Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Пирог пола не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения

Zak

Рекомендовані повідомлення

Добрый день, форумчане.

 

Планируется пол по грунту с таким пирогом (сверху вниз):

 

-- Покрытие (ламинат/плитка) 15 мм

-- Стяжка (теплый пол) 85 мм

-- ГБ D150 150 мм

-- Фундаментная пленка

-- Черновая стяжка 50 мм

-- Песок

 

Провел расчет в smartcalc, в результате пирог не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. С другой стороны поискав по форуму и в интернете нигде не нашел упоминаний о необходимости подобных расчетов, везде делается акцент на теплопотерях и отсечке капиллярного подсоса. Также не нашел в smartcalc тип конструкции "пол по грунту", выбрал ближайшее похожее "перекрытие над неотапливаемым подвалом без световых проемов".

 

Подскажите, действительно-ли для пола по грунту проблема может иметь место?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ссылку на расчет дайте. Вообще, по умному, грунт должен быть пароизолирован от помещения в обязательном порядке, иначе влага из грунта будет проходить сквозь все щели и помимо пола - в само помещение. Это примерно то же самое что стать в носках на землю - что с ними будет? А если подстелить под носки какую то пленку ? Вот то же и пол по грунту. В полу по грунту не место паропроницаемым утеплителям.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так есть же в пироге "фундаментная пленка", она и должна играть роль пароизоляции, ИМХО. Как по мне, вместо ГБ 150мм, использовал бы ЭППС 100мм, а черновую стяжку сделал бы потолще, предварительно проармировав...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расчет в smartcalc

 

Как по мне все-таки неправильно указывать что под черновой стяжкой сразу наружный воздух, подскажите как сформировать пирог, максимально приближенный к полам на грунте?

 

Добавлено через 2 минуты

Так есть же в пироге "фундаментная пленка", она и должна играть роль пароизоляции, ИМХО. Как по мне, вместо ГБ 150мм, использовал бы ЭППС 100мм, а черновую стяжку сделал бы потолще, предварительно проармировав...

 

Черновые стяжки уже залиты, Пленка постелена, ГБ наполовину уложен, очень не хотелось бы всё это переделывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=5&os=0&ti=23&to=8&hi=55&ho=85&ld0=850&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=5

 

Вот так лучше. Температура грунта под полом и зимой и летом составляет около +8 градусов. Влажность можно принимать почти что 100%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...