температуре котла то дело другое. Я у себя отключаю насос на ТА по температуре дымохода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 31 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 На жаль , на разі , ніяких датчиків на димарі нема, але Ви наштовхнули мене ,дякую, на інше питання : який має бути тиск в сис-мі ? Зараз на холодну є десь 1.1-1.2 при температурі ТА 75-80 гр. тиск зростає до 2.5- 2.8 . РБ вроді по "феншую" 100 л.(Elbi). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Зараз на холодну є десь 1.1-1.2 при температурі ТА 75-80 гр. тиск зростає до 2.5- 2.8 . РБ вроді по "феншую" 100 л.(Elbi). Расширительного бака 100л для ТА 1000л. мало, я бы еще добавил минимум 50 литров. Давление при нагреве не должно превышать 1.8. При 2.5 бара должен сработать подрывной клапан и скинуть лишнее давление. В бак на холодную качайте 1.3-1.4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 31 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Добре, візьму до уваги ( добавити 50 л.) При 2.5 bar ще не спрацювує , налаштований на 3.0 bar. Один раз було, з ранку зайшов у паливну - вода на підлозі , думаю звідки ? Заліз на гору - бачу залишки на ТА, зрозуміло ... А чи має значення сам принцип побудови сис-ми опалення до тиску в тійже сис-мі ? У мене сис-ма робилась у 2003-2004 роках , так звана "лучева", будинок має декілька рівней , на кожному рівні є коллектори , з паливної виходить одна труба . Далі від коллекторів до батарей металопласт (угорський китаю тоді ще було мало). Насос один на весь будинок (приблизно 120-150 кв . м.) Рівней зараз чотирі , можливо п"ять ( п'ятий на подові "чердак" по необхідності є можливість зробити жилим). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 При 2.5 bar ще не спрацювує Нужно поменять на 2.5. Ради интереса посмотрите на какое давление расчитан теплообменник ТТ котла. А чи має значення сам принцип побудови сис-ми опалення до тиску в тійже сис-мі ? В закрытых системах отопления, под давлением высота в расчет не берется, только длина трубопроводов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 31 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Перше Ваше зауваження це дуже складно: КОТЕЛ наша місцева копія "AtmoS" , дуже поганого про нього не можу сказати нічого , порівняти ні з чим . Гріє та й гріє . зараз 22.11 (години) почав топити з 19:30 (на котлі 20 гр. на ТА 30 гр. ) зараз на всьому ТА 65 гр. на котлі 78 гр. (вигорів весь , підкинув третину) подача на будинок 60 гр. , обмеження по подачі 55 гр. З ранку встаю (06:30) в самій холодній кімнаті 18 гр. (вчора було -10 гр.) в ТА 55 гр. переключаю на 30 гр. і під час зборів у школу , на роботу приємне тепло від батарей . Попадаєм до дому о 18:00- 18:30 показує 16,5 - 17.5 топлю і т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 КОТЕЛ наша місцева копія "AtmoS" , Гляну что у меня и дровишек подкину: В ТА +70, давление 1,5 бар., подача в систему +40 (автоматика регулирует), температура в доме +23.5грд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 31 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Загострю увагу , sorry, що мені цікаво : 70 гр. на ТА тиск 1.8 , у мене зараз на ТА 68 гр. тиск 2.1 , чи добре я Вас зрозумів , що якщо я добавлю в сис-му до існуючого 100 л. РБ 50 л. то тиск на "холодну" можна знизити до 0.8 bar ? Зараз на "холодну" є 1.1.-.12 bar який потім зростає до 2.5- 2.8 bar. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Загострю увагу , sorry, що мені цікаво : 70 гр. на ТА тиск 1.8 , у мене зараз на ТА 68 гр. тиск 2.1 , чи добре я Вас зрозумів , що якщо я добавлю в сис-му до існуючого 100 л. РБ 50 л. то тиск на "холодну" можна знизити до 0.8 bar ? Зараз на "холодну" є 1.1.-.12 bar який потім зростає до 2.5- 2.8 bar. Не так, давление в системе на холодную зависит от ее высоты (статика) +0,2 бара. Добавление расширительного бака не даст расти давлению на горячую. У Вас при +100 давление не привысит 2 бара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 31 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Добре , +0.2 bar до чого (до кожного метра висоти ? у мене паливна нижче рівня землі приблизно на метр, брати за відлік рівень паливної?) Перепрошую за Дурні п итання . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Добре , +0.2 bar до чого (до кожного метра висоти ? Например: От нижней точки системы до самой верхней 10 меров. +0,2 = 1,2 бара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 31 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 При висоті будинка , умовно кажучи , 12 м. множимо на 0.2 bar , так ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 При висоті будинка , умовно кажучи , 12 м. множимо на 0.2 bar , так ? Не дома, а системы отопления, не множим. а прибавляем. 12 м это 1.2бара+0,2= 1,4бара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 1 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2017 Дуже дякую, за уточнення та змістовну і корисну консультацію. Спробую навесні додати РБ , добре що старий не викинув. Ще раз щиро дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 9 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2017 Вітаю. Вдалось добавити в сис - му компенсуючий бак (80 л) раніше ніж планував. Змінив нарешті і сам котел , встановили БТС - 20 (24) преміум. Як завжди виникло декілька питань : підчас останньої топки були так звані "хлопки" у котлі , з чим це пов'язано , як уникнути ; так і не можу нагріти ТА до 85-90 гр. котел відключає димосос при температурі димових газів 203-205 гр. відповідно зупиняється зростання температури . Дякую . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2017 підчас останньої топки були так звані "хлопки" у котлі , з чим це пов'язано , як уникнути ; 1. Приток воздуха в котельную. 2. Сделать правильно дымоход (диаметр высота). 3. Возможно в дымоход нужно установить регулятор тяги (хлопушка). так і не можу нагріти ТА до 85-90 гр. котел відключає димосос при температурі димових газів 203-205 гр. відповідно зупиняється зростання температури . Нужно смотреть обвязку котла и дымоход. Обычно проблем при работе на ТА не возникает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 9 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2017 Приток повітря є ; Димоход загільзували(100*220) ; "Хлопушку" хочу поставити , шукаю де купити польску. Обв'язка в принципі залишилась стара. Проблема "хлопків" була коли котел був завантажений повністю,до цього топилось декілька раз з половинним завантаженням - "хлопків " не було. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2017 Приток повітря є ; Какой? Для Вашего котла дырка в стене минимум 100 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 9 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2017 Якраз така є . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Едуард Опубліковано: 9 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2017 Зараз затопив : 17:00 - тяга димососа 60 відсотків ; завнтаженість - половина ; температура максимальна -83 градуса ; швіидкість насоса 3 (між котлом та ТА) ; Тепер : на котлі 84 гр. , ТА 73 ГР. (3 РІВНЯ) Хлопків нема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...