profeMaster Опубліковано: 12 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2017 может не хватить материала. По диаметру и толщине стенки по этой таблице проходят elektroas.ru/dopuskaetsya-li-montazh-kontura-zazemleniya-iz-nerzhaveyushhej-stali , пример расчета тут www.zandz.ru/otvety-na-voprosy/zazemlenie_chto_eto_takoe_i_kak_ego_sdelat.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Д1983 Опубліковано: 13 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Спасибо! Труб хватит а вот полосы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Спасибо! Труб хватит а вот полосы нет. Если нужна нерж.полоса любой длины, а не по 6м, как у нас в продаже, обращайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 хватит труб или нет - это по замерам понять можно будет. Большое сопротивление - значит еще штырь заколачивать. Интересно, как S_Vladimir_79 как специалист сезонные колебания при замерах учитывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 сезонные колебания при замерах учитывает. Одно из преимуществ глубинного заземления - разница в сезонах минимальная, потому что металл находится гораздо ниже зоны промерзания, и грунты стабильные независимо от времени года. И это не я придумал 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Я себе делал заземление из н/ж трубы AISI316. Только трубы брал 3 метра. Никакой наконечник не нужен. Обрезаете трубу под острым углом болгаркой и забиваете перфоратором. Для перфоратора конечно нужно сделать оснастку. Остаток старого бура приварить перпендикулярно металлическому стакану который в притирку одевается на трубу. Забивается легко и быстро. Что бы не заморачиваться со сваркой можно использовать болтовые соединения метизами из н/ж, но сварка надежней. Еще выкопал приямок метровой глубины. Что бы трубы были поглубже. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 13 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2017 Не переживайте щодо нормативних вимог, ваш "хлам" підходить для виконання вертикальних заземлювачів. З 1 квітня 2017 року вступив у силу ДБН Б В.2.5-82:2016, там є таблиця 3, яка дозволяє виконувати вертикальні заземлювачі із труби діаметром мінімум 25 мм і товщиною стінки мінімум 2 мм (між іншим така ж норма була і у документі-попереднику: ДБН Б В.2.5-27:2006). Причому це стосується як нержавіючої сталі, так і звичайної. Так що з ваших труб дозволено виконувати вертикальні заземлювачі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення