Счетчик уходит в защиту после 45 квт?

Novos

Рекомендовані повідомлення

Нужна помощь, автоматы повысил до 100А. Но счетчик уходит в защиту после нагрузки 45-50 квт примерно, просто отрезает линию, хотя сам работает и показывает дисплей, через минут 5-7 подает ток.

 

Модель: ADDAX IMS NP06 TD MME.3FD

 

ac8c34e25ed8.jpg

 

Я так понимаю срабатывает защита? Счетчик сам написан на 80А. возможно я превысил порог и он отключил выходное напряжение?

 

Вопросы:

Как обойти этот ограничитель?

Как прошивается счетчик удаленно? Или можно прошить не снимая пломб?

Как увеличить мощность чтоб работал стабильно на нагрузке 100А?

 

Текущий счетчик подключен по двухзонному тарифу + управляется маршрутизатором, прошел параметризацию, передает показатели сам.

 

Вопрос, можно ли заменить на что то более лучше, мощнее, при этом чтоб остался двухзонный режим и возможность связи с Облэнерго через маршрутизатор.

 

Также не-офф. вопросы Ж-)

Чего счетчик боится? Как выходит из строя и от чего.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как обойти этот ограничитель?

Обратиться в РЭС с просьбой параметризации счетчика, доплатив за увеличенную мощность.

Как прошивается счетчик удаленно?

Может через АСКОЭ, а может и нет.

Или можно прошить не снимая пломб?

Если порт для параметризации не опломбирован - почему нет?

Как увеличить мощность чтоб работа стабильно на нагрузке 100А?

Если счетчик рассчитан на 80 А - следует приобрести счетчик на 100 А или более и сдать его на параметризацию в РЭС, доплатив при этом за дополнительные кВт.

Вопрос, можно ли заменить на что то более лучше, мощнее, при этом чтоб остался двухзонный режим и возможность связи с Облэнерго через маршрутизатор.

Даже нужно.

Чего счетчик боится?

Больше всего сорванных пломб.

Как выходит из строя и от чего.

Выходит из строя вследствии удара кувалдой, падения на него бетонного блока, подачи слишком высокого напряжения, пропускания слишком большого тока, утопления в электропроводящей жидкости (воде), в случае помещения его в очаг огня тощо. А вы с какой целью интересуетесь?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если счетчик рассчитан на 80 А - следует приобрести счетчик на 100 А или более и сдать его на параметризацию в РЭС, доплатив при этом за дополнительные кВт.

 

Выходит из строя вследствии удара кувалдой, падения на него бетонного блока, подачи слишком высокого напряжения, пропускания слишком большого тока, утопления в электропроводящей жидкости (воде), в случае помещения его в очаг огня тощо.

А если совместить оба пункта, то из первого можно будет выкинуть очень неприятный оборот: "доплатив при этом за дополнительные кВт":)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если передает показания о потреблении в РЭС, то любое вмешательство в счетчик будет зафиксировано в РЭСе. Во многих РЭСах при первичной установке счетчика даже дают список на выбор. Есть на 60А, на 100А и на 120А. Можно даже с трансформаторами тока поставить. Какая у вас мощность по договору (официальная)?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто то знает сколько стоят дополнительные квт скажем расширится с 40А до 80А или до 100А ?

 

Сильно сложная процедура в Киевской области? Что входит в подключение? Нужно ли создавать проект, или можно просто подать заявку на повышение мощности если ТП позволяет.

 

Просто раньше говорят было сложно с этим, а сейчас на днях сосед сказал что 20квт поставили что то за 21 000 грн. сюда вошло даже 4 столба и кабель тянули специально.

 

Вопрос а могут ли протянуть дополнительный столб по запросу с отдельным счетчиком на 50-80квт ?

 

Добавлено через 2 минуты

Если передает показания о потреблении в РЭС, то любое вмешательство в счетчик будет зафиксировано в РЭСе. Во многих РЭСах при первичной установке счетчика даже дают список на выбор. Есть на 60А, на 100А и на 120А. Можно даже с трансформаторами тока поставить. Какая у вас мощность по договору (официальная)?

 

Официальная мощность 40А. по договору. ТП стоит частная соседа на 160Квт. Используем ее пока только 3 абонента. Больше подключать не планируем никого. Входящий автомат или рубильник на ТП 250А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По стоимости подключения www.koe.vsei.ua/koe/index.php?page=57

 

*0. Cтандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно;

 

Добавлено через 4 минуты

20квт поставили что то за 21 000 грн. .

