Как строят дома МЖК - сплошные проблемы HELP

Darksid

Рекомендовані повідомлення

Добрый день Форумчане и Специалисты в области отопления.

Получили квартиру в красивом внешне доме, построенным для молодых семей в Херсоне застройщиком МЖК (по госпрограммам). Приняли все комуникации и в том числе и отопление. Дотянули со всеми документами до конца февраля и начали запускать систему. первый раз с представителем ТЭЦ торжественно открывали обратку потом подачу. В результате верхние этажи батареи теплые, а низ либо совсем холодные либо некоторые стояки теплые, но их очень мало. Дом девять этажей. Система с нижней подачей и верхним сбором обратки на чердаке (схема во вложении). Я не встречал подобных схем нигде, и по СНИП конкретно таких нет. Система двухтрубная и в этом должно быть преимущество, а получилось, что ничего не работает. Параметры теплоносителя были: температура на входе 52град, на выходе 43град, давление на входе 5,4кгс, на выходе 4,2кгс. Расход на весь дом (три подъезда) 9...10кубов в час. Подскажите может кто-то сталкивался с такой системой, а то застройщик валит всё на вшивание труб в стены (доп. сопротивления) и добавление секций (доп. мощность)

S16090416121_0001.thumb.jpg.919987cdf1e2491394cdf4e9ff8e7d84.jpg

S16090416160_0001.thumb.jpg.a17f0ddb671c374d61dbd6c9b6b0bd19.jpg

623061683_S16090416160_0003(1).thumb.jpg.b7c69acf41552dd03fd7495de4ae0099.jpg

Змінено користувачем Darksid
уточнение темя
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Вы правда думаете, что кто-то в формате форума даст ответ на такой "плевый" вопрос о том, почему завал на разводке в 9 этажей?!

Вы серьезно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно спросить - что это за загогулины стояков на 3 и 7 этаже?

 

Как я понимаю это компенсаторы от температурного расширения

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы правда думаете, что кто-то в формате форума даст ответ на такой "плевый" вопрос о том, почему завал на разводке в 9 этажей?!

Вы серьезно?

Был бы плёвый вопрос, если бы стояли терморегуляторы на каждой батареи, а так как их нет, как сбалансировать данную систему, ума не приложу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не система СРТ у вас часом? Ее МЖК использовал в своих домах в Киеве.

Судя по схеме это она и есть, тем более дом секционный. Для полноты картины спуститесь в подвал с местным слесарем ЖЕКа и сфотографируйте то что на схеме называется "Узел управления для секции 1 " . Но с большей вероятностью все же у вас СРТ (Ступенчатая регенерация теплоты). Это большая головная боль.

b13b7e600f12.jpg

bbe4b44593cc.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не система СРТ у вас часом? Ее МЖК использовал в своих домах в Киеве.

Судя по схеме это она и есть, тем более дом секционный. Для полноты картины спуститесь в подвал с местным слесарем ЖЕКа и сфотографируйте то что на схеме называется "Узел управления для секции 1 " . Но с большей вероятностью все же у вас СРТ (Ступенчатая регенерация теплоты). Это большая головная боль.

b13b7e600f12.jpg

bbe4b44593cc.jpg

 

Завтра скину проект с элеваторами и схемой. Там есть узел управления, я так понимаю это элеватор, там два рычажных вентиля сверху и снизу, по середине отстойник с сбросом, по бокам манометры и градусником.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не система СРТ у вас часом? Ее МЖК использовал в своих домах в Киеве.

Судя по схеме это она и есть, тем более дом секционный. Для полноты картины спуститесь в подвал с местным слесарем ЖЕКа и сфотографируйте то что на схеме называется "Узел управления для секции 1 " . Но с большей вероятностью все же у вас СРТ (Ступенчатая регенерация теплоты). Это большая головная боль.

b13b7e600f12.jpg

bbe4b44593cc.jpg

Вот узел управления, но я думаю им можно только секции балансировать в целом.

1573129447_.thumb.jpg.4f79ba9980ce9ddddda42e58459c026a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой хоть график температурный? Если выговорите что источник ТЕЦ то график 150 - 70 должен быть. Если такой температурный график то должен быть узел смешения (насосный, элеватор, СРТ или независимая схема присоединени - теплообменник), то что в проекте это ввод без узла смешивания. Манометры, термометры, грязевик и тд.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой хоть график температурный? Если выговорите что источник ТЕЦ то график 150 - 70 должен быть. Если такой температурный график то должен быть узел смешения (насосный, элеватор, СРТ или независимая схема присоединени - теплообменник), то что в проекте это ввод без узла смешивания. Манометры, термометры, грязевик и тд.

 

Что значит 150-70. Если это температура, то балов в конце сезона 55 на 42 градуса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит 150-70. Если это температура, то балов в конце сезона 55 на 42 градуса.

 

Температурный график который имеет источник 150 -70 или 130 - 70 или 95 -70 для котельных. Если судить из температур которые вы называете то это похоже на температурный график 150-70. Как раз в конце сезона такие температуры были на вводе в дома от ТЕЦ № 5 в Киеве. Если так то обратка завышена и должна быть в районе 38 - 37 градусов. Так что для понимания нужно знать по какому графику работает ваш источник, и как подключены к сети. Потому что то что на чертеже названо "узлом управления" ни о чем не говорит. Лучший вариант это найти местного слесаря и спросить у него.