Питання до "Гуру" систем опалювання (ТП)

Едуард

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня .

 

В процесі експлуатації ТП котла(30 квт) та ТА (1000 л) виникає слідуюча ситуація : температура на ТА (верхній 70 гр. , середній 70 гр. , нижній 50гр)

дров у верхній камері нема лише грань , якщо залишити то догріє весь ТА до 60-65 гр.,дозавантужую дрова меше третини камери . Термостат котла виставляю на 80-85 гр. хвилин за двадцять весь ТА 75 гр. , на котлі 90 гр. іноді більше . Ну і саме питання , чи можна якось повпливати , регулювати потоки між котлом та ТА. Перший мотор працює на третій швидкості , другий на другій. Перепрошую може "криво" описав , буду вдячний за конструктив :(IMG_0095.thumb.JPG.94de3a97855df0d37922b37ba43fa2af.JPG

IMG_0094.thumb.JPG.779e8e496e34447a24c9c8d5ffe9d5d3.JPG

IMG_0093.thumb.JPG.7f9f9e9a47e459284c64d1296fe1a0f9.JPG

IMG_0092.thumb.JPG.3612af78f9977fa049494fbc6f9227c5.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задача котла максимально быстро нагреть весь ТА до 90 градусов. Какой смысл что-то регулировать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все таки "криво" описав, в мене таке враження , що коли ТА набирає 70-75 гр. по всіх

рівнях то потім "надлишок" видавлює в котел і там дуже швидко зростає температура.

Один раз було 100 гр. правда не закипів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все таки "криво" описав, в мене таке враження , що коли ТА набирає 70-75 гр. по всіх

рівнях то потім "надлишок" видавлює в котел і там дуже швидко зростає температура.

Один раз було 100 гр. правда не закипів.

 

Для этого если котел перегорел должен выключатся насос. Тепло из Т.А. через котел, дымоход можей улетать в обратную сторону.

Греть ТА меньше чем +90 не имеет смысла. По этой причине температура на ТА 90-100, а следовательно на котле 110-115 вполне нормально.

Нужно приловчится топить котел и Вы начнете чувствовать этот предел температуры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На скільки я пам'ятаю ТА Куйдіч (а саме такий у мене ) має обмеження 80 гр. на нагрів. До 85 гр. догрівав далі якось страшнувато , раніше коли не було ТА та час від часу відключали електрику , котел декілька раз закипав. Відповідно і за котел вже страшнувато. Як я питав Вас в іншій темі , планую міняти котел тому хотілось би наперед знати , чи треба щось переробляти, докупляти. А яким чином організувати відключення насосу, термостат зараз стоїть на 65 гр.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До 85 гр. А яким чином організувати відключення насосу, термостат зараз стоїть на 65 гр.

Баки бояться не температуры, а избыточного давления. Если у Вас все нормально с расширительным баком, смело давайте больше.

65 градусов я понимаю это температура трубы? Если котел потух то 65 на трубе и останется при работающем насосе. ТА начнет отдавать тепло обратно.

Если есть автоматика и позволяет по температуре котла то дело другое.

Я у себя отключаю насос на ТА по температуре дымохода.

IMG_2396.thumb.JPG.e486dca01f955d563e88ed4fb2071069.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На жаль , на разі , ніяких датчиків на димарі нема, але Ви наштовхнули мене ,дякую, на інше питання : який має бути тиск в сис-мі ? Зараз на холодну є десь 1.1-1.2 при температурі ТА 75-80 гр. тиск зростає до 2.5- 2.8 . РБ вроді по "феншую" 100 л.(Elbi).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зараз на холодну є десь 1.1-1.2 при температурі ТА 75-80 гр. тиск зростає до 2.5- 2.8 .

РБ вроді по "феншую" 100 л.(Elbi).

Расширительного бака 100л для ТА 1000л. мало, я бы еще добавил минимум 50 литров. Давление при нагреве не должно превышать 1.8. При 2.5 бара должен сработать подрывной клапан и скинуть лишнее давление.

