Jeka_A Опубліковано: 5 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2009 Добрый вечерь! Помогите пожайлуста, кто может. Проблема следующая: Сделали отопление, поставили мноконтурный котел Демрадо с насосом для церкуляции, росчитаный на площадь дома (160 кв.м. 2 этажа 1 этаж 100 кв.м. 2- 60 кв.м.) Три ветки подачи тепля от насоса к батареям, две на первом этаже и одна идет на второй этаж. Так вот на втором этаже поледня батарея греет очень плохо. Пробывал регулировать кранами на каждой батареи не помогает, греет хорошо только когда все батареи перекрыты, потом начинаю понемножко откручивать и температура падает. Сделано металопластиком, вроде труба 15 и к батареям подводка 10. Может что-то посоветуете, что делать? Зарание благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2009 Что за краны у Вас на радиаторах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 5 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2009 Добрый вечерь! Помогите пожайлуста, кто может. Проблема следующая: Сделали отопление, поставили мноконтурный котел Демрадо с насосом для церкуляции, росчитаный на площадь дома (160 кв.м. 2 этажа 1 этаж 100 кв.м. 2- 60 кв.м.) Три ветки подачи тепля от насоса к батареям, две на первом этаже и одна идет на второй этаж. Так вот на втором этаже поледня батарея греет очень плохо. Пробывал регулировать кранами на каждой батареи не помогает, греет хорошо только когда все батареи перекрыты, потом начинаю понемножко откручивать и температура падает. Сделано металопластиком, вроде труба 15 и к батареям подводка 10. Может что-то посоветуете, что делать? Зарание благодарен! Давайте проанализируем схему. Нарисуйте схему подключения трубопроводов от котла на три петли, с радиаторами (сколько секций в каждом), укажите диаметры трубопроводов от котла, на входе в каждую ветку. Какая арматура стоит на радиаторах? Какой циркуляционный насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2009 Давайте проанализируем схему. Тут просто, зажать 1-2 радиатора перед глухим и заработает. Вот только чем зажимать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeka_A Опубліковано: 6 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 краны беспонятия какие, на ниче не пишет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeka_A Опубліковано: 6 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 котел Демрадо, насок находится в нем. Скотла подача воды выходит 20 диамеотром, в подводке к регистрам 15 Попробую схему нарисовать, может че получиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeka_A Опубліковано: 6 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 итак схемы подключения, может кто поймет8-)1 этаж.doc2 этаж.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 хочется верить что подключены они не так как Вы намалювали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 итак схемы подключения, может кто поймет8-) Очевидно проблема в длинной ветке второго этажа и скорее всего в заниженных диаметрах трубопроводов. Мои рекомендации: или разорвать ветку и создать две ветки как на первом этаже. или отсоединить обратку первого радиатора от распределителя, обратку последнего присоединить к распределителю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeka_A Опубліковано: 7 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 что, реально по 4 трубы к батарее подходит? подача и обратка шуруют транзитом через батарею? да нет, две трубки с одной стороны, это так на быстрою руку. Еще невидел четыре трубки, но все в жизни бывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeka_A Опубліковано: 7 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Очевидно проблема в длинной ветке второго этажа и скорее всего в заниженных диаметрах трубопроводов. Мои рекомендации: или разорвать ветку и создать две ветки как на первом этаже. или отсоединить обратку первого радиатора от распределителя, обратку последнего присоединить к распределителю. Непонял, первого радиатора на втором этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Непонял, первого радиатора на втором этаже. У Вас от гребенки (распределителя) идут две трубы на второй этаж. К ним последовательно подключены 5 радиаторов. Первый по ходу может быть отключен от распределителя по обратке(вместо тройника поставить отвод), а последний (проблемный) может быть подключен к распределителю по обратке (вместо отвода поставить тройник и трубой от тройника прийти к распределителю завершив петлю). Мне больше нравится первый вариант - схема аналогичная первому этажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 При такой схеме подключения по любому последние радиаторы будут греть хуже. Вариантов решения может быть несколько: 1. простейший и самый дешевый. Отрегулировать не только подачу на втором этаже между радиаторами, но и подачу на радиаторы первого. Ибо когда вы зажимаете радиаторы второго этажа, теплоноситель просто на второй этаж не идет, ведь сопротивление ветки очень возрастает, проще пойти на две ветки первого. Т.е. нужно увеличить сопротивление веток первого этажа, либо вентилями на ветки (прикрутить вентиля первого этажа), если есть такие, либо прикрутить на радиаторах вентиля. 2. закоротить трубой подачу с обраткой первого радиатора второго этажа, может и второго. Но если первый вариант не поможет, то этот вариант тоже не поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз