Рекомендовані повідомлення

может не хватить материала. По диаметру и толщине стенки по этой таблице проходят elektroas.ru/dopuskaetsya-li-montazh-kontura-zazemleniya-iz-nerzhaveyushhej-stali , пример расчета тут www.zandz.ru/otvety-na-voprosy/zazemlenie_chto_eto_takoe_i_kak_ego_sdelat.html
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! Труб хватит а вот полосы нет.

Если нужна нерж.полоса любой длины, а не по 6м, как у нас в продаже, обращайтесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хватит труб или нет - это по замерам понять можно будет. Большое сопротивление - значит еще штырь заколачивать. Интересно, как S_Vladimir_79 как специалист сезонные колебания при замерах учитывает.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сезонные колебания при замерах учитывает.

Одно из преимуществ глубинного заземления - разница в сезонах минимальная, потому что металл находится гораздо ниже зоны промерзания, и грунты стабильные независимо от времени года.

И это не я придумал :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я себе делал заземление из н/ж трубы AISI316.

Только трубы брал 3 метра. Никакой наконечник не нужен. Обрезаете трубу под острым углом болгаркой и забиваете перфоратором. Для перфоратора конечно нужно сделать оснастку. Остаток старого бура приварить перпендикулярно металлическому стакану который в притирку одевается на трубу.

Забивается легко и быстро.

 

Что бы не заморачиваться со сваркой можно использовать болтовые соединения метизами из н/ж, но сварка надежней.

 

Еще выкопал приямок метровой глубины. Что бы трубы были поглубже.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не переживайте щодо нормативних вимог, ваш "хлам" підходить для виконання вертикальних заземлювачів. З 1 квітня 2017 року вступив у силу ДБН Б В.2.5-82:2016, там є таблиця 3, яка дозволяє виконувати вертикальні заземлювачі із труби діаметром мінімум 25 мм і товщиною стінки мінімум 2 мм (між іншим така ж норма була і у документі-попереднику: ДБН Б В.2.5-27:2006). Причому це стосується як нержавіючої сталі, так і звичайної. Так що з ваших труб дозволено виконувати вертикальні заземлювачі.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...