В бак на холодную качайте 1.3-1.4.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добре, візьму до уваги ( добавити 50 л.) При 2.5 bar ще не спрацювує , налаштований на 3.0 bar. Один раз було, з ранку зайшов у паливну - вода на підлозі , думаю звідки ? Заліз на гору - бачу залишки на ТА, зрозуміло ... А чи має значення сам принцип побудови сис-ми опалення до тиску в тійже сис-мі ? У мене сис-ма робилась у 2003-2004 роках , так звана "лучева", будинок має декілька рівней , на кожному рівні є коллектори , з паливної виходить одна труба . Далі від коллекторів до батарей металопласт (угорський китаю тоді ще було мало). Насос один на весь будинок (приблизно 120-150 кв . м.) Рівней зараз чотирі , можливо п"ять ( п'ятий на подові "чердак" по необхідності є можливість зробити жилим).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При 2.5 bar ще не спрацювує

Нужно поменять на 2.5. Ради интереса посмотрите на какое давление расчитан теплообменник ТТ котла.

 

А чи має значення сам принцип побудови сис-ми опалення до тиску в тійже сис-мі ?

В закрытых системах отопления, под давлением высота в расчет не берется, только длина трубопроводов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перше Ваше зауваження це дуже складно: КОТЕЛ наша місцева копія "AtmoS" , дуже поганого про нього не можу сказати нічого , порівняти ні з чим . Гріє та й гріє . зараз 22.11 (години) почав топити з 19:30 (на котлі 20 гр. на ТА 30 гр. ) зараз на всьому ТА 65 гр. на котлі 78 гр. (вигорів весь , підкинув третину) подача на будинок 60 гр. , обмеження по подачі 55 гр. З ранку встаю (06:30) в самій холодній кімнаті 18 гр. (вчора було -10 гр.) в ТА 55 гр. переключаю на 30 гр. і під час зборів у школу , на роботу приємне тепло від батарей . Попадаєм до дому о 18:00- 18:30 показує 16,5 - 17.5 топлю і т.д.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

КОТЕЛ наша місцева копія "AtmoS" ,

Гляну что у меня и дровишек подкину:

В ТА +70, давление 1,5 бар., подача в систему +40 (автоматика регулирует), температура в доме +23.5грд.

IMG_3335.thumb.JPG.d349fd06df5359ffded4c2b108ca17a0.JPG

IMG_3336.thumb.JPG.a3e8be77b340d43f3f81b156086bdb71.JPG

IMG_3337.thumb.JPG.7b5e0adb5c25b2d20c182b17ecb7742f.JPG

IMG_3338.thumb.JPG.d5eccf82193fda9f9f0e4367a53514a0.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Загострю увагу , sorry, що мені цікаво : 70 гр. на ТА тиск 1.8 , у мене зараз на ТА 68 гр. тиск 2.1 , чи добре я Вас зрозумів , що якщо я добавлю в сис-му до існуючого 100 л. РБ 50 л. то тиск на "холодну" можна знизити до 0.8 bar ? Зараз на "холодну" є 1.1.-.12 bar який потім зростає до 2.5- 2.8 bar.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Загострю увагу , sorry, що мені цікаво : 70 гр. на ТА тиск 1.8 , у мене зараз на ТА 68 гр. тиск 2.1 , чи добре я Вас зрозумів , що якщо я добавлю в сис-му до існуючого 100 л. РБ 50 л. то тиск на "холодну" можна знизити до 0.8 bar ? Зараз на "холодну" є 1.1.-.12 bar який потім зростає до 2.5- 2.8 bar.

Не так, давление в системе на холодную зависит от ее высоты (статика) +0,2 бара.

Добавление расширительного бака не даст расти давлению на горячую. У Вас при +100 давление не привысит 2 бара.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добре , +0.2 bar до чого (до кожного метра висоти ? у мене паливна нижче рівня землі приблизно на метр, брати за відлік рівень паливної?) Перепрошую за Дурні п итання .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добре , +0.2 bar до чого (до кожного метра висоти ?

Например: От нижней точки системы до самой верхней 10 меров. +0,2 = 1,2 бара.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При висоті будинка , умовно кажучи , 12 м. множимо на 0.2 bar , так ?

Не дома, а системы отопления, не множим. а прибавляем.

12 м это 1.2бара+0,2= 1,4бара.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дуже дякую, за уточнення та змістовну і корисну консультацію.

Спробую навесні додати РБ , добре що старий не викинув.

 

Ще раз щиро дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Вітаю.

Вдалось добавити в сис - му компенсуючий бак (80 л) раніше ніж планував.

Змінив нарешті і сам котел , встановили БТС - 20 (24) преміум.

Як завжди :beer: виникло декілька питань :

підчас останньої топки були так звані "хлопки" у котлі , з чим це

пов'язано , як уникнути ;

так і не можу нагріти ТА до 85-90 гр. котел відключає димосос при

температурі димових газів 203-205 гр. відповідно зупиняється

зростання температури .

 

IMG_20170329_192522478.thumb.jpg.055a098a1649c873d2e99a1457815a8a.jpg

 

IMG_20170327_192255255.thumb.jpg.75d58a028701d99f1600308c76a66c08.jpg

 

IMG_20170327_204044158.thumb.jpg.165e1a91c40df5f6313e6c87f75de212.jpg

 

IMG-2e4535feca3cf527e49e0ec92b9b875e-V.thumb.jpg.cae932d47bf62c84696b760ddb14d18e.jpg

 

IMG-6b8e27a46207964ed00d056118589b8f-V.thumb.jpg.a81fa80b797ac6207b7d0ce16c2ddfe6.jpg

 

Дякую .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

підчас останньої топки були так звані "хлопки" у котлі , з чим це

пов'язано , як уникнути ;

1. Приток воздуха в котельную.

2. Сделать правильно дымоход (диаметр высота).

3. Возможно в дымоход нужно установить регулятор тяги (хлопушка).

 

так і не можу нагріти ТА до 85-90 гр. котел відключає димосос при

температурі димових газів 203-205 гр. відповідно зупиняється

зростання температури .

Нужно смотреть обвязку котла и дымоход. Обычно проблем при работе на ТА не возникает.

IMG_20170303_153654.thumb.jpg.82bd3613ed51b0d7268dd0faa55db933.jpg

IMG_20170321_130615.thumb.jpg.feb0f24411f48d94761e7ac17ca8f902.jpg

269063322_viberimage2.thumb.jpg.7e80cbdbbcaaa5c46ca6cda7eb9023d8.jpg

IMG_3306.thumb.JPG.c4528f36427735fbad3ac6658a6a44e3.JPG

1106457012_2015-02-1812_05_30.thumb.jpg.9954b77de51d311b886540c82518c8d7.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приток повітря є ;

Димоход загільзували(100*220) ;

"Хлопушку" хочу поставити , шукаю де купити польску.

 

Обв'язка в принципі залишилась стара.

 

Проблема "хлопків" була коли котел був завантажений повністю,до цього

топилось декілька раз з половинним завантаженням - "хлопків " не було.

 

 

Дякую.

IMG_0092.thumb.JPG.544d8d3af5adb24fcc05e69e1b0e2f0c.JPG

IMG_0093.thumb.JPG.df5938849aae35be9af87677769772dc.JPG

IMG_0094.thumb.JPG.c22efedd8297a3322b00f1c6a1945112.JPG

IMG_0095.thumb.JPG.e86fb39bd04d8ad8db42e4c5e31704a4.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зараз затопив : 17:00 - тяга димососа 60 відсотків ;

завнтаженість - половина ;

температура максимальна -83 градуса ;

швіидкість насоса 3 (між котлом та ТА) ;

Тепер : на котлі 84 гр. , ТА 73 ГР. (3 РІВНЯ) Хлопків нема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах