Нужен опыт принудительной канализации

gls65

Рекомендовані повідомлення

Парикмахерская. Забили канализацию, которая неизвестно как проходит и нет возможности обслужить. Тросом и химией пробовали не помогает.

Проложить канализацию по новой - целый ремонт выходит. Вариант принудительная канализация.

Мойка головы->Слив->Пластиковая емкость с внутри установленным дренажно-фекальным насосом-> с насооса соединяем 0,5 дюйма вертикальной трубой до потолка (Амстронг) -> проходим этой же трубой под потолком 8 метров до туалета -> спускаемся в туалете к 100-й трубе к унитазу и там придумываем вход к канализацию.

насос:

rozetka.com.ua/sprut_v180f_132117/p177019/

 

По критикуйте или что-то иное предложите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Парикмахерская. Забили канализацию, которая неизвестно как проходит и нет возможности обслужить. Тросом и химией пробовали не помогает.

Проложить канализацию по новой - целый ремонт выходит. Вариант принудительная канализация.

Мойка головы->Слив->Пластиковая емкость с внутри установленным дренажно-фекальным насосом-> с насооса соединяем 0,5 дюйма вертикальной трубой до потолка (Амстронг) -> проходим этой же трубой под потолком 8 метров до туалета -> спускаемся в туалете к 100-й трубе к унитазу и там придумываем вход к канализацию.

насос:

rozetka.com.ua/sprut_v180f_132117/p177019/

 

По критикуйте или что-то иное предложите.

 

та без осмотра не предложишь....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По критикуйте или что-то иное предложите.

Воплотимо. Для просто воды после головы, достаточно простого садового дренажника, не обязательно фекальный.

Есть готовые КНС, уже все собрано компактно в одну коробочку

obshh.thumb.jpg.9200780011eccc6dbd509022f300adaf.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отлично, но это арендуемое помещение, хочется меньшей "кровью".

Для предлагаемого насоса подойдет отвод из 0,5 дюйма трубы, 3,5 высота и общая длина труб --- общее гидравлическое сопротивление???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для предлагаемого насоса подойдет отвод из 0,5 дюйма трубы,

нет конечно. Работать оно будет, но не долго, по причине выхода насоса из строя. Я же писал, для простой воды достаточно такого watton.ua/ru/watomo-nasos-se-250-level.html