Выбор кондиционера(отопителя) для термодома -как расчитать енергоотдачу?

sokol-bmw

Рекомендовані повідомлення

"""Кстати, верно было подмечено, что СОР кондиционера падает до 1 в холода около -15-20."""

Вот блин столько крутых профи сюда заходят, и никто даже не одусуживается прочитать хотябы одну инструкцию с тех характеристиками любого современного инвертора.

Нет там 1, есть 3, а то и больше в зависимости от модели. И еще компрессору глубоко наплевать какая температура за бортом, не наплевать фреону и его давлению. Это я про современные компрессоры в которых современное масло у которого вязкость при - 20 даже меньше чем при 10 +

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"""Кстати, верно было подмечено, что СОР кондиционера падает до 1 в холода около -15-20."""

Вот блин столько крутых профи сюда заходят, и никто даже не одусуживается прочитать хотябы одну инструкцию с тех характеристиками любого современного инвертора.

Будьте внимательней - обсуждения про тепловые насосы, в ветке отопление и не раз уже обсуждали.

Нет там 1, есть 3, а то и больше в зависимости от модели.
Модели или производителя, или типа оборудования? Больше зависит от параметров замеров техданных, особенно при наружных температурах.

И еще компрессору глубоко наплевать какая температура за бортом, не наплевать фреону и его давлению. Это я про современные компрессоры в которых современное масло у которого вязкость при - 20 даже меньше чем при 10 +
Начитались рекламных буклетов? Обсуждали уже инвертор, заточенный именно под тепло, где в морозы падает тепловая мощность и возрастает энергопотребление.

А если вы так о специалистах отзываетесь и такой умный, то почему же не подумаете для начала о том, что специалист будет отапливать в морозы инвертором, только в крайнем случает. Старайтесь искать инфу на форумах глубже, а не читать последние посты. И не ищите шары - чудес не бывает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"""Кстати, верно было подмечено, что СОР кондиционера падает до 1 в холода около -15-20."""

Нет, для инвертора заточенного на тепло, согласно графиков поправки наружных температур, при наружной -20С:

- тепловая мощность упадет на 30%;

- энергопотребление при этом возрастет в 1,9 раза.

У обыкновенного инвертора, эти параметры будут еще хуже, а графики поправки часто вообще не присутствуют, т.к. работа оборудования в таком режим считается временной или критичной. Добавьте еще износ оборудования по полной, при таких наружных температурах.

Не ищите фокусов и шары, а идите по пути логики. Раз из-за наружных температур такие показатели у тепловых насосов, даже инверторов, а нагретый вытяжной воздух уходит в трубу, то логично снять тепло с вытяжного воздуха. И такие установки есть.

 

Коллеги, хватит тут разводить людей типовыми приточно-вытяжными агрегатами с пластинчатыми рекуператорами. Я предупреждаю, что буду агрессивно технически оспаривать такое глупое техническое решение, граничащее с идиотизмом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В тепловой насос Mitsubishi Electric ZubaDan про которой идет речь... рекомендовано врезать электро котел который будет при больших минусах ( когда ТН не будет справляться) подогревать воду до нужной температуры... понятно что в данной работе речь о экономии не идет. Но таких дней в большей части Украины 6-10 когда шкала термометра больше -15 ...