это было до нового года.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо вам большое за ссылку, посчитал что самый лучший вариант это взять еще доп. питание на 50 кВт.

 

34c906d01a3e.png

 

Цена устраивает, скажите в эту цену входит столб, счетчик, автоматы будут на 63А верно? или больше могут поставить на 3 фазы ввод.

 

Смогут ли также установить умный счетчик на 2 зоны, и запрограмировать на наш маршрутизатор?

 

Еще я не понял, пункт Напруга приєднання: 0.4квт подойдет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

самый лучший вариант это взять еще доп. питание на 50 кВт.

А не факт что вам вторую линию сделают по стандартному подключению. А по нестандартному это больше 6 тыс. грн за кВт. Вот увеличить мощность - это более реально.

Смогут ли также установить умный счетчик на 2 зоны, и запрограмировать на наш маршрутизатор?

Нет. Сначала поставят обычный. Потом поменяете на двухтарифный.

пункт Напруга приєднання: 0.4квт подойдет?

Если не хотите на своей земле ставить трансформатор - да.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у вас всего будет 50кВт (у вас на данный момент я думаю 20-22кВт по договору - если стоит автомат на 40А) то вам необходимо докупить 28-30кВт (разница с 50кВт). При договорной мощности 50кВт у вас будет минимум 80А автомат, а может и 100А.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только счетчик будет рубить линию не по автомату, а по мощности, которую он умеет считать очень точно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как долго проживет контактор счетчика при таких токах коммутации?

Вряд ли там контактор. Обычное реле быстрее всего. Сколько проживет зависит от его качества....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не факт что вам вторую линию сделают по стандартному подключению. А по нестандартному это больше 6 тыс. грн за кВт. Вот увеличить мощность - это более реально.

 

Соседу именно и протянули новые столбы где написано 0.4кв, я думаю может от него или на его столбе тоже смогут поставить доп счетчик.

 

Скажите а можно оформить 50 квт на супругу скажем? Или нужен уже другой адрес участка, акт на землю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Соседу именно и протянули новые столбы

У него раньше было подключение? Ему протянули ВТОРУЮ линию?

Или нужен уже другой адрес участка

Совершенно верно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У него раньше было подключение? Ему протянули ВТОРУЮ линию?

 

Нет первичное подключение у него на 20квт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет первичное подключение

Ну так потому и стандарт. Второе по стандарту вам не светит. 6 кусокв за кВт за нестандарт на второе подключение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит "второе подключение"? Или как новый абонент с новым адресом или резервная линия (2 категория надежности): и в этом случае вы пользуетесь ИЛИ первой линией (с ее разрешенной мощностью) ИЛИ второй (с ее разрешенной мощностью). Разрешенные мощности резервной и основной линий не складываются.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так потому и стандарт. Второе по стандарту вам не светит. 6 кусокв за кВт за нестандарт на второе подключение.

 

Такое дерьмо только в нашей стране, деньги на оплату ээ есть а подключение хрен вам. Га*ны.

 

Разделение участка можно сделать на 2 адреса? А и Б ?

 

Каким еще способом подключить нужную мощность? Установка своей ТП?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

деньги на оплату ээ есть а подключение хрен вам.

почему? Если деньги есть - токо в путь! Подключат в кратчайшие сроки.

Каким еще способом подключить нужную мощность?

Подать заявку на увеличение мощности не судьба? Того же подключения что уже есть.

Разделение участка можно сделать на 2 адреса? А и Б ?

Зависит от учатска, очевидно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разделение участка можно сделать на 2 адреса? А и Б ?

Через суд - развод, раздел имущества, дом пополам, два хозяина, два лицевых счета. Адрес может быть и один.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выходит из строя вследствии удара кувалдой, падения на него бетонного блока, подачи слишком высокого напряжения, пропускания слишком большого тока, утопления в электропроводящей жидкости (воде), в случае помещения его в очаг огня тощо. А вы с какой целью интересуетесь?

еще один вариант - если положили в свч печку и включили на 5 секунд.........

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

еще один вариант - если положили в свч печку и включили на 5 секунд.........
Я против, - зачем пломбы нарушать? Тогда уж лучше шокером...:)

 

Добавлено через 3 минуты

Через суд - развод, раздел имущества, дом пополам, два хозяина, два лицевых счета. Адрес может быть и один.
А в РЭСе при сдаче документов точно требуют оригиналы документов на собственность? А то можно было бы ксероксом поиграться...